9月3日山西一发电厂着火事故调查报告2017-09-06 12:57, V) i2 z+ U# B: l  ?; N

& _; x! W8 ^( A2 G
9月3日下午17时许,位于山西省永济市中山东街333号的山西漳泽电力蒲州分公司(原永济电厂)发生火灾,滚滚浓烟从厂区直冒冲向天空。
9月3日下午17时许,位于山西省永济市中山东街333号的山西漳泽电力蒲州分公司(原永济电厂)发生火灾,滚滚浓烟从厂区直冒冲向天空。据事发现场目击者称,站在电厂周边居民区,能直观看到发生的火情火势很大,犹如蘑菇云般的滚滚浓烟从电厂车间冒出,顿时布满电厂上空。事发后,当地消防部门赶到现场进行灭火。对于火灾发生的原因及伤亡损失情况,有关部门正在调查核实。
事发后,当地消防部门赶到现场进行灭火。对于火灾发生的原因及伤亡损失情况,有关部门正在调查核实。
当地消防部门赶到现场进行灭火。
来源于企鹅号:万家更新
关于蒲洲发电分公司脱硫石膏楼火灾初步调查报告
一、事件发生前状态
事件发生前#1 机组备用、#2 机组A 修;#1 真空皮带脱水机办票拆除改造,#2 真空皮带脱水机备用(#2 真空皮带脱水机系#1、#2 机组超低排放改造时更换的新设备,#1 真空皮带脱水机由于超低排放改造期间工期原因没有进行改造,安排在2A 检修期间进行更换)。
二、事件过程
9 月1 日11 时47 分,#1 真空皮带脱水机办票拆除改造(施工单位为同煤环保)。9 月3 日15 时30 分左右,施工单位拆除真空泵到汽水分离罐连接管道,用倒链将管道固定后将该管道两头法兰连接拆开,由于管子较长(7 米左右),现场位置狭窄,无法将管道放至地面,15 时45 分左右施工单位采用气割办法从管道中间割开管道,由于该管道是衬胶管道,施工人员在割除管道过程中引起管道内衬胶着火,施工人员将管道割开后,管子一头朝上搭到真空皮带脱水机的滤布上(滤布为聚酯纤维材料),由于管子倾斜后形成抽力,管道内明火迅速窜出引发#1 真空皮带脱水机滤布着火。施工人员发现着火后立即从二层拿来两具灭火器进行灭火,另外2人到零米马路对面找到两具灭火器,进行扑救。由于火势迅速蔓延,四具灭火器用完后无法将火扑灭,施工人员便到对面辅控楼取来五具灭火器,等取来灭火器后,皮带机房已经是浓烟弥漫,人员无法进入,现场监护人员随即报告相关负责人,并报119 火警。
16 时20 分左右,永济消防人员到场进行灭火,16 时50分左右现场明火扑灭。
三、起火原因
施工人员在拆除衬胶管道时,违规使用气割办法进行拆除,造成管道内衬胶着火,继而引发皮带滤布及#1、#2 真空皮带脱水机着火。
四、损失情况
着火造成1#、2# 真空皮带脱水机被烧毁,三、四层门窗烧损,废水给料泵控制柜烧毁,废水排放泵控制柜烧毁,三台单轨吊损坏,三、四层照明、动力及控制电缆损坏。过火面积约700 平方米。
五、现场消防器材配备情况
经现场检查三、四层未发现灭火器,二层东侧门口设置两具4Kg 干粉灭火器(已使用),每层北墙布置两套消防栓(未打开使用)。
六、工作票情况
9 月1 日办理工作票一张,工作票编号:20170912005,工作签发人:张某某(汽机主管),工作联系人:王某某(汽机三班班长),工作负责人:尚某某,工作许可人:上官某。
现场监护人:马某某。工作票非工作负责人办理,工作票存在代办理、代签字现象。
危险因素分析与控制措施:有现场交底照片,危控卡危险因素分析5 项,危险源及控制措施分析不到位,未组织相关人员讨论分析,仅为办票人一人制定。对潜在火灾危险源的分析中,只对人员防护制定了控制措施,未明确提出衬胶
管道、滤布等动火作业风险分析与控制措施。工作班成员4名,系中国能源建设集团山西省电力建设四公司人员段某某、李某某、王某某、林某,已经在安全交底上签字。
未办理动火工作票。未提供三措。
七、自救情况
现场工作人员切割管道断开瞬间,发现管道衬胶起火,随即用现场地面积水进行灭火,同时二人到二层找到两具4Kg 干粉灭火器进行扑救,段某某扑灭了滤布小火,再次扑救管道内部衬胶着火,两具灭火器的干粉用完管道内火未扑灭。另外2 人到零米马路对面找到两具灭火器,进行扑救,仍未扑灭。随后现场4 名施工人员到对面的辅控楼找到5 具灭火器,等到达现场时,内部烟雾太大无法进入。
现场人员未使用消防栓进行初期扑救。
扑救同时,工作监护人马某某到室外喊人求救,脱硫值班员汇报值长,值长15 时52 分拨打了119 报火警。
八、外部救援
16 时20 分左右,永济市消防队到场进行灭火,16 时50分左右现场明火扑灭。共出动5辆消防车,1 辆消防登高车,人员约14 人。

) g0 u+ }3 V3 Z9 q; B/ t: J