【大家来找茬】检修作业、扩改施工、交叉作业、动火作业 2015-01-12 茂哥说 [url=]健康安全环保小助手[/url]
; f- n+ `4 r! ]) b0 g * d* c' [8 f* ]. q9 j/ z
关注hse123_com,每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐,让我们一起做HSE知识的传播使者,努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。  一、某工厂的检修现场(看图识隐患); a' Q. U. }/ t+ J5 ]
1、脚手架无扫地杆、脚手架立杆无底座、脚手架未设置剪刀撑、无安全网;
! c) _3 e( R" Y- ^" X' z4 G# m2、脚手架附近没有警示标志、警示语;
& i' l% \! h5 u' T8 w$ @3、脚手板不符要求,未铺满及固定' R5 g5 _& F3 g" ~! s: `
4、脚手架没有与建筑物可靠连接;3 q) j3 h7 H8 z9 Y
5、顶层的脚手架护栏应形成封闭结构;! u+ ?3 G' I; E1 F
6、登高作业未系安全带;
8 m( ], O* R/ J" P) u8 F7、气瓶间距不足,距离施工地点距离不足;
" l+ ~% ^& w6 u. t( N2 i1 I5 Q8、气瓶上缺少防震圈,气瓶立放未固定;3 H$ r" [+ D: O, d
9、罐体处于高压线下,距离不合要求;
: w4 U2 K) h$ Q& D3 r4 ]10、无安全监护人;
8 h& B7 ]6 K+ t9 f11、无消防器材。
% m6 L+ p, M8 D2 S2 ]- j
n3 O+ ^( n8 t) Q5 v2 `5 v& M7 W9 q
二、某工厂的扩改施工现场(看图识隐患)
+ b; R% V4 r5 [8 @1.现场施工人员穿着半袖% _% Z6 M* h7 x5 Z: s/ i
2.施工现场管线乱放
' } V' u" d! G) [/ B) L9 V% ~' n3.气瓶无防震圈,无防倾倒装置% y9 F- n1 L/ z0 a0 a) \& O
4.气瓶未按《气瓶颜色标志(GB7144-1999)》规范进行颜色标识* d6 w$ I& i3 t% J, H
5.现场没有看见有指挥人员
# D/ s( x% U9 ?, Z& W) h# ?9 I/ B6.起吊设备未将液压支架放下& F% `8 |3 r' Y8 t* j0 u
7.现场未见警示标识
4 M/ X; q- B6 b9 o! T8 a/ \8.吊车那侧是几名工人在扶着重物卸车,不安全
" V8 w" {8 ], v1 L4 Q9.现场未见消防设施
6 J2 R' x% t9 _- M+ Q+ ]( [& d2 Z0 C9 F3 g% k- ~9 C4 f/ J* r. Z* c
$ n7 ?" v+ |3 ?. l
三、某交叉作业现场(看图识隐患)
! f7 ^' K; v+ P1 Y" n9 ?1、交叉作业,上方电焊没有相应的焊渣防护措施,应采取防措施防止焊渣溅落到下方,伤害下方作业人员及产生火灾
% k& ?9 W' V' F2、移动脚手架作业平台没有防护栏;; Z3 y( h* ~$ ^0 [
3、未穿戴劳动保护用品:工作服、安全帽、护目镜、工作绝缘手套
8 q! ]; p- x& `* z; f7 O4、登高作业人员未系安全带
# D4 R) h, I, Q% X5、气瓶倒放,没有防震圈;$ O' A" U1 p& Q3 Q' q
6、作业区应设立相应的警示标识;' E, F% b; Y5 k3 i0 s' Q% l5 W/ O
7、监护人员站位错误,不应站立在脚手架上;
$ |& [% a1 K- H# ^5 Q8、现场物品摆放凌乱,应划区分类摆放;! T4 {) s5 A [) h1 k
9、灭火器应配备至少2支。4 s& o$ M4 g: u3 U( p
% N5 t/ D& M& ?" A
: M5 b* f5 x: U: j8 Q四、危险化工企业动火作业现场(看图识隐患)
2 b/ ]: I3 i4 j% K4 u; G1.作业人员安全帽的帽带没有正确佩戴;: I; D. F% ~8 t+ p5 z, i
2.作业人员没有佩戴安全带;
5 z* o2 c" t$ e3.动火作业时,动火点下方应该隔离,避免火星飞溅;# |" M9 L1 y: i$ J4 W; [+ ^: W+ J
4.脚手板没有固定措施,且简易搭设的作业平台中间留有大的空隙;; h7 G' y2 N5 @8 s1 }9 b5 E/ M
5.作业平台支撑力全部集中在两根水平的槽钢上,力矩很大,应有垂直支撑或斜拉杆分担作用力;
7 f: F( b+ _0 s( }7 A7 r& k9 {$ G1 c6.现场没有监护人。
) Z) ^! s) F9 Y0 @# A+ P7 z1 w7.现场气瓶管、电缆线、绳子等线绳混放在一起,且有根绳子吊在了电缆线上;.2 X6 }* A' @/ j
8.管道、设备上没有流向标识、中文标识;
0 _% d. d1 O# d& x1 W% _9.护栏没有踢脚板;1 Q8 n7 {( H, f9 i6 p3 R! L/ }
10.现场没有看到消防设施器材。4 c( t& X9 ^! ?9 k
$ h# R% S: q" j$ H2 a4 G
- \8 V+ M& X& h' ^1 t1 K
五、中闪点易燃液体生产作业现场(看图识隐患)7 H. e' K' S ]" _3 l1 }& `

6 d0 B/ S3 c# Q+ }' L) g 1、操作人员未在仪表盘前监视;
3 ]' a& @" m* |4 c2、电气仪表控制室与生产装置在同一场所,应单独隔离处控制室;
! W! n$ S& r/ d3 j( |: z7 ^3、现场有不是防爆的电气设备;
: l* K/ \& K y* X7 F( @( V4、通知贴在了电控柜上;
0 S: Y& \% M/ f0 {6 \, J5、缺少设备中文标识;9 `5 S5 t& b ?. x1 w5 P4 M
6、办公桌放置在电控柜前,影响检查和操作;( I1 h# O& H( b# g+ k
7、现场放置暖水瓶、水杯,不符合职业卫生防护要求;5 }7 @1 O) P/ f5 X8 Z
8、物料桶上没有粘贴相应的安全标签。
: y9 N5 M8 |2 W* [9 }: Z+ @6 j1 P# F7 s! t2 \( B