1、绝对湿度--空气中单位干空气的水分(g/kg干 )
5 w( w, B* c( A& L' o2、饱和湿度--空气中最高状态下的单位干空气的水分(g/kg干 ) ,温度不同,饱和湿度不同,温度越高饱和湿度越高,反之越低
; \" i! o5 o! E* D% b7 C/ x3、相对湿度--绝对湿度/饱和湿度, 0 h% ]! _* z! @
露点温度也就是相对湿度100%时的温度,这是个临界温度,在封闭的的条件下(保持空气中的水分不变化)继续降低温度,水分就会从空气中凝出(由气态变为液态),这会导致物体表面潮湿等现象。一般来讲结露不太容易发生,也好应付,当夏季高温高湿时,采取小风量低露点方式调节,可达去湿效果(降温去湿),空调机出水就是在起这个作用。当冬季低温低湿时,室内基本不会导致结露现象,当送暖风时,会导致空气干燥,相对湿度会明显降低(等湿升温)。这时要想不让相对湿度降低,只有用各种手段加湿。
8 N2 `0 v7 i3 f要达到什么要求,根据需要定控制参数就是。, o8 w& ]5 Q/ j- g
关于温湿度计。这里以传统的干湿球式温湿度为例。这种温湿度计实际是2根棒式温度计,一根包裹吸水纱布并保持纱布是湿润的。另一根没有纱布,是干的。同一环境下湿的温度要比干的低,低多少可反映相对湿度多少,随温湿度计配有一个换算表。可根据干、湿球的温度查得具体的相对湿度值,当相对湿度100%时两个温度计显示的温度是一样的。 这种温湿度计精度并不高,如果需要控制的精度也不高,采用这种温湿度计是可以的。关于校准,只要核对一下这两个温度计是否准确就行。可采取经校准/检定的温度计比对,自校就行。至于检定,用于仓库的好像不是国家规定的强检项目(若有其他要求除外) |
|