【消防安全】建筑火灾蔓延途径分析 2014-12-29 茂哥说 [url=]健康安全环保小助手[/url]
' F* F# U' N6 C/ J* u5 W  关注 hse123_com,每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐,让我们一起做HSE知识的传播使者,努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。 在火场上,烟雾流动的方向通常是火势蔓延的一个主要方向。建筑物发生火灾,烟火在建筑内的流动呈现水平流动和垂直流动,且两种流动往往是同时进行的。500℃以上热烟所到之处,遇到的可燃物都有可能被引燃起火。具体来讲,建筑火灾蔓延的途径主要有:内墙门、洞口,外墙窗口,房间隔墙,空心结构,闷顶,楼梯间,各种竖井管道,楼板上的孔洞及穿越楼板、墙壁的管线和缝隙等。
* Z5 [) p: R' g- E$ I* {: }(一)垂直蔓延( R& H; z% l2 d5 c6 o0 c/ p/ a
建筑物内发生火灾,由于热对流的存在,火灾烟气往往通过门洞等各种开口、孔洞蔓延,导致灾情扩大。当烟火在走廊内流动时,一旦遇到楼梯间、电梯井、竖向管道、厂房内的设备吊装孔等,则会迅速向上蔓延,且在向上蔓延的同时也向上层水平方向蔓延。
' U9 Z0 B3 f, ~5 g在外墙面,高温热烟气流会促使火焰窜出窗口向上层蔓延。一方面,由于火焰与外墙面之间的空气受热逃逸形成负压,周围冷空气的压力致使烟火贴墙面而上,使火蔓延到上一层;另一方面,由于火焰贴附外墙面向上蔓延,致使热量透过墙体引燃起火层上面一层房间内的可燃物。建筑物外墙窗口的形状、大小对火势蔓延有很大影响,主要表现在:
5 l) y8 k4 {0 o8 F I# I2 r& \6 K' ?①窗口高宽比较大时,火焰(或热气流)贴附外墙面向上蔓延的现象不显著;3 U7 q0 D6 m! t1 |! Z k
②窗口高宽比较小时,火焰(或热气流)贴附外墙面的现象明显,使火势很容易向上方蔓延发展;
# ` n0 Z0 ]& H③同一房间内,在室内外各种因素都相同的情况下,窗口越大,火焰越靠近墙壁,造成火势向上蔓延的可能性就越大。- j6 ?! r2 O% T1 T, r& m( f
形成火灾垂直蔓延的主要因素有火风压和烟囱效应。 w1 L4 v! x" B7 o
1.火风压
: H+ e! Q- K9 V6 p) B火风压是建筑物内发生火灾时,在起火房间内,由于温度上升,气体迅速膨胀,对楼板和四壁形成的压力。火风压的影响主要在起火房间,如果火风压大于进风口的压力,则大量的烟火将通过外墙窗口,由室外向上蔓延;若火风压等于或小于进风口的压力,则烟火便全部从内部蔓延,当它进入楼梯间、电梯井、管道井、电缆井等竖向孔道以后,会大大加强烟囱效应。6 X+ H8 n* w1 l( V. a; C5 r" M
, U1 c- D) r- E- F! U( M, r3 y
j, S2 O+ D# |! ~2.烟囱效应 R0 u+ Z6 o, @. x7 ?: p( A
当建筑物内外的温度不同时,室内外空气的密度随之出现差别,这将引发浮力驱动的流动。如果室内空气温度高于室外,则室内空气将发生向上运动,建筑物越高,这种流动越强。竖井是发生这种现象的主要场合,在竖井中,由于浮力作用产生的气体运动十分显著,通常称这种现象为烟囱效应。在火灾过程中,烟囱效应是造成烟气向上蔓延的主要因素。, o" D7 A4 F1 A6 Z# R4 }
烟囱效应和火风压不同,它能影响全楼。多数情况下,建筑物内的温度大于室外温度,所以室内气流总的方向是自下而上,即正烟囱效应。起火层的位置越低,影响的层数越多。在正烟囱效应下,若火灾发生在中性面(室内压力等于室外压力的一个理论分界面)以下的楼层,火灾产生的烟气进入竖井后会沿竖井上升,一旦升到中性面以上,烟气不单可由竖井上部的开口流出来,也可进入建筑物上部与竖井相连的楼层;若中性面以上的楼层起火,当火势较弱时,由烟囱效应产生的空气流动可限制烟气流进竖井,如果着火层的燃烧强烈,热烟气的浮力足以克服竖井内的烟囱效应仍可进入竖井而继续向上蔓延。因此,对高层建筑中的楼梯间、电梯井、管道井、天井、电缆井、排气道、中庭等竖向孔道,如果防火处理不当,就形同一座高耸的烟囱,强大的抽拔力将使火沿着竖向孔道迅速蔓延。
0 x/ J8 N+ D6 m, O. n
% q0 ]2 r: l( u5 q" A G/ M0 X1 T) b& E" ]1 M) H8 Y
(二)水平蔓延
0 A7 e) |& {1 C x3 a- L. y对主体为耐火结构的建筑来说,造成水平蔓延的主要途径和原因有:未设适当的水平防火分区,火灾在未受限制的条件下蔓延;洞口处的分隔处理不完善,火灾穿越防火分隔区域蔓延;防火隔墙和房间隔墙未砌至顶板,火灾在吊顶内部空间蔓延;采用可燃构件与装饰物,火灾通过可燃的隔墙、吊顶、地毯等蔓延。7 a0 h1 h+ {3 o8 N1 U
1.水平蔓延的过程0 x7 t1 z E) }0 B4 e. |
建筑内起火后,烟火从起火房间的内门窜出,首先进入室内走道,如果与起火房间依次相邻的房间门没有关闭,就会进入这些房间,将室内物品引燃。如果这些房间的门没有开启,则烟火要待房间的门被烧穿以后才能进入。即使在走道和楼梯间没有任何可燃物的情况下,高温热对流仍可从一个房间经过走道传到另一房间,从而逐步实现水平方向火势扩大。6 c$ Q8 d8 [+ D. e# \
, ^" t+ L0 e3 ^; d j5 ^
& K- q8 V9 g, S* `6 i6 K7 }2.孔洞开口蔓延; |: h# D+ [1 A1 d( e
在建筑物内部的一些开口处,是水平蔓延的主要途径,如可燃的木质户门、无水幕保护的普通卷帘,未用不燃材料封堵的管道穿孔处等。此外,发生火灾时,一些防火设施未能正常启动,如防火卷帘因卷帘箱开口、导轨等受热变形,或因卷帘下方堆放物品,或因无人操作手动启动装置等导致无法正常放下,同样造成火灾蔓延。
9 w0 F5 I/ G; k- }$ @. M
( j) z5 E6 X# c5 Q0 v( y& ~" p, q+ N, d+ C" P4 @& c" B
3.穿越墙壁的管线和缝隙蔓延' f5 Y% v' W9 O
室内发生火灾时,室内上半部处于较高压力状态下,该部位穿越墙壁的管线和缝隙很容易把火焰、高温烟气传播出去,造成蔓延。此外,穿过房间的金属管线在火灾高温作用下,往往会通过热传导方式将热量传到相邻房间或区域一侧,使与管线接触的可燃物起火。
4 F! v: f( V, o! u" x" w
4 b6 H) t- t8 ]/ b7 g, \! _4 B
4 z( t- Y! ]$ }/ v4.闷顶内蔓延* y2 r8 W2 c0 D9 e% T9 d! T, G2 d, q# H
由于烟火是向上升腾的,因此吊顶棚上的入孔、通风口等都是烟火进入的通道。闷顶内往往没有防火分隔墙,空间大,很容易造成火灾水平蔓延,并通过内部孔洞再向四周、下方的房间蔓延。
4 o8 j- d# V5 X; u. c' l/ `" B: Z& _据实验测量,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为0.3m/s,燃烧猛烈时,烟气扩散的速度可达0.5~3.0m/s;烟气顺楼梯间或其它竖向孔道扩散的速度可达3.0~4.0m/s。而人在平地行走的速度约为1.5~2.0m/s,上楼梯时的速度约为0.5m/s,人上楼的速度大大低于烟气的垂直方向流动速度。因此,当楼房着火时,如果人往楼上跑是有危险的。对着火层以上的被困人员来说,迅速逃生自救尤为重要。