找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 2205|回复: 0

高压电安全距离不够,究竟有何影响?(注意了,注意了)

[复制链接]
发表于 11-2 14:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
高压电安全距离不够,究竟有何影响?(注意了,注意了)
/ _% f" c% d4 G) Z% P+ g2015-10-28+ ^+ J' @. y  ?# O$ k
! i) m* n& W" V' ^! ^' k' Z
7 i7 A3 b5 d; T7 q
据有关学术报道:
英国流行病调查人员的结论:居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。
  J) \# F; l8 H, O; v6 M8 U4 f9 X  m$ Z* I
瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:
1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微 特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;
2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。
美国加州健康科学评价机构的结论:"电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、 肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病。"
8 Q' Z+ H7 h2 ^7 P+ A; |; m. V6 Y: K0 V; O
高压线是如何对人产生影响的? 其安全指标值?
高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。
英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。
/ x& ]! }) a9 m/ w1 f" n$ {
安全距离
  高压线的安全距离是多少?
  220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
  132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
  11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
  埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。

# a  S% z3 `% z* g  C
线与地面
线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:
低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;
中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;
35~110KV线路通过居民区不小于7米,35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5米;
154~220KV线路通过居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5.5米;
330KV线路通过居民区不小于8.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于6.5米。
关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。
* k6 A( C+ [8 ]0 _- b7 P0 E
经过测算:
  1kV以下高压线的安全距离为4米;
  1-10kV高压线的安全距离为6米;
  35-110kV高压线的安全距离为8米;
  154-220kV高压线的安全距离为10米;
  350-500kV高沿线的安全距离为15米。

9 H8 G1 i: w1 j" J1 U3 i9 K0 q
线离居民区
若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:"架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
# y9 [1 i! X  |
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
  1kV以下:1.0米;
  1kV-10kV:1.5米,
  35kV:3.0米,
  66kV-110kV:4.0米,
  154kV-220kV:5.0米,
  330kV:6.0米,
  500kV:8.5米。
  1kV以下高压线的安全距离为4米;
  1-10kV高压线的安全距离为6米;
  35-110kV高压线的安全距离为8米;
  154-220kV高压线的安全距离为10米;
  350-500kV高沿线的安全距离为15米。

3 a" J" W& Y/ q/ P2 `7 N8 t
【来源】技成培训
0 z* E' |6 T" @$ p3 _: |

  V: f7 `9 ^( e" |
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 3-12 20:39

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表