图一:危险品仓库的卸车分装作业现场(介质为易燃液体)--试试看你能找到几处隐患?
$ G7 E$ V. L+ {3 X6 h$ R/ T4 I  J, x9 N$ R) g8 |

答案:

1. 未分区、分类、分库贮存,不符合《石油化工企业设计防火规范》GB50160-20086.6.1.3.化学品应按其化学物理特性分类储存,当物料性质不允许同库储存时,应用实体墙隔开,并各设出入口;
2. 地面无防泄露应急设施(防渗漏地面、收集池);
3. 易燃液体卸车及铁通应设置静电接地及报警仪,不符合GB12518《防止静电事故通用导则》;
4. 作业人员未佩带安全帽、衣着不符合安全要求,需防静电服,应佩戴防护眼镜、口罩或防毒面具,不符合HG20571-95;
5. 现场无消防通道及灭火器材;
6、现场未发现通信、报警装置、可燃或有毒气体检测仪,不符合《危险化学品管理条例》中第二十一条;
7、卸车管采用塑料管达不到防静电要求,管口径与物料桶不匹配;充装的时候进料管应该深入物料桶底部;
8.库房未见强制通风、排风设施;
9、现场未见明显的安全警示标识牌、毒物周知卡、危害告知等;
10、无专用卸车站台,卸车与仓储不分,极易发生安全事故;
11、卸车人员注意力不集中;
12、地面为非防静电地板。

) j. z6 Q7 I, n/ h5 J% J( c

图二:消防水检查井安装时的焊接作业,人已经在里面,各种作业票已经齐备,试试看你能找到几处隐患?


0 @$ R3 N) P  J7 W+ z; W" |答案:2 t5 @$ ?: }4 S
1、 应采取措施,保持受限空间内空气良好流通。, |9 X7 s" @+ e! V3 b! T- n; n8 m) ^
6 B. L n# v9 Q2 c2
、 在受限空间外未发现安全警示标志。& T8 D2 Y; B$ b% E$ p$ t5 u# l
& W! i, I2 Z' }, k* \3
、 作业现场未见应急用品,如消防器材。
* v6 E) B+ Z0 ?0 Z) l. u0 p* K, ]9 K. D4
、 挖出的泥土堆放处离坑边沿很近,不到2000px。。7 y( F, H* c* K% }# a1 ]
! W# q: `: q R ^2}& @, L5
、觉应该系安全带或安全绳,一旦发生问题应该及时将作业人员拉出来。
: i- c# s0 a4 E2 M5 v% ]! X1 \& t- U8 G) h' m8 j- j# o# ^/ U6
、如果地面有积水,作业人员应该穿绝缘鞋,戴绝缘手套,还要检查照明是否使用安全电压。0 r;n" @& f: ` c
* ~1 [+ j/ C$ T% m2 ]7
、监护人站的位置不能很好的观察井下动火作业情况,不能尽到监护职责;
. Q5 j' \" S: p! e& b( J1 v0 a' d/ ]1 b: k( Z3 L: m4 h! Q9 b&E8
、没有安全通道。
' i: M. e- P. h- [2 Q8 ~6 d( H% K4 P9
、作业区没有用安全带警戒。+ ?3 N4 f8 T+ \
1 X& ?2 V* w! n10
、焊接作业的连线不规范。
2 B1 i* g' j( V9 I# m7 _8 d6 J' w# b) X1 h

- Z1 E, K; |, n: _9 b图二:下图为普通焊接作业现场试试看你能找到几处隐患?
" `% ^3 H, i2 S3 z. T2 t* `6 L9 p7 Y$ \% _5 m( ~9 A. h

( [1 _7 i" c1 g2 `: M3 p

1、AQ3022-2008《化学品生产单位动火作业安全规范》5.1.12'使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m,二者与动火作业地点不应小于10 m,并不得在烈日下曝晒。

2、乙炔气瓶无防震胶圈,未固定,不能确认有防回火装置;

3、气管颜色不对,不符合GB/T 2550-2007 《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》7.2条之规定,乙炔气管应为红色,氧气管应为蓝色。

4、焊机的回路线没有接到最的近的焊点处,接在了地线上;

5、配电柜门未关闭、上锁,并设置警示标示。不符合JGJ46—2005 《施工现场临时用电安全技术规范》8.3.1 8.3.2规定;

6、电焊机二次侧输出端裸露,无绝缘保护,不符合GB50484-2008 10.5.1;

7、作业现场未见警示标识;

8、现场未见消防灭火器材;

9、气瓶与焊机、配电箱应保持10m以上的距离。% W  x1 X* }0 A/ t2 B; {

# w4 b  a6 I1 V+ _. o/ _8 A3 K1 G2 e  V: ^# ]6 H3 Q& `# V: l$ @0 R