马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
【看图识隐患】危险品卸装、焊接作业 2014-12-29 茂哥说 [url=]健康安全环保小助手[/url]
`0 H( T5 Q" F# O  关注 hse123_com,每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐,让我们一起做HSE知识的传播使者,努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。 图一:危险品仓库的卸车分装作业现场(介质为易燃液体)--试试看你能找到几处隐患?
, T* N3 A% L7 _9 Q& F
+ A; {) @4 l$ y2 \答案: 1. 未分区、分类、分库贮存,不符合《石油化工企业设计防火规范》GB50160-20086.6.1.3.化学品应按其化学物理特性分类储存,当物料性质不允许同库储存时,应用实体墙隔开,并各设出入口; 2. 地面无防泄露应急设施(防渗漏地面、收集池); 3. 易燃液体卸车及铁通应设置静电接地及报警仪,不符合GB12518《防止静电事故通用导则》; 4. 作业人员未佩带安全帽、衣着不符合安全要求,需防静电服,应佩戴防护眼镜、口罩或防毒面具,不符合HG20571-95; 5. 现场无消防通道及灭火器材; 6、现场未发现通信、报警装置、可燃或有毒气体检测仪,不符合《危险化学品管理条例》中第二十一条; 7、卸车管采用塑料管达不到防静电要求,管口径与物料桶不匹配;充装的时候进料管应该深入物料桶底部; 8.库房未见强制通风、排风设施; 9、现场未见明显的安全警示标识牌、毒物周知卡、危害告知等; 10、无专用卸车站台,卸车与仓储不分,极易发生安全事故; 11、卸车人员注意力不集中; 12、地面为非防静电地板。 6 S# P& B( z+ E/ X s
图二:为消防水检查井安装时的焊接作业,人已经在里面,各种作业票已经齐备,试试看你能找到几处隐患?  ; H' D6 |* J' e7 X, T1 ~& v
答案:
" }, `7 f- C6 D* o& d5 H! f1、 应采取措施,保持受限空间内空气良好流通。# u% U# y) q8 k. V- y: J
6 B. L n# v9 Q2 c2、 在受限空间外未发现安全警示标志。
8 n. i1 U. q- W g% g3 B& W! i, I2 Z' }, k* \3、 作业现场未见应急用品,如消防器材。
, _: |1 f, @. T: H) l. u0 p* K, ]9 K. D4、 挖出的泥土堆放处离坑边沿很近,不到2000px。。# l9 k' k. r* z. R( d3 l/ i
! W# q: `: q R ^2}& @, L5、觉应该系安全带或安全绳,一旦发生问题应该及时将作业人员拉出来。" l/ ?* D1 X W6 s+ u: E" v
) h' m8 j- j# o# ^/ U6、如果地面有积水,作业人员应该穿绝缘鞋,戴绝缘手套,还要检查照明是否使用安全电压。0 r;n" @& f: ` c/ M& G8 G2 ^/ t1 t
7、监护人站的位置不能很好的观察井下动火作业情况,不能尽到监护职责;
$ J& y) d; Y! a, b$ X5 Z0 a' d/ ]1 b: k( Z3 L: m4 h! Q9 b&E8、没有安全通道。0 ^! N# U; u3 Q; g
2 Q8 ~6 d( H% K4 P9、作业区没有用安全带警戒。; A( b# @6 l9 F, Z" d8 B" t% V
1 X& ?2 V* w! n10、焊接作业的连线不规范。
3 E7 `) S+ W% e+ k6 k- @; u# b- ^- v! n% j) h+ l: W# P
+ Z7 w8 y }5 [4 ?
图二:下图为普通焊接作业现场,试试看你能找到几处隐患? k }& A& p# c3 `% r4 E6 Q, j

1 s5 N+ f! I% Q
- S6 ^+ T P6 W/ H, ~$ S! z1、AQ3022-2008《化学品生产单位动火作业安全规范》5.1.12'使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m,二者与动火作业地点不应小于10 m,并不得在烈日下曝晒。 2、乙炔气瓶无防震胶圈,未固定,不能确认有防回火装置; 3、气管颜色不对,不符合GB/T 2550-2007 《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》7.2条之规定,乙炔气管应为红色,氧气管应为蓝色。 4、焊机的回路线没有接到最的近的焊点处,接在了地线上; 5、配电柜门未关闭、上锁,并设置警示标示。不符合JGJ46—2005 《施工现场临时用电安全技术规范》8.3.1 8.3.2规定; 6、电焊机二次侧输出端裸露,无绝缘保护,不符合GB50484-2008 10.5.1; 7、作业现场未见警示标识; 8、现场未见消防灭火器材; 9、气瓶与焊机、配电箱应保持10m以上的距离。
2 a$ E& J6 w Y7 a$ r
5 I. r8 ^. E8 \& T4 T( Z
( d, s( J* s q' N* u
5 g8 w* Q+ L9 m5 J
K) ^/ }6 D. ?: _, f |