锅炉的压力表,
是反映锅炉内部气压的一个指标。
一旦发现锅炉压力表有异常,
! {& v& O) n% Q
应如何处理这种异常情况呢?
% `' [ u$ K1 T3 m- M6 X9 `' k4 X+ z
2 t9 k1 K* C6 {: p+ p! i3 _
- f% a8 x7 F9 r4 u/ U% u要处理异常,首先要结合其他情况分析压力表异常的原因,然后再针对性地采取相应的措施。一般来说,压力表异常有以下几种原因(具体情况仍需专业人士具体分析,此处只分享常见情况)。
! S+ c8 ?6 b6 H/ s8 m1、锅炉超压3 ]/ ^7 K# T/ {9 S$ c
锅炉超压现象:(1)气压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过许可工作“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高。
(2)发出超压报警信号,超压联锁保护装置动作。
(3)蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。
* U/ M3 i. h. A, {
锅炉超压处理:(1)迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放汽阀。
(2)加大给水,同时在下汽包加强排污(此时应注意保持锅炉正常水位)以降低锅水温度,从而降低锅炉汽包压力。
(3)如安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急停炉,待安全阀、压力表都修好后再升压运行。
(4)锅炉发生超压而危及安全运行时,应采取降压措施,但严禁降压速度过快。
* h3 C* b& ~9 T: g1 q
2、锅炉爆管4 ?* g2 f. a7 r }7 g/ A5 w" r
锅炉爆管现象:(1)爆管时可听到汽水喷射的响声,严重时有明显的爆破声。
(2)炉膛由负压燃烧变为正压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。
(3)给水流量不正常,大于蒸汽流量。
(4)虽然加大给水,但水位常常难于维持,且汽压降低。
(5)排烟温度降低,烟气颜色变白。
(6)炉膛温度降低,甚至灭火。
(7)引风机负荷加大,电流增高。
(8)锅炉底部有水流出,灰渣增多。
1 M9 Y) O' ~& g5 O! o- @
锅炉爆管处理:(1)炉管爆裂泄露不严重且能保持水位,事故不至扩大时,可以短时间降低负荷维持运行,待备用炉启动后再停炉。
(2)炉管破裂不能保持水位时,应紧急停炉,但引风机不应停止,还应继续给锅炉上水,降低管壁温度,使事故不致再扩大。
(3)如因锅炉缺水,管壁过热而爆管时,应紧急停炉,且严禁向锅炉给水,这时应尽快撤出炉内余火,降低炉膛温度,减少锅炉过热的程度。
(4)如有几台锅炉并列供汽,应将事故锅炉的主蒸汽管与蒸汽母管隔断。
) t s& s, k) T# F. |% ?; L3、过热器管爆破$ t$ h; h% Y4 ^( {1 {2 j. i
过热器管爆破事故现象:(1)过热器附近有蒸汽喷出的响声或爆破声。
(2)蒸汽流量不正常地下降,且流量不正常地小于给水流量。
(3)炉膛负压减少或变为正压,严重时从炉门、看火孔向外喷汽和冒烟。
(4)过热器后的烟气温度不正常地降低或过热器前后烟气温差增大。
(5)损坏严重时,锅炉蒸汽压力下降。
(6)排烟温度显著下降,烟囱排出烟气颜色变成灰白色或白色。
(7)引风机负荷加大,电流增高。
2 s8 r7 L% k, T2 d1 D3 Z过热器管爆破事故处理:(1)过热器管轻微破裂,可适当降低负荷,在短时间内维持运行,同时应严密监视泄露情况,并迅速启动备用锅炉。若监视过程中故障情况恶化,则应尽快停炉。
(2)过热器管爆裂严重时必须紧急停护。
) `" n/ N; y: R7 _' {4、锅炉水锤) D5 u M" M, `) [9 v+ u
锅炉水锤现象:(1)在锅炉和管道处发出有一定节律的撞击声,有时响声巨大,同时伴随给水管道或蒸汽管道的强烈震动。
(2)压力表指针来回摆动,与震动的响声频率一致。
(3)水锤严重时,可能导致各连接部件,如焊口开裂、阀门破损等。
- @* o, h* A/ N* k3 N锅筒内水锤的处理:(1)如止回阀失灵,应减弱燃烧,降低负荷和压力,关闭给水截止阀,停止给水,迅速修理给水止回阀。同时应观察水位,防止发生缺水事故。
(2)对于下锅筒升火时有蒸汽加热装置的,应迅速关闭蒸汽阀。
(3)保持锅炉中水位运行,均匀平衡地向锅筒内进水。如水锤仍持续不断,应停炉检修。
(4)锅炉检修时,应加强给水管、配水管和水槽的修理。
) S$ s9 P8 S6 R! |0 K" j: e0 v
蒸汽管道水锤的处理:(1)减少供汽,必要时关闭主汽阀。
(2)开启过热器集箱和蒸汽管道上的疏水阀进行疏水。
(3)锅筒水位过高,应适当排污,保持正常水位。
(4)加强水处理工作,保证给水和锅水质量,避免发生汽水共腾。
(5)水锤消除后,检查管道和管架、法兰等处的情况,如无情况再暖管一次进行供汽。
" n% m( u; I- I7 N3 ]# l3 T省煤器水锤的处理:(1)打开省煤器出口集箱上的放汽阀,排净空气。
(2)检查省煤器进口上的止回阀,发现损坏及时检修或更换。
(3)连续给锅炉上水,严格控制省煤器出口水温,一般应低于饱和温度40℃。如发现温度过高,可能发生汽化,应打开再循环管,或者打开旁通烟道,或者开启回水管阀门将省煤器出水送回水箱。
' U* q0 T" _0 @) t- N; d% Y! P$ D% D+ ?( f4 }
锅炉爆炸很可怕,& I _+ t; L& n. B# {; I
但一般来说,
只要用户按照相关要求,
正确使用、维护保养,
, _. z1 m! U9 \- n6 M. J2 e% u( ]+ G5 c锅炉的爆炸现象还是可以杜绝的。
图文转自:宁夏安全微聚焦