马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
国庆期间实验室“发洪水”的教训
! S8 ?' c3 I$ a1 ^, [1 p原创2015-09-30 仪器论坛 [url=]仪器信息网[/url]安全生产一向是每个单位都比较上心的事,有实验室的更是如此,因为实验室的安全出了问题,往往就不是小事情。实验室的安全工作往往更多地倾向于关注防火、用电、试剂存放、用气安全还有防盗等这几方面,但是,残酷的现实告诉我,实验室的用水同样不容忽视。! _. S; L- Y& F% |: E
+ p$ \! R1 p9 y/ r- G
否则,后果可能会很严重……
( k2 h9 |. P+ `$ b: [
$ S2 I& E3 ^2 J
' e q" t) ~8 {$ M5 f6 n1 b 中秋加国庆总共放假4天,4号回来上班的时候,发现实验室一片汪洋,近900平方米的实验室受浸面积过半,积水高达3~4厘米。
, S5 H8 c4 w5 Q3 [. Q3 m十几个人忙活了两个小时才把水清走。各个房间的木门下部及部分砖墙的墙体因为水泡的原因而留下斑迹。 9 L; Q9 v( L8 G* d* w
而此次事件的“罪魁祸首”是一个洗手盆的上水管(就是供水管到洗手盆水龙头的转接管),在离接口处约1厘米处发生破裂,水喷涌而出……
- }% T0 Y, A) }- D3 Z
不幸中的万幸:
' G2 |+ p5 y( U# n3 v7 p 没有仪器(有些仪器假期也正常运转)因为水浸而损坏; 更没有因为地下放的排插及插座(有些房间地板上安装插座)受浸发生漏电而造成人员伤亡。
) {; N- ?. t7 J E$ v 痛定思痛,亡羊补牢,为时未晚,通过此次事件,总结出以下的经验与教训,为今后的实验室运作提供参考。
@3 S; {7 `- v% L& c' i 9 f$ E1 E% B6 G
[size=1em]国庆期间安全注意事项一、除了门窗和电之外,放假期间,把供水管总开关关闭; 二、所有与地接触的排插、用电器(特别是排插,往往直接放地上),必须垫高且加绝缘,即使出现漏水,也不会很快被淹,更重要的是,不会因为漏电而造成人员伤亡。仪器坏了,可以用钱买回来,而人命,很多时候是用钱买不回来的; 三、有用水的地方旁边地板较低洼处,加装一个地漏;一般的漏水可以自动排掉。我们实验室水管破裂的周围都没有装地漏,要不然,应该不会有这么高的积水。 四、长假期间,如有条件安排人员定期或不定期巡视; 五、处于下层的实验室,必须同时考虑上层的用水是否会同样渗漏下来?这一点更是防不胜防的,但必须考虑到,因为自上而下的水,往往复盖面积更大,也更具杀伤力。 六、定期更换洗手盆的上水管。那东西值不了几个钱,一旦破裂,却能造成很大的损失。
( s# T9 s# h1 K& w9 I
希望我的这次教训,能给大家一些警示,避免类似的事情发生。同时,也希望大家能就实验室安全生产方面的话题展开讨论,说说自己实验室安全管理方面的经验,互相借鉴。
) f2 J8 ?6 H' @. M5 w( J% |, {% f! j/ u 担心自己实验室的请自行返回检查,避免酿成大错!
" `* t$ U( a. y; E& w( m% F: U/ ?
0 H4 O) C" ~6 G# } |