锅炉的压力表,
是反映锅炉内部气压的一个指标。
一旦发现锅炉压力表有异常,
) S/ v0 T% q1 i& o. r8 V
应如何处理这种异常情况呢?
1 I9 {: X( W/ S6 z0 M1 w' O4 ~; D9 t# \
% L) U2 I& z4 U* A1 {3 y
" R0 h! F8 D6 \& m7 T) a) H要处理异常,首先要结合其他情况分析压力表异常的原因,然后再针对性地采取相应的措施。一般来说,压力表异常有以下几种原因(具体情况仍需专业人士具体分析,此处只分享常见情况)。
/ k) t& s' o3 l% e% M" ]1、锅炉超压
. A5 b+ c: B ~锅炉超压现象:(1)气压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过许可工作“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高。
(2)发出超压报警信号,超压联锁保护装置动作。
(3)蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。
- w( W6 |9 [. f8 a( l
锅炉超压处理:(1)迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放汽阀。
(2)加大给水,同时在下汽包加强排污(此时应注意保持锅炉正常水位)以降低锅水温度,从而降低锅炉汽包压力。
(3)如安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急停炉,待安全阀、压力表都修好后再升压运行。
(4)锅炉发生超压而危及安全运行时,应采取降压措施,但严禁降压速度过快。
$ ]: ?; n3 k4 X5 ~
2、锅炉爆管
6 W3 o0 J1 b$ O锅炉爆管现象:(1)爆管时可听到汽水喷射的响声,严重时有明显的爆破声。
(2)炉膛由负压燃烧变为正压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。
(3)给水流量不正常,大于蒸汽流量。
(4)虽然加大给水,但水位常常难于维持,且汽压降低。
(5)排烟温度降低,烟气颜色变白。
(6)炉膛温度降低,甚至灭火。
(7)引风机负荷加大,电流增高。
(8)锅炉底部有水流出,灰渣增多。
- }4 u( w* ^, @3 E5 S锅炉爆管处理:(1)炉管爆裂泄露不严重且能保持水位,事故不至扩大时,可以短时间降低负荷维持运行,待备用炉启动后再停炉。
(2)炉管破裂不能保持水位时,应紧急停炉,但引风机不应停止,还应继续给锅炉上水,降低管壁温度,使事故不致再扩大。
(3)如因锅炉缺水,管壁过热而爆管时,应紧急停炉,且严禁向锅炉给水,这时应尽快撤出炉内余火,降低炉膛温度,减少锅炉过热的程度。
(4)如有几台锅炉并列供汽,应将事故锅炉的主蒸汽管与蒸汽母管隔断。
( B1 i- u$ ]& g% F
3、过热器管爆破. w- T. H% I; l9 L: T
过热器管爆破事故现象:(1)过热器附近有蒸汽喷出的响声或爆破声。
(2)蒸汽流量不正常地下降,且流量不正常地小于给水流量。
(3)炉膛负压减少或变为正压,严重时从炉门、看火孔向外喷汽和冒烟。
(4)过热器后的烟气温度不正常地降低或过热器前后烟气温差增大。
(5)损坏严重时,锅炉蒸汽压力下降。
(6)排烟温度显著下降,烟囱排出烟气颜色变成灰白色或白色。
(7)引风机负荷加大,电流增高。
6 P+ F) r: a1 {/ v. W& E
过热器管爆破事故处理:(1)过热器管轻微破裂,可适当降低负荷,在短时间内维持运行,同时应严密监视泄露情况,并迅速启动备用锅炉。若监视过程中故障情况恶化,则应尽快停炉。
(2)过热器管爆裂严重时必须紧急停护。
6 n# n' n6 e! }- r0 g, v4、锅炉水锤
; Y( _: y: a* ~$ U5 u! O2 I锅炉水锤现象:(1)在锅炉和管道处发出有一定节律的撞击声,有时响声巨大,同时伴随给水管道或蒸汽管道的强烈震动。
(2)压力表指针来回摆动,与震动的响声频率一致。
(3)水锤严重时,可能导致各连接部件,如焊口开裂、阀门破损等。
s! M' Z" R/ t
锅筒内水锤的处理:(1)如止回阀失灵,应减弱燃烧,降低负荷和压力,关闭给水截止阀,停止给水,迅速修理给水止回阀。同时应观察水位,防止发生缺水事故。
(2)对于下锅筒升火时有蒸汽加热装置的,应迅速关闭蒸汽阀。
(3)保持锅炉中水位运行,均匀平衡地向锅筒内进水。如水锤仍持续不断,应停炉检修。
(4)锅炉检修时,应加强给水管、配水管和水槽的修理。
M8 d% U- n* k. g5 q蒸汽管道水锤的处理:(1)减少供汽,必要时关闭主汽阀。
(2)开启过热器集箱和蒸汽管道上的疏水阀进行疏水。
(3)锅筒水位过高,应适当排污,保持正常水位。
(4)加强水处理工作,保证给水和锅水质量,避免发生汽水共腾。
(5)水锤消除后,检查管道和管架、法兰等处的情况,如无情况再暖管一次进行供汽。
! t; Z. ?; Z& X, l6 C* {
省煤器水锤的处理:(1)打开省煤器出口集箱上的放汽阀,排净空气。
(2)检查省煤器进口上的止回阀,发现损坏及时检修或更换。
(3)连续给锅炉上水,严格控制省煤器出口水温,一般应低于饱和温度40℃。如发现温度过高,可能发生汽化,应打开再循环管,或者打开旁通烟道,或者开启回水管阀门将省煤器出水送回水箱。
" }, U2 O- ^# C4 E7 j$ ]
& O1 y- b2 F( S' A; w/ g/ ?( Z4 t锅炉爆炸很可怕,8 _8 J+ y5 [. {% ?
但一般来说,
只要用户按照相关要求,
正确使用、维护保养,
) L2 m/ D+ u+ C5 Q锅炉的爆炸现象还是可以杜绝的。
图文转自:宁夏安全微聚焦