找回密码/用户名
 免费注册用户名
  • ISO爱好者祝广大坛友蛇年大吉!!!
    各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
    查看: 1517|回复: 0

    实用贴!石油化工企业夏季防洪、防汛、防雷击安全措施,速速来围观~~丨知识

    [复制链接]
    发表于 7-25 16:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

    ×
    实用贴!石油化工企业夏季防洪、防汛、防雷击安全措施,速速来围观~~丨知识
    & T+ i1 q. G% C9 w5 n# h3 L3 k$ S原创 2017-07-24 《班组安全》 班组安全
    % N! g9 Z- E% m; k& O7 g" v# }: Q9 v6 F9 |/ ]/ S7 b8 [% R; `/ Q  a7 N5 @  m
    + |' T, R/ p* w6 f0 w0 [- B9 f& t
    夏季是高温、雷电、暴雨、台风等自然灾害多发季节,也是石油化工企业事故多发季节,做好防洪、防汛、防台风、防雷等安全措施是夏季安全生产工作的重点。

    3 X. M8 X4 u" B1 t! t防汛防台风
    通畅的排水设施是防止洪涝发生的重要途径,石化企业要做到小雨无积水,大雨能排走,特大洪水有预案,遇到特大洪水时,能根据预案有条不紊地安排生产或紧急停车。在雨季要做好以下工作; d4 l; F- T8 S1 F
    1
    定期检查疏通厂区及装置区的下水系统、雨水排放系统、泄洪排涝设施、涵洞、排水口等,对于不通畅的要进行清理,达到沟见底的标准,并配齐、盖好地沟盖板,护栏要完好坚固。
    2
    风暴潮易发地区的海堤、防汛墙、闸坝、防汛门、码头设施、排水泵站、高压电线等要进行检查,必要时进行加固。
    3
    设备管线等保温层的保温皮要紧固无开裂,各类警示牌要稳固。
    4
    地下式和半地下式设施、生产要害部位、关键设备、供水、供电工程及各种物资储库门窗要进行加高或加固。
    5
    采取防止雨水进入污水处理系统的措施,及时处理厂区及装置区内低洼处积水,确保污水排放泵及备用泵完好,避免环境污染事故发生。
    6
    正在施工的工地,做好防汛防台风检查,土建施工做好支护等措施,防止塌方。
    7
    对港口及配套设备、设施的防风、避风情况进行经常性的检查。
    8
    生产、使用、储存危险化学品的场所和仓库,在汛期或水灾发生时要注意防雨、防水、防潮。
    9
    配备必要的铁锨、编织袋、排水泵、防洪沙、通讯设备等应急工具和物品,要加强管理,责任到人,对抢险救灾物资储备和紧急报警系统的管理要进行经常性检查,根据需要及时补充必要的救灾物资。
    10
    认真组织防汛、防风抗灾抢险演习,搞好宣传教育,使每个员工明确防汛、防风抗灾的重要意义和在防汛、防风抗灾工作中的责任和义务。
    11
    根据气象台发布的气象预报或预警,提前做好防汛准备,人员和物资要到位,必要时根据情况启动应急预案。
    - o) ~: P. A" A1 _3 S
    加油站在暴雨洪水来临前后怎么办?1
    加强对各加油站场地排水系统的检查、清理和疏通。对于罐区积水,排水不畅,有罐区水位观察井的加油站要配备抽水泵,及时进行抽排水。
    2
    加强与当地防汛指挥部门、水库管理部门的联系,密切关注气象预警信息和汛情。摸排本地区易受汛情和洪涝灾害影响的所辖加油站情况,做到心中有数。加大巡查和隐患排查力度,提前做好停业、停电、转移油品和设备的各项应急准备。提前将罐内油品进行转移,清罐倒空,并对油罐注满水后密闭,防止油罐起浮、损坏设备与拉断管线。
    3
    对无法及时转移油品的加油站要暂停营业。及时组织员工检查油罐卸油口、操作井、量油口以及管线法兰连接口,重点检查进出油口、量油口的密封状况,对量油口、进出油口采取填充密封外加密封包扎等稳妥可靠的方式,防止油罐进水。
    4
    对于地势特别低洼的加油站,除做好上述密封检查和包扎外,同时要拆除油罐呼吸管透气帽,并用盲板将呼吸管口密封,防止因油罐呼吸管被淹时,水从呼吸管口进入油罐造成油品溢出。
    5
    根据加油站受淹状况和水情变化,对加油站采取断电,拆除配电设备、发电设备、加油机主要部件、电脑主板等措施,同时,提前做好转移站内贵重设备和物品的工作,防止灾害损失扩大。
    6
    要对邻近江河湖泊、地势低洼,紧邻山体的加油站给予高度重视,向防汛抗洪的一线加油站、重点加油站及时提供应急物资保障,濒临江河湖泊的加油站要配备防汛抗洪用砂袋,做好对来水的堵防,延缓或阻止加油站进水,为抢险救援赢得时间。对紧邻山体的加油站罐区和站房,要随时对山体状况进行观察,发现险情要及时疏散员工。
    7
    加油站险情出现后,须安排人员24小时值班、监控,油罐区进出油口、量油口、操作井等处要加锁防控。加强夜间对设备的巡查和对水情的观察。在应急抢险时,要充分考虑和选择好人员疏散逃生线路和通道,确保加油站员工和抢险人员的人身安全。要向坚守一线抢险员工提供后勤保障,及时将生活用品、救生衣和雨具等发放到位。
    8
    洪水过后,要认真检查加油站周边农田、水沟、城镇排水管等有无油水存在情况,防止灾后环境污染等次生事故的发生。密切注意退水过程,预防加油站周边挡土墙、沟岸坍塌和山体滑坡带来伤害和损失,及时采取有效措施防止次生环境事故和其它事故。
    10
    部署恢复营业的准备工作。抓好对配电设备、油罐设备、信息设备、加油机、管线等设备的细致检查,制定防漏电、防跑冒油、防油品质量事故等措施。严格检查配电系统、发电机设备的完好情况,油罐及管线是否移位、变形,信息设备和监控设备是否受损,确保恢复营业发收油状态良好。对所有油罐水高进行测量,必要时对油罐排水,对罐内油品要通过加油枪抽取油样,进行油样目测,必要时,要通过检验油品质量合格达标后方能允许营业销售。

    0 e  W3 @; [0 d( d. O" @0 L
    8 N: d' q9 V# ^. {; D) @# u  X雨季施工安全管理应做好哪些措施?1
    加强雨季施工期间的安全值班制度,雨季施工前对职工进行雨季施工安全教育,克服麻痹思想。发现险情及时报告,组织好抢险工作。
    2
    加强雨季施工期间的现场安全施工检查力度,组织电工经常对现场内的各种配电箱、施工机械、电焊机等进行检查、维修。将施工隐患提前控制住。
    3
    现场安全员负责检查落实现场安全防护设施和机械防雨措施、防雷接地设施的贯彻实施情况,并做好检查记录。发现问题及时上报解决。
    4
    地下室通风井上口采取封闭防护措施,并做好防雨遮盖措施,避免出现雨天路滑,坠入通风井内。
    5
    施工用脚手架及行人道路采取防滑处理,检查铺设的脚手板牢固可靠性,增加防滑条。
    6
    施工班组要加强执行对施工人员的班前讲话制度,明确强调雨期施工的安全注意事项,提高施工人员的自我安全防范意识。
    7
    加强检查现场堆料场的防雨、防雷击、排水措施的执行落实情况。将现场制定的预防措施及交底要求,向下认真进行传达、落实,做到管理跟踪到位。

    $ A8 c& j9 n2 B8 n
    : O' m9 Z& b% b( m% |- g, f如何预防雷电及电气事故
    夏季是多雷雨季节,石化企业多次发生因雷击造成机电、动力、仪表、通讯、计量、电气控制等系统的损坏,造成设备故障、跳闸停运、误启动等事故,也常造成可燃气体放空管口因雷击着火事故,甚至直接导致了黄岛油库特大火灾事故的发生,夏季也是电气事故多发的季节,石化企业在防雷、防电气事故方面要重点做好以下工作。
    & X. _' M) `3 x6 m- a6 b4 W: E
    1
    每年雷雨季节到来之前,提前对所有设备、电气、仪表等防雷接地情况进行全面细致的摸底核查,全面检测一次防雷接地的冲击接地电阻值,确保电阻值不大于10欧姆,有问题及时整改,做到无一疏漏。
    2
    对关键的仪表回路加防雷器,主控制室仪表间的墙、房顶等做好防雨准备。
    3
    电气方面,对变压器、电缆、电缆接头、电动机(包括机身、轴承)、电气元件接触点等做好温度检测,防止超温;变配电室、开关站、接线盒、轴承等做好防雨防水工作,并做好雨后检查;变配电室、地下室、开关站等还要做好防小动物进入的措施。
    4
    储罐的阻火器、呼吸阀、透光孔、呼吸窗、安全阀、排空口、空气泡沫发生器等部位,是储罐防雷重点,如透光孔没有盖盖子,阻火器丝网腐蚀开孔,特别是空气泡沫发生器玻璃片受损等等,都易受到雷电打击,发生火灾,必须日常检查与定期检查相结合,及时整改存在问题。
    5
    经常检查接地线、跨接线等防雷设施,保证不松脱、不严重锈蚀;防雷接地线、跨接线在拆装检修管线、设备后,要及时恢复,确保工作正常。
    6
    内浮顶罐检查密封有无泄漏,避免泄漏出的油气在透气孔因雷击着火。
    7
    雷雨天气,易造成电气事故,导致装置晃电或停电,石化企业必须不断完善应急预案,并进行演练,确保发生停电事故时能够正确处理,将影响降至最低。
    8
    遇雷雨天气时,要做好自我防护措施,防止人体遭雷击。
    9
    夏季天气高温、潮湿、多雨,电器线路及设施绝缘性能降低,易发生漏电,非工作人员应远离带电设施,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护,移动电气设备时要先断开电源。
    % R( A4 L& \# i- H+ P$ d8 S
    1 g# w: o! \" W, y5 \) B; n
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

    本版积分规则

    手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

    GMT+8, 2-4 22:53

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表