为什么不可以用塑料桶装汽油?9 x6 p- s8 Z) j7 e
- [( E$ z) ^1 N: b2017-12-06 居安咨询 唐彬 健康安全环保小助手! k* b5 Z( I1 j9 p& L! Z) M
4 g0 z3 {$ N; ~* D5 `4 x; m7 H* j塑料桶能否用于易燃物料(比如汽油),有点经验的人都知道不能。但为啥不能,以及是否完全不能,许多人就没有那么清楚了。
/ M9 t& n. d8 [* T% z那么涂有防静电涂层的塑料桶是否能装易燃物料呢?答案就模糊了。: m, U O6 B1 R9 q& i- o E
以下是居安咨询总经理唐彬总结的塑料桶静电知识。
* \' i( R$ f- T1 N! e- k
1 v( Q g3 @( k8 N% h6 c2 v1.普通塑料桶在盛装易燃液体时的静电危害分析
! V2 [5 X* `3 Y* e7 y0 S: d4 U1 S; ]
危害1:普通塑料桶在与外界接触摩擦,尤其是可移动塑料桶在搬运过程中,在外表面积聚静电荷,在静电积累到一定的程度,可能会产生刷型发电, 刷型放电的能量最大可达10mj, 假如这个刷型放电正好在罐口附近,则可能会点燃从罐口散发出的易燃蒸汽,回火导致罐内闪爆;% [' k/ F5 r% A% ?2 |* {
危害2:在往桶内充装液体时, 由于液体在充装过程中与充装管壁摩擦,会把静电带入桶内, 桶内静电积累,液体可能会与导体间发生刷型放电,刷型放电会点燃桶内的易燃蒸汽云,造成桶内闪爆。
' M0 g T8 m) t6 ~) g6 R* V, g5 F1 v# W9 ?! Y; {
2. 塑料桶是否可以盛装易燃液体 7 B \) f: P/ f# Z: [& s
$ @- \ T5 r R根据GB13348-2009《液体石油产品静电安全规程》4.6.2的规定:不应使用绝缘性容器加注汽油,煤油等。 那我们在超市里为啥还能看到塑料桶盛装高度白酒呢?笔者认为,静电的危害主要取决于静电释放能量的大小,而小容积的塑料桶,由于面积和体积小,上面积累的电荷,即使放电,也不足以点燃易燃蒸汽。但究竟允许盛装多大呢? 笔者查阅了美国消法协会标准NFPA30-2008《Flammable and Combustible Liquid Code》表9.4.3, 描述如下:$ N' E2 `$ Z+ @% Q9 ]( [- q& h
IA 级液体:5升
3 g" n& g( M+ W' M3 z7 ?# E' J+ vIB 级液体:20升5 M) Q$ p+ ^9 i8 w$ G, s! ?$ M
IC 级液体:20升
" P; s& M i8 I6 a3 G0 iII 级液体:450升* R# w1 a1 D1 N! E9 U) b
III A 级液体:450升: z. C: h( |/ ~6 N
III B 级:没有限制
- P: T8 b- X" l/ H& ]易燃与可燃液体的NFPA分类如下:: z4 @+ Z* |8 g4 l0 n
可燃液体(Combustible Liquid):闭杯闪点大于或等于37.8℃(100°F)的液体。 g# _: V; r, k9 C9 j: ]& _" Z+ \' ~
可燃液体可分为以下类别:1 D- D$ u! n3 N) L. r
II级液体包括闪点大于或等于37.8℃(100°F),小于60℃(140°F)的液体。( J# I( W+ s0 Z+ @: V+ d% z. D) ?
IIIA级液体包括闪点大于或等于60℃(140°F),小于93℃(200°F)的液体。3 ?! B% r( M J" F* Q
IIIB级液体包括闪点大于或等于93℃(200°F)的液体。( T% R1 Q8 H' Z; y) B1 ]: ~6 Y
易燃液体(Flammable Liquid): 闭杯闪点低于37.8℃(100°F)在37.8℃(100°F)下蒸气压力不超过275710Pa(40psia)的液体。也称为I级液体。) w7 F9 U$ i' `/ i" f0 i2 |0 D
I级液体可分为以下类别:2 I, ]# |) @7 }+ r9 T
IA级液体包括闪点低于22.8℃(73°F)、沸点低于37.8℃(100°F)的液体。& a- q. z$ R2 P* C8 l1 Q6 z- ~
IB级液体包括闪点低于22.8℃(73°F)、沸点大于或等于37.8℃(100°F)的液体。0 U8 w% {4 t, a( Q
IC级液体包括闪点大于22.8℃(73°F)而低于37.8℃(100°F)的液体。5 j2 ~/ E8 \ I" b* O8 l
结论:塑料桶可以盛装一定容积的易燃液体,超过上述限制值则不可以。(注意:按照GB30000.7-2013标准,中国易燃液体的闪点值, 与美国消防协会NFPA的非常接近)
( z% _" [6 U& c+ Y/ _# |; Q" Z0 V+ i* S" `
3. 防静电塑料桶 d/ V# W0 ?5 \. F+ J$ @. a# K
: r) ~( N! ^ h8 j% \# y" L3 ?% V
塑料桶有自己的优点,尤其是塑料吨桶也叫塑料IBC 桶(Intermediate Bulk Container)方便运输与叠放,越来越得到广泛应用。 为了克服塑料桶的静电问题, 现在有防静电桶。 所谓防静电, 笔者目前查到的资料是外表面涂有防静电涂层。对于有静电涂层的塑料桶, 可以用于盛装易燃物料。但由于内部电荷无法通过筒体本身导出, 应此在充装易燃液体时, 需要注意以下问题:4 ]1 G2 o: V0 {$ g( T7 L& @
a. 核对表面桶表面电阻率是否小于1011Ω(依据NFPA77),以保证表面电荷及时消散;; Q9 v3 [9 x1 S0 ]0 u
b. 使用金属液下管充装(注意不能挂壁充装 否则容易导致刷型放电);
( x- Z# G0 F3 @, c' }/ Y c. 金属管应接地,假如使用IBC 导静电罐,则金属管与IBC 金属框架跨接,金属框架接地. F5 v8 M, T w2 D
d. 充装速度在1m/s(IE C标准在2m/s)以内
- @" V0 t# d0 e2 H# K e. 对于低电导率液体(电导率小于104pS/m,例如甲苯,苯,正己烷等), 由于插入管与液体接触的表面积过小,不能有效导出液体里的静电荷(NFPA77的要求导电体面积与液体体积比是500cm/m3)应此不建议充装低电导率液体,假如非要使用, 可以考虑在氮封条件下使用。
( `. ?( I( D% m0 S5 a3 |+ h' b备注:笔者通过电话了解到国内有些IBC 塑料桶厂家, 说他们的桶在注塑成型时,添加了到静电剂。 但没有测过体积电阻率。 假如有用户想用这样的桶充装易燃液体, 则建议核实这样的桶的体积电阻率应小于1010Ω(依据NFPA77)。. R5 |- ~# q5 \2 G/ ?
0 x6 C( D e' l6 c
4.结论
8 J6 c6 g9 N) I8 a, Z
% G6 K9 ^% e5 w0 ]) g/ k3 s: `/ \ S0 D1. 非防静电桶,可以盛一定的易燃物料, 但体积受到限制;
6 i$ I6 D- q0 _4 a2. 防静电桶,可以盛装高电导率易燃液体;, w$ D) [1 B, D2 x
3. 需核实防静电桶的防静电能力。
. y; h& L, j, I' N来源:过程安全管理, @- |; k- R: V% m; ~