199项常见的施工现场安全隐患,安全人必备!9 K- J/ E% e1 p5 G
2018-04-10 - Z, H; ]6 Y/ @7 U V6 I5 D
摘要由于施工现场存在大量临时设施,人员、机械频繁流动,再加上交叉作业较多及作业环境相对恶劣,在管理安全时需要处理好多种危险因素。下面,提供199项施工现场常见安全隐患,提前排查,杜绝事故!
8 I E* l# Y& S9 B! o1 d ?$ T k" L9 _; [3 }
一、安全管理1、工程项目未办理安全监督登记手续) _: H6 Q8 C* S; ]5 e
2、未按规定配备专职安全员
8 v0 ~; \' q/ L4 ]8 G4 @3、项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证
- X7 J0 k2 I% X) D4、未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)
. X1 u7 w: E+ G; @) P5、专业性较强的项目未单独编制专项施工方案! s, E7 l! J* q6 g$ s# M( C
6、专项方案(安全措施)针对性不强% j# T! \7 r: _8 i$ C; ~( J
7、专项方案(安全措施)未落实
/ n# w0 ~% i! z; \8、无书面安全技术交底
I6 ?& k" R( ?2 X/ y, [- w9、安全技术交底针对性不强+ h6 a( k( d0 N* J
10、安全技术交底未履行签字手续
; c2 c( @( `" E11、无定期安全检查记录+ q9 l# f; i5 t# s: n
12、检查出事故隐患未按规定整改& G# I* V6 F0 p& U2 l! W/ E
13、未按规定进行安全教育+ C+ G, e+ Q% [1 n0 u! J( N4 M
14、班组安全活动无记录3 T/ K1 R# x! \ v( N4 l
15、特种作业人员无证上岗
/ R6 ]8 h6 ~2 Y# o' p16、无现场安全标志总平面图8 Q6 W+ h7 e" \* k( f
17、未按现场安全标志总平面图设置安全标志
/ C" ] h8 k" X18、未建立工伤事故档案二、文明施工1、施工现场未按规定设置围挡
1 V9 p8 l9 L; N6 U2、施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度8 R- k$ r* N1 D$ h% G+ Q) @! h' [; B1 P
3、进出大门未设置车辆冲洗台3 [1 L8 o9 p8 h/ y% T2 D
4、污水外流污染路面
8 s1 s! E) @% N2 w4 |5、材料未按规定堆放整齐" I# _4 [3 B( m9 V
6、易燃易爆物品未分类存放
/ I/ y2 U6 }; G0 ?, ^ q7、未经处理泥浆水、污水排入城市管网
G- k/ L3 g! y8 |/ q/ s6 R8、在建工程兼做宿舍) z7 t8 b! H+ E
9、生活区、办公区与施工区无明显分隔措施1 O/ A" z9 ?0 b% P7 b0 k% H
10、食堂不符合卫生要求
0 X! k1 U& f: E" X" Q# g* n' n% x11、食堂未使用清洁燃料- a# a5 {4 D3 w' N* m8 X
12、厕所无水冲设施- X& h3 ^9 X6 e! ]. B/ w1 H) ~
13、厕所卫生不符合要求3 t$ v% ~' a: ]) `5 a3 r
14、现场未按规定配置消防灭火器材
/ J$ G) X6 [# Q$ {9 h; n* ?$ t15、未执行动火审批手续和动火监护4 y! K- d! g8 ~6 }
16、无消防器材平面布置图
, ~" e. i# R3 N' `. [17、宿舍通风差,不整洁9 p6 i: |) A. j! C: S' I$ H4 {3 k
18、现场无保健区药箱、急救措施和急救器材
1 ~% E3 P2 C& C" k19、未建立施工不扰民措施三、脚手架1、脚手架高度超过规范规定,无设计计算书
. m6 {) P u' v" j2 t" J5 L2、脚手架施工方案未经审核批准$ ]& l+ f5 F+ E
3、脚手架施工方案不具体、不能指导施工
6 W: u, H& s3 E$ {" x4、脚手架立杆少底座
: b1 y/ E1 z \+ f5、脚手架无扫地杆7 H6 B% B4 z; g1 u m. J* ~
6、架体与建筑物少拉结1 J- [" \% O, ~/ a2 B. A
7、未按规定设置剪刀撑6 r/ y7 C+ g7 K& g, G7 ^' u/ o+ [1 c
8、脚手架未按规定设置密目式安全网
6 b. v+ `+ z; C; u9、施工层未设1.2m高防护栏杆
! C" M1 c5 Y# l10、施工层未设18cm高挡脚板
) y1 V# w$ B* b+ ^& b7 I- {: I M11、脚手架搭设未按规定办理验收手续: v' w$ J' T }. k
12、施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭
% X) I* c0 ]: Q/ z13、架体未设上下通道+ h. V, r- x; o% U$ o5 T1 B8 b* [
14、卸料平台未经设计计算# O2 Y, G5 w y$ }9 W* q
15、悬挑式钢平台安装不符合设计要求
2 J; L* G* r1 z& n16、落地式卸料平台支撑系统与脚手架连结5 \- z. j; I& b0 }
17、卸料平台无荷载限定标志$ v ^* R4 B4 `: x
18、脚手架杆件搭设间距不符合要求四、施工用电1、无临时用电施工组织设计2 x+ @9 p+ ^/ o9 z0 `. {8 v I
2、临时用电施工组织设计针对性不强4 G9 m/ o+ X8 A- r, e& y8 A
3、未达到三级配电、两级保护
% R9 _8 a ?5 Y4、总电源处动力和照明供电未分开: {1 ~, T" D$ r1 O# l- Z& }
5、无总漏电保护装置
6 }7 l: r2 k# m$ w" G) u- o- L6、电缆电线随地敷设
; `* t# Z, M* P/ y8 `7、电缆电线未使用绝缘材料固定 u# F; s7 K5 A8 x7 G1 r& J' ?
8、与外电线路安全距离达不到,未按规定采取防护措施+ V7 {9 }9 i; r8 t* n' q, d
9、临时用电由专用电力变压器供电,未采用TN-S保护接零系统2 `9 Y, z& R) ]" d
10、工作零线和保护零线从总电源处未分开设置
9 `: ]8 Y9 s( Y3 ]; Q; R0 F9 A& |+ x11、未按规定选用安全电压
: b7 [ h b3 e; \12、照明末端各单相回路中未设置漏电保护器
' K4 h8 g( a% b4 r% T2 R* Q13、室内外照明线用花线、塑胶线
8 H9 ?, A' u% y- f4 q9 \14、用电设备未设专用开关箱,无专用漏电保护器
# N) W; S( N5 V) \1 c8 J15、箱体和箱内低压电器选用、安装不当
: v3 b! R/ @2 X" B, c7 Y- N* L16、分配电箱中一把分闸接两台及两台以上用电设备6 c- u& T" n Y1 ]: g
17、熔断器和熔丝安装、选用不当
, O7 m# e6 W4 @1 |; L18、电箱内未设置接零排五、塔式起重机1、塔式起重机未取得机械检测合格证! X" I7 U) Z$ n+ Y6 r
2、塔式起重机未按要求办理使用登记手续3 F* B" ?( q2 o$ j' { Z3 u, X
3、吊钩无防脱棘爪保险装置
4 F/ v, q' H0 i, m6 Z4 H' |4、塔吊高度超过规定不安装附墙装置, ]; f$ u7 y9 K1 F) h
5、附墙装置安装不符合说明书要求
& n) ?9 V) t5 A5 l' K+ ]) g6、未制定塔吊安装拆卸施工方案
* }$ { `5 P' Y( u: w4 o A( F7、安装单位无安装资质
: g O) b) i" C8 l& |( L, ?5 P( Z8、安装单位的安装资质不符合要求
9 M B! `: r6 V! r E6 M, m& ?# @/ N9、基础无隐蔽工程验收手续. ]2 \+ z% W$ s, y/ ~4 j# t4 E: }
10、塔吊与架空线路小于安全距离无防护措施6 s( h, h% T) W+ U1 {+ \( W
11、两台以上塔吊作业无防碰撞措施0 {+ S! J% F9 \7 A6 E2 d2 G$ h
12、安装完毕后未按规定进行验收. m" u R/ V; g
13、安装拆卸塔吊未履行安全技术交底
; Q3 L" D) v3 e0 k" t4 D14、验收中无量化验收内容
7 n0 N- c: G `/ P9 k15、架体垂直度超过说明书要求- k) e- T1 ?9 C3 O* l) v- _* V
16、电气控制无漏电保护装置
* q4 S5 q/ U9 g4 {6 v8 f; |+ t17、在避雷保护范围外无避雷装置六、施工电梯1、施工电梯吊笼安全装置不灵敏( ~3 Q+ j/ w0 b( O8 [
2、施工电梯门连锁装置不起作用
v. \9 C) C& }* S& a; |* `0 f6 ?3、地面吊笼出入口无防护棚2 w8 ~, _" |! | Q0 i% O8 v8 v
4、每层卸料口无安全防护门' y8 n- Q7 M( M, w
5、每层卸料口安全防护门不使用
- K5 t$ e/ J8 s, v3 x- u3 x" f6、司机无证上岗作业6 M0 g- O+ ^& Y. w0 c
7、超过规定载人、载物/ o% I9 d* n Y/ l+ Q
8、未加配重载人# d4 X+ n E1 j2 ?+ K+ w2 @
9、安装拆卸外用电梯无施工方案$ L$ S) G# x: }2 f. Y3 l5 D. H
10、安装、拆卸队伍无资格证书
+ ~, m: Z0 ^8 v* `11、安装拆卸外用电梯未履行安全技术交底6 H# }9 U' i% d: S( Q, V* X
12、安装完毕后未按规定进行验收
6 T+ Z: n$ d/ p0 }3 z2 C3 ^2 i1 d13、验收中无量化验收内容
* d8 ?2 G9 P- p; g14、架体垂直度超过说明书要求
+ N( ~' D; R2 o p k" n15、电气控制无漏电保护装置* n7 d# Q# a2 w+ P. g
16、在避雷保护范围外无避雷装置
& W z2 G1 G" i" f$ K, ?& m17、外用电梯未经机械检测合格使用$ U3 C% @: E) [2 ]+ M. L
18、未按规定要求办理使用登记手续七、物料提升机1、物料提升机吊篮无定型停靠装置' R* ^: o! a+ k0 P+ h+ o
2、物料提升机无超高限位装置5 V3 Q9 K* U3 T0 b
3、高架提升机无下极限限位
' L6 I+ R v' x' w& |4、高架提升机无超载限制器
/ a$ U& ~+ V* p6 B! Z5、高架提升机无缓冲装置3 Z" ]0 ]- z. {$ E, K
6、连墙杆与脚手架连接* I- a. z7 {$ Y( l4 D# ~) u
7、连墙杆材质、连接做法不符合要求# I: x! ~% S8 e/ Q9 ~. L
8、钢丝绳超过报废标准$ W; }* a0 i& F# ~. F& l
9、钢丝绳绳卡不符合要求* l0 e) y. y; C% D6 G- W: Q1 N3 m
10、钢丝绳无过路保护
8 I, c; M$ E- Y' C+ N$ q6 _11、楼层卸料平台两侧无防护栏杆
# F! G5 @9 N/ E9 \/ R1 C12、楼层卸料平台脚手板铺设不严、不牢
. G) R; C" l. h* v! _0 s4 O. C. ~13、楼层卸料平台无定型安全防护门6 l! b: |8 `# y" r U* k
14、地面进料口无安全防护棚
, V( K% c5 j( J9 _ `15、地面进料口安全防护棚搭设不符合要求* `5 V& B- P- b
16、吊篮无定型安全防护门; S' O3 h( A( x! L
17、高架提升机未使用吊笼
, D* F6 u! x; C% o/ M18、物料提升机安装未按规定进行验收 Z! k6 T7 J8 g- O; h. L5 ~+ a
19、物料提升机安装、拆除无施工方案8 B7 b n" I$ n9 Z7 s* K' q' i
20、架体基础不符合要求; H( }! u, U& U+ k5 a
21、架体外侧未按规定使用密目式安全网进行防护
% t, z; @& I4 E4 j3 C1 o6 d2 u22、卷扬机固定不牢
% \8 q( t9 d5 ^% t8 t1 f! I6 A23、传统系统滑轮翼缘破损
6 `4 _% k1 f0 V. [$ \/ n1 i24、无可靠联络信号八、基坑支护1、基础施工无支护方案
' F2 V: h. A6 }8 g+ \% c5 D2、施工方案针对性差,不能指导施工 d: A1 h4 ]" S6 @
3、基坑深度超过5m无专项支护设计
2 d$ [ a- c& c7 p u/ O4 r4 a4、支护设计方案未经审批
. h% ?. P( I1 i9 Q1 @5、基坑深度超过5m设计方案未经专家论证- J& g* o$ U+ x! v5 v
6、基坑施工无临边安全防护措施
$ Z4 O1 O6 `2 }1 i5 y9 H4 H; f" n. `7、支护的作法不符合方案要求7 z7 H0 m% ]0 {- o, e) S9 M
8、基坑施工未采取有效排水措施( _/ j9 ^! O8 B3 \! t+ _; a# F/ |' [
9、机械设备与坑边距离不符合要求
5 H$ a9 v+ g) R6 [7 s/ [6 l10、人员上下基坑无专用安全通道
/ w6 }' v" X" y3 t# _11、设置的安全通道不符合要求
" m# O* m V9 A0 o6 {5 U: N12、未按规定对基坑变形进行监测 ?$ R J8 Z) l) R, E. j0 g; i# ?
13、未按规定对周边建筑物进行沉降观测
- g5 N( w/ l& k( ~$ m( p14、垂直交叉作业无上下隔离防护措施九、模板支撑1、模板工程无施工方案% \$ e7 s- O" y9 @6 ?
2、模板工程施工方案未按规定进行审批
5 f9 ~! ]8 s' C! M$ d. G3、未针对混凝土输送方法采取有针对性安全措施( o ^" q3 I$ L0 c2 p* o% R. Y
4、模板支撑系统未按规定进行设计计算
' V9 W' X; @ O) M# t8 m# x# d5、模板支撑系统不符合设计要求) `- V& Q; V+ `3 F" d+ X/ k
6、立柱间距不符合要求2 |6 K7 n* K" e
7、立柱底部无垫板 A$ I b! d# `6 N- I
8、未按规定设置横向支撑
3 l# n/ a1 q, E4 ?$ \2 f9、模板上堆料超过设计要求, i/ `% U4 K% P9 M
10、高处作业无安全防护措施
( l& f8 F, {/ i0 S1 ? i7 d2 a3 n11、模板拆除未设置警戒线,无监护人; u2 [3 W w8 F5 i$ k
12、留有悬空的模板未拆除
3 a4 J- y V! {; _( u, R; ^4 [13、模板工程无验收手续4 Q/ d8 O: j. b; X0 c
14、支拆模未进行安全技术交底
7 N" {8 O% U1 p3 B15、作业孔洞和临边无防护措施% `' o' ]( V2 v, H
16、垂直交叉作业无上下隔离防护措施十、施工机具1、中小型施工机械露天使用,无操作防护棚
! o4 ] t e7 X7 o D; H$ v1 `6 d2、中小型施工机械传动部位无防护罩
! ]4 i6 |+ n4 u0 v& O: k3、中小型施工机械使用倒顺开关- ]7 U" G0 u/ M
4、机械不使用时未切断电源
2 ]4 Y! T! p, T2 C6 ~6 a- w8 a5、使用前未按规定进行验收& e; q4 ~1 G: u& m( o
6、木工机械刀口部位无安全装置
2 p' m, V4 K* ^# I. a S4 b7、机械上护管破损& o. `4 v/ R# @! g+ b
8、随机机械安全装置损坏、不起作用
2 c4 b8 d1 S/ d+ k9、焊接机械外侧防护挡板不全- q; u7 t r2 H; S& R) c% i
10、电焊机一、二次无防护罩
0 ~- f4 b3 g' g7 D11、焊机一次侧未装漏电保护装置
! m5 U: k. _+ Z! J9 T+ w. `4 q* A, W12、焊机一次侧导线截面过小 K5 j1 {7 H) l
13、原手持电动工具上电源线加长
5 m1 z' [% W1 @. ~6 {14、手持电动工具外壳破裂7 e8 y) J/ I" x4 n% {/ l
15、在危险场合使用一类手持电动工具' q' [0 ?0 @: G# r
16、氧气、乙炔瓶使用时,间距小于5米
! p( T, k9 v: x7 H" o3 @17、氧气、乙炔瓶使用时距离明火小于10米,无隔离措施
. n' z m& V* l3 c1 A5 @' h; y18、乙炔气瓶未直立使用* t3 @: T+ B2 r* ]9 f7 m
19、乙炔气瓶使用时无回火装置7 ?$ n( v) F% Q% v, V
20、露天高温时使用氧气、乙炔瓶无防晒措施/ B- ~/ `8 P s. Y
21、气瓶存放处不符合要求
" z: H6 r% ~% q; x: o v3 E22、潜水泵工作时未站立水中使用. I/ Y7 b1 t+ ]9 o. f. V6 W
23、潜水泵电缆5米内有接头! X( |: O, q9 Q9 \
24、潜水泵电缆破损户十一、三宝、四口、五临边1、施工现场作业人员未配戴安全帽进入施工现场" R- B9 H. u, U) ~% a3 j$ g8 @
2、安全帽配戴不符合要求
5 R2 f( R! g: i/ J. w3、在建工程外侧未采用密目式安全网封闭
0 ]8 z3 ]% t U( C7 c* s4、安全网规格、材质不符合要求7 S3 D; e0 S! A G/ u2 V
5、安全防护设施未形成定型化、工具化
" ~5 T8 X# F" X$ o7 I: U6、楼梯口未设安全防护设施7 Y: \2 `/ c; y7 [6 R
7、电梯井口未设安全防护设施
% I7 `1 R$ B5 w; D8、电梯井内未按规定设置防护
4 ~8 D# b% U2 E& A' M1 u9、预留洞口未设安全防护. t1 z; D5 Q' _. U$ \" W! c3 v
10、通道口未搭设防护棚
, n& K2 D; Z5 ]# M/ C" n" w11、防护棚搭设不符合要求
# E4 O3 k" q9 c4 Y( `12、阳台临边无防护+ L8 I" J7 \$ g4 _, r, Y' H
13、屋边临边无防护. N/ R3 J: T5 T
k; B, I! [ I( ~' N" a9 l
* Z) Y4 D O7 X2 Z" Y |
|