【大家来找茬】检修作业、扩改施工、交叉作业、动火作业 2015-01-12 茂哥说 [url=]健康安全环保小助手[/url] 1 Z- s( O0 m# l: K

4 i+ t* H5 q9 S. f关注hse123_com,每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐,让我们一起做HSE知识的传播使者,努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。  一、某工厂的检修现场(看图识隐患)
G6 M. ?, U/ e8 M2 u- S( Z1、脚手架无扫地杆、脚手架立杆无底座、脚手架未设置剪刀撑、无安全网;3 z3 \8 e! Y( R1 }$ P- L/ {
2、脚手架附近没有警示标志、警示语;% V0 K$ V) o; ^$ I+ E
3、脚手板不符要求,未铺满及固定
+ |4 N3 E% L7 f4、脚手架没有与建筑物可靠连接;# {) Z" U% G1 q. T2 s1 H
5、顶层的脚手架护栏应形成封闭结构;' @3 o' y( E) I$ p1 z+ F
6、登高作业未系安全带;
1 _# K$ ]6 \0 X' Z1 w/ [8 F7、气瓶间距不足,距离施工地点距离不足;& L+ w! Q' n( ~2 e0 n
8、气瓶上缺少防震圈,气瓶立放未固定;
9 W E: X) b5 F# E$ m- `9、罐体处于高压线下,距离不合要求;
9 Q7 c9 K6 G& \: k* y* h1 n8 o6 i10、无安全监护人;: ~ i t' \+ V: D- s
11、无消防器材。! o5 X2 U, h& I0 w
0 G2 B5 u e; E t/ A- ~. I$ w c
二、某工厂的扩改施工现场(看图识隐患)1 P* Q! E% R' T. `- w) U: l
1.现场施工人员穿着半袖
8 w( @" @3 E- m& {1 H2.施工现场管线乱放
! R* I8 z! @7 H. d" k) i( G3.气瓶无防震圈,无防倾倒装置
8 z, |3 v( b; e: z H+ h4.气瓶未按《气瓶颜色标志(GB7144-1999)》规范进行颜色标识/ {$ }4 ] ~8 Y& j/ ~! _
5.现场没有看见有指挥人员5 e5 } C" N0 f/ M5 a) N- a! @+ y( H
6.起吊设备未将液压支架放下5 e# p4 b L: t+ p5 _
7.现场未见警示标识! U9 H6 }' w2 x& M) u
8.吊车那侧是几名工人在扶着重物卸车,不安全9 }8 L: ~3 I ?! C( q2 W" ?
9.现场未见消防设施
y: [" w2 _. s, B& d3 @- h/ B5 ]+ @! k% E3 {
! Y L6 F" y$ Z三、某交叉作业现场(看图识隐患)+ u% o6 {7 K# Q- U
1、交叉作业,上方电焊没有相应的焊渣防护措施,应采取防措施防止焊渣溅落到下方,伤害下方作业人员及产生火灾3 Y% U2 a5 z- p, Q, k
2、移动脚手架作业平台没有防护栏;
* V& `+ q W% E0 W3 R9 ]+ N, m* |3、未穿戴劳动保护用品:工作服、安全帽、护目镜、工作绝缘手套/ S7 I9 U- j, S* z: P# x1 ^+ g
4、登高作业人员未系安全带
( f+ i+ w( c8 R) @8 j5、气瓶倒放,没有防震圈;0 k. I# h+ P* P# n, W+ i4 h
6、作业区应设立相应的警示标识;4 y" G0 }0 K9 w3 N+ i
7、监护人员站位错误,不应站立在脚手架上;
* N+ a, R. \8 A# }( ^% H8、现场物品摆放凌乱,应划区分类摆放; p+ Z6 x6 a8 N6 e( u
9、灭火器应配备至少2支。1 D0 J1 B) C2 }- j" v
1 n" a( F9 L2 M
9 l8 }4 K3 G4 H4 Y0 g
四、危险化工企业动火作业现场(看图识隐患)
! R! |( H$ K6 a1 I% x4 d1.作业人员安全帽的帽带没有正确佩戴;& b( h' O0 u3 ?. S4 [
2.作业人员没有佩戴安全带;6 c, r- W, L& Y5 q$ _' _
3.动火作业时,动火点下方应该隔离,避免火星飞溅;
% P- s' ^, x8 C% }" t4 s4.脚手板没有固定措施,且简易搭设的作业平台中间留有大的空隙;+ r- N8 T& k+ c o6 x& g
5.作业平台支撑力全部集中在两根水平的槽钢上,力矩很大,应有垂直支撑或斜拉杆分担作用力;0 Z: `5 ^( i- Y0 R& X
6.现场没有监护人。
- L( s; r# C# f6 L7.现场气瓶管、电缆线、绳子等线绳混放在一起,且有根绳子吊在了电缆线上;.* {% W0 H1 I* w
8.管道、设备上没有流向标识、中文标识;0 S7 p$ p! v# A' O6 J; J! |
9.护栏没有踢脚板;
2 ]; t9 B" m) z" C/ g' z! R3 t) z10.现场没有看到消防设施器材。3 u, X, I- u9 ?4 m, X. w/ X9 l3 S
; N3 b4 f ?: j# o& k3 ]: I: C) j
五、中闪点易燃液体生产作业现场(看图识隐患)0 `6 o$ c1 H, x: m" p4 R5 a

3 C6 v% C4 h# w1 Q* } 1、操作人员未在仪表盘前监视;7 I- x% K0 ^# a* v, y
2、电气仪表控制室与生产装置在同一场所,应单独隔离处控制室;) [6 T* @: M+ v* M4 w
3、现场有不是防爆的电气设备;
) t0 |5 X, J' I2 k5 o4、通知贴在了电控柜上;
5 p7 s- L" u8 a2 F# `) _% d5、缺少设备中文标识;1 T, a" } v8 o# \1 A
6、办公桌放置在电控柜前,影响检查和操作;) J4 [5 `: B7 m( n/ e" [. ]
7、现场放置暖水瓶、水杯,不符合职业卫生防护要求;
0 ~0 A* g% g# Y5 @3 `; I0 b" k/ d8、物料桶上没有粘贴相应的安全标签。