国庆期间实验室“发洪水”的教训. k9 @+ E' B' q( k4 K
原创2015-09-30 仪器论坛 [url=]仪器信息网[/url]安全生产一向是每个单位都比较上心的事,有实验室的更是如此,因为实验室的安全出了问题,往往就不是小事情。实验室的安全工作往往更多地倾向于关注防火、用电、试剂存放、用气安全还有防盗等这几方面,但是,残酷的现实告诉我,实验室的用水同样不容忽视。
! U1 q/ f- u7 w: K5 d
" O. \& h) W, ^5 `# R
否则,后果可能会很严重……
f+ U' e, K# m+ @1 m2 C4 m8 {# P8 G; t- v2 A+ g z
# f) c2 ]2 R M( N4 M& J
中秋加国庆总共放假4天,4号回来上班的时候,发现实验室一片汪洋,近900平方米的实验室受浸面积过半,积水高达3~4厘米。 2 }' N4 ` l9 B9 G3 V5 C9 M5 \) _: q
十几个人忙活了两个小时才把水清走。各个房间的木门下部及部分砖墙的墙体因为水泡的原因而留下斑迹。 ( J/ m& T8 y8 V$ z/ ]/ B% C
而此次事件的“罪魁祸首”是一个洗手盆的上水管(就是供水管到洗手盆水龙头的转接管),在离接口处约1厘米处发生破裂,水喷涌而出…… + n2 \6 p, t V' h
不幸中的万幸:! O" P( V9 l- _% {# y s! @* l1 ]" S
没有仪器(有些仪器假期也正常运转)因为水浸而损坏; 更没有因为地下放的排插及插座(有些房间地板上安装插座)受浸发生漏电而造成人员伤亡。
/ |4 n6 I) m# @$ \" Z8 k: \ 痛定思痛,亡羊补牢,为时未晚,通过此次事件,总结出以下的经验与教训,为今后的实验室运作提供参考。 0 |( |2 R) T4 Y0 J0 N& E. N
6 N! m, h1 C7 |; o[size=1em]国庆期间安全注意事项一、除了门窗和电之外,放假期间,把供水管总开关关闭; 二、所有与地接触的排插、用电器(特别是排插,往往直接放地上),必须垫高且加绝缘,即使出现漏水,也不会很快被淹,更重要的是,不会因为漏电而造成人员伤亡。仪器坏了,可以用钱买回来,而人命,很多时候是用钱买不回来的; 三、有用水的地方旁边地板较低洼处,加装一个地漏;一般的漏水可以自动排掉。我们实验室水管破裂的周围都没有装地漏,要不然,应该不会有这么高的积水。 四、长假期间,如有条件安排人员定期或不定期巡视; 五、处于下层的实验室,必须同时考虑上层的用水是否会同样渗漏下来?这一点更是防不胜防的,但必须考虑到,因为自上而下的水,往往复盖面积更大,也更具杀伤力。 六、定期更换洗手盆的上水管。那东西值不了几个钱,一旦破裂,却能造成很大的损失。
; k0 h( T2 i9 P. c
希望我的这次教训,能给大家一些警示,避免类似的事情发生。同时,也希望大家能就实验室安全生产方面的话题展开讨论,说说自己实验室安全管理方面的经验,互相借鉴。5 a0 m, K4 L/ s
担心自己实验室的请自行返回检查,避免酿成大错!