干货get√ 丨八大高危作业主要安全措施清单(最新) 2015-07-01 [url=]健康安全环保小助手[/url]
/ q2 S' I5 W' Z$ D1 D
( u$ b2 @3 Q+ S0 g. e5 C8 a% w7 m【一】动火作业主要安全措施
v! I! P2 X1 J3 t1 O2 I[size=1em]
( m5 P% F. W4 Q4 J* a4 o) b" _1.用火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件;
5 F) o! {. t( O2.断开与用火设备相连接的所有管线,加盲板( )块;
# u! ^/ I* ` u3 K8 }- R3.用火点周围(最小半径15m)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清楚易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离;* \6 ~7 x: h* w! l
4.罐区内用火点同一圈堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业;
) o- v0 |( L0 ~0 l% Q1 Y% R* L# l5.高处作业应采取防火花飞溅措施;
D+ |. X6 C2 [5 m/ K" F) T6.清除用火点周围易燃物;
' R% ~1 B$ K4 t& J, o3 g3 [6 g7.电焊回路线应接在焊件上,把线不得穿过下水井或与其他设备搭接;3 t( _' z6 j0 Q7 v* \* G$ M* ~
8.乙炔气瓶(禁止卧放)、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m;. Q$ ?) Y$ [+ a5 V0 w" d
9.现场配备消防蒸汽带( )根,灭火器( )台,铁锹( )把,石棉布( )块。8 Z: t7 z+ Z; \9 b
【二】进入受限空间作业主要安全措施[size=1em] L9 V7 b' K0 V+ z
1.作业前对进入受限空间危险性进行分析;5 [9 M' ~7 F& z* g# a* i, i
2.所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离、列出盲板清单,并落实拆装盲板责任人;
! f" y. X% r0 k9 C$ ~9 [3.设备经过置换、吹扫、蒸煮;
/ O8 t, B4 l9 Q& K9 }# s4.设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人作业;必要是采用强制通风或佩戴空气呼吸器,但设备内缺氧时,严禁用通氧气的方法补氧;
' @5 v/ v' Y7 l8 O3 A s# L5.相关设备进行处理,带搅拌机的 应切断电源,挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护;
' t+ `5 v4 Q+ t X2 W6.检查受限空间内部,具备作业条件,清罐时应用防爆工具;2 Z, | o- @' Z0 \; n k" B$ w
7.检查受限空间进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物;
/ y5 i2 G' ~3 t0 H8.盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间,应分析可燃、有毒有害气体含量;
5 S9 O5 m; U: U8 r9.作业人员清楚受限空间内存在的其他危险有害因素,如内部附件、集渣坑等;
. a. V, ]# r- I& r10.作业监护措施:消防器材( )、救生绳( )、气防装备( )。
4 ?4 e0 A: A" D( o, P0 {【三】动土作业主要安全措施[size=1em]
" q% C6 u( V2 V: R1 F' N, t( ^1.作业人员作业前已进行了安全教育;
8 E u0 {5 n& a2.作业地点处于易燃易爆场所,需要动火时是否办理了动火证;
u: ?: O4 p# F& Q, ~ O3.地下电力电缆已确认,保护措施已落实;$ Z6 G4 C% b6 p6 _1 \* F+ H
4.地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆已确认,保护措施已落实;
+ F: F) d% h3 n! a2 z% \$ a! \5.地下供排水、消防管线、工艺管线已确认,保护措施已落实;" u$ ?+ P! E( ^ p
6.已按作业方案图划线和立桩;, E$ e. Z3 L/ o* A( _
7.动土地点有电线、管道等地下设施,应向作业单位交待并派人监护;作业时轻挖,禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具;
/ _/ e- [8 g$ _# C. \8.作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置;
2 q1 |& A0 h" g. a1 P; z9.已进行放坡处理和固壁支撑;
$ A" ]5 S( S* m" H+ q1 o, |. v10.人员出入口和撤离安全措施已落实:A.梯子;B.修坡道;
" G. O% Z; p8 V3 J1 a11.道路施工作业已报:交通、消防、安全监督部门、应急中心;" X6 W/ L1 h3 Y1 r; h, z0 }
12.备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪;
D0 H" B9 f! d13.现场夜间有充足照明:[size=1em]A.36V、24V、12V防水型灯;[size=1em]B. 36V、24V、12V防爆型灯; k7 Y* ~# w8 P. p
14.作业人员已佩戴安全帽等防护器具;
% _ p0 j6 O3 ^ q" m: j0 ]15.动土范围(包括深度、面积、并附简图)无障碍物,[size=1em]已在总图上做标记.7 m3 z7 x# Q8 r. L% N
【四】临时用电作业主要安全措施6 \! X% f- A0 Q6 G
1.安装临时线路人员持电工作业操作证;1 p4 E5 }. t& i2 T6 ~0 J9 x
2.在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求;
( _7 P& |! q: ]$ n l1 ?$ ]& W! W3.临时用电的单相和混用线路采用五线制;
' x Z- n' I/ f8 L. B1 d* b4.临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m,道路不低于5m;
6 N0 z$ |) l. I. w: V& V5.临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手架上架设;
4 w% g' L" l4 `1 q$ H9 D+ F* H X6.暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志,电缆埋深大于0.7m;
% t. O! M* v3 X8 e) G6 G7.现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施;7 a3 V2 P% I. `4 j# q( K. P
8.临时用电设施安有漏电保护器,移动工具、手持工具应一机一闸一保护;
" t3 F V* x1 B) c& U* `6 I+ @, W9.用电设备、线路容量、负荷符合要求.# v! e* v# ]9 ?2 e0 y3 \4 P y
【五】高处作业主要安全措施[size=1em]" p! j! h! Q7 G
1.作业人员身体条件符合要求;8 P+ M0 y, P0 Y% J: g
2.作业人员着装符合工作要求;
6 A' z- j# F) g: q: ~3 M3.作业人员佩戴合格的安全帽;# e* ]/ F8 j# C7 }% q4 E
4.作业人员佩戴安全带,安全带要高挂低用;
" }2 R9 e% F5 j6 D0 x6 a( p' b$ t% n5.作业人员携带有工具袋;
) t( P. U% u& e6 W6.作业人员佩戴:A.过滤式防毒面具或口罩, B.空气呼吸器;( T. W1 G8 R. C
7.现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定;! y; ]) I: z+ v: q1 m8 J x% r
8.垂直分层作业中间有隔离设施;
' l2 n( _5 h; c# s2 v9.梯子、绳子符合安全规定;
8 @7 B1 O% H A* C10.石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承重负荷的要求;8 G1 M1 z# m! u, T- ~8 c/ ^
11.作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固;% L' R' W5 a* G0 n2 T7 q
12.高处作业有充足的照明、安装临时灯、防爆灯;! J* j# W, L; Q* @, g& u, |
13.30米以上高处作业配备通讯、联络工具。( d! b3 S- U9 ]8 M4 E" I& N0 F
【六】吊装作业主要安全措施[size=1em]
4 E3 q( f6 H% t6 I( _: m
* H% e; `4 q& ]+ @( Q- _& N' n1.作业前对作业人员进行安全教育;
9 D5 H' Y) h2 P: c5 k- u7 @2.吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构;吊装物体虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,作业条件特殊,需编制吊装作业方案,并经作业主管部门和安全管理部门审查,报主管副总经理或总工程师批准后方可实施;
9 W& W+ V: ^; X3.指派专人监护,并监守岗位,非作业人员禁止入内;# d. \4 L }7 U, Y
4.作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品;& t0 ?0 T) R3 O+ G- i& J+ \
5.应事先与分厂(车间)负责人取得联系,建立联系信号;
$ W' v6 j6 c) Z! H- A6.在吊装现场设置安全警戒标志,无关人员不许进入作业现场;
& G! ^8 i- a- ^3 k7.夜间作业要有足够的照明;/ J+ }# S8 |7 g+ s6 W6 Y9 M g4 |
8.室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风,停止作业;
4 Y/ m" `: w' r; X- N' `9 M; v5 L9.检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具,保证安全可靠;) z$ x5 }# m" i k
10.应分工明确、坚守岗位,并按规定的联络信号,统一指挥;9 K" W' d. v; v
11.将建筑物、构筑物作为锚点,需经工程处审查核算并批准;8 b& v8 Q& m& y- h( |; i, C
12.吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触,并保持安全距离;3 @: P/ J' }0 ^8 {' i4 _6 K
13.人员随同吊装重物或吊装机械升降,应采取可靠的安全措施,并经过现场指挥人员批准;
" {! a! [! @1 D- v/ n# T! S: z J' K14.利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点,不准吊装;
$ c3 f) D1 R9 a7 B- U15.悬吊重物下方站人、通行和工作,不准吊装;# C# [5 `' ^/ _* z3 x6 c6 A
16.超负荷或重物质量不明,不准吊装;
/ R* p4 u3 b4 y" E4 W$ t17.斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢,绳打结、绳不齐,不准吊装;3 Q! D, u- i+ Q& { C. B
18.棱角重物没有衬垫措施,不准吊装;
9 t: W2 p8 m/ R. u* [19.安全装置失灵,不准吊装;
" @2 N) e$ K! l6 G3 p20.用定型起重吊装机械(履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等)进行吊装作业,遵守该定型机械的操作规程;
3 o4 V; y+ s2 e21.作业过程中应先用低高度、短行程试吊;
) b: A+ r' Q% S) m+ ]22.作业现场出现危险品泄漏,立即停止作业,撤离人员;
4 p. M @/ d# r# K0 z" X' I7 `23.作业完成后清理现场杂物;
2 Z3 t9 g2 } Z: g3 @5 e; {6 A24.吊装作业人员持有法定的有效的证件;, @0 H, v) Y% c3 v+ R
25.地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板,承重吊装机械的负重量已确认,保护措施已落实;
0 P% I# K6 e/ ?8 G2 _26.起吊物的质量(t)经确认,在吊装机械的承重范围;! D8 }2 b5 s" F* O+ |
27.在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施;
* b8 E9 r @4 A! Q4 N8 j9 B$ W28.作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置;2 c2 W: O8 R4 l3 r: C3 a+ B
29.作业高度和转臂范围内,无架空线路;4 y5 P. _' y! `2 T
30.人员出入口和撤离安全措施已落实:A.指示牌;B.指示灯;
/ E- t# n+ A n) h1 F5 s31.在爆炸危险生产区域内作业,机动车排气管已装火星熄灭器;
! f8 L6 J3 V0 J7 o% w) S" o( b2 P9 J32.现场夜间有充足照明:[size=1em]A:36V、24V、12V防水型灯,B:36V、24V、12V防爆型灯;
0 ^+ q5 G, f% Y5 r33.作业人员已佩戴防护器具。
& j$ e1 Y- M4 C# C3 I# E【七】设备检修作业主要安全措施[size=1em]* |. {9 x0 B: N
1.按规程停车,断电,切断检修设备上电源,在电源开关上加挂“禁止启动”的安全标志,并加锁;
* ~$ V& s9 R% y* L2.检查使用的检修工具;
( y8 K8 \# ~4 R8 p& R; w. }! x. n3.所有与设备有联系的阀门、管道加盲板隔绝;
) a9 C) D2 t2 y: b% e4.如设备检修时、需用火、进入受限高间、盲板抽堵、临时用电、高处、吊装则应办理相应作业证及落实安全措施;; s/ b$ h" L X) C- S
5.对可燃、有毒、有害物质进行置换、冲洗至分析合格;
1 T8 i( ], G v" `3 `& B6.设备检修前30分钟内取样分析检测合格;
* @. C9 F: y, g3 `& H7.焊工、电工、压力容器检修人员应持证上岗;
6 c5 u0 w- K6 c' g1 L8.检修人员穿戴相应的防护用品和使用防护用具;选择配备灭火器
2 H; ~! M& c7 m9 R/ [( [( k# D9.作业现埸夜间有充足照明;4 H* n! m8 u/ \$ @+ A j
10.设警示牌並设定警示区域;
3 }2 E2 i- v$ t# I11.检查工器具,氧气瓶与乙炔气瓶保持安全间距。! a4 u' @: ]0 R/ v; z
【八】盲板抽堵作业主要安全措施[size=1em]8 H# L1 [6 ?# \( ~& O
1.盲板强度、样式符合安全要求;
2 a. p' ^- }9 ~! N2.作业人员熟知现场有害因素情况;" F" A0 f7 Q" W
3.作业人员佩戴劳保防护品符合要求、在有毒物料环境中,佩戴防毒面具和空气呼吸器;在腐蚀性物料环境中佩戴防酸碱护镜等护品;, V- C( ]( R: E( E
4.在易燃场所使用防爆工具,严禁使用产生火花的工具进行作业;; ~9 j# o6 W' C# s+ @+ L
5.关闭待检修设备出入口阀门;5 M- X4 {1 [1 |+ O: V
6.设备管道泄压;+ q' E' h+ ^" |6 J% a' U3 g
7.设备管道介质清空;& n, L: v9 O9 g% r8 L
8.作业时站在上风向并背向作业;
$ b9 Q) R& U5 y' S6 g& y! S9.高处作业时系挂安全带;
( Z3 x l% M: |3 r6 f) }3 @% v1 ~10.盲板抽堵按图作业,并编号挂牌。7 ~% _4 G. s1 q3 |( ~/ Q! j# O