马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
【看图识隐患】危险品卸装、焊接作业 2014-12-29 茂哥说 [url=]健康安全环保小助手[/url]
8 _: q& }2 @ F, k* R, B7 X 关注 hse123_com,每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐,让我们一起做HSE知识的传播使者,努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。 图一:危险品仓库的卸车分装作业现场(介质为易燃液体)--试试看你能找到几处隐患?, W0 ?# V( l5 z% g' a
+ d& J# ?( p. I4 `
答案: 1. 未分区、分类、分库贮存,不符合《石油化工企业设计防火规范》GB50160-20086.6.1.3.化学品应按其化学物理特性分类储存,当物料性质不允许同库储存时,应用实体墙隔开,并各设出入口; 2. 地面无防泄露应急设施(防渗漏地面、收集池); 3. 易燃液体卸车及铁通应设置静电接地及报警仪,不符合GB12518《防止静电事故通用导则》; 4. 作业人员未佩带安全帽、衣着不符合安全要求,需防静电服,应佩戴防护眼镜、口罩或防毒面具,不符合HG20571-95; 5. 现场无消防通道及灭火器材; 6、现场未发现通信、报警装置、可燃或有毒气体检测仪,不符合《危险化学品管理条例》中第二十一条; 7、卸车管采用塑料管达不到防静电要求,管口径与物料桶不匹配;充装的时候进料管应该深入物料桶底部; 8.库房未见强制通风、排风设施; 9、现场未见明显的安全警示标识牌、毒物周知卡、危害告知等; 10、无专用卸车站台,卸车与仓储不分,极易发生安全事故; 11、卸车人员注意力不集中; 12、地面为非防静电地板。
4 `- A# I& Z4 B) Y' q) n9 ~! Z
图二:为消防水检查井安装时的焊接作业,人已经在里面,各种作业票已经齐备,试试看你能找到几处隐患? 0 {. J; z0 A8 @' `9 z
答案:! A0 P# e z: d: y" h) v1 e
1、 应采取措施,保持受限空间内空气良好流通。3 C9 i0 Z" n3 G) Y! w
6 B. L n# v9 Q2 c2、 在受限空间外未发现安全警示标志。
# |, Y2 g5 F9 K+ s6 b& W! i, I2 Z' }, k* \3、 作业现场未见应急用品,如消防器材。; Z$ ^ E' n2 V' F4 C
) l. u0 p* K, ]9 K. D4、 挖出的泥土堆放处离坑边沿很近,不到2000px。。
& c4 ~& D) K- X! W# q: `: q R ^2}& @, L5、觉应该系安全带或安全绳,一旦发生问题应该及时将作业人员拉出来。3 e& I u6 _" a' }& O
) h' m8 j- j# o# ^/ U6、如果地面有积水,作业人员应该穿绝缘鞋,戴绝缘手套,还要检查照明是否使用安全电压。0 r;n" @& f: ` c
3 e# i3 o$ i: \7、监护人站的位置不能很好的观察井下动火作业情况,不能尽到监护职责;
' V5 G5 D1 J1 m& ^( a0 a' d/ ]1 b: k( Z3 L: m4 h! Q9 b&E8、没有安全通道。
4 B6 |/ }4 W+ y$ \5 E$ f2 Q8 ~6 d( H% K4 P9、作业区没有用安全带警戒。) g) C! a+ F6 I, B
1 X& ?2 V* w! n10、焊接作业的连线不规范。, E3 e) @$ B% L5 b: {7 S
; S8 _) k1 n& z
! W% |2 L& g7 W7 W; T5 ^8 }' `图二:下图为普通焊接作业现场,试试看你能找到几处隐患?
_8 `) R, [. {% N! B5 Z' |! P v. C5 b
/ E2 Z! z1 X/ \/ J( z( d1、AQ3022-2008《化学品生产单位动火作业安全规范》5.1.12'使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m,二者与动火作业地点不应小于10 m,并不得在烈日下曝晒。 2、乙炔气瓶无防震胶圈,未固定,不能确认有防回火装置; 3、气管颜色不对,不符合GB/T 2550-2007 《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》7.2条之规定,乙炔气管应为红色,氧气管应为蓝色。 4、焊机的回路线没有接到最的近的焊点处,接在了地线上; 5、配电柜门未关闭、上锁,并设置警示标示。不符合JGJ46—2005 《施工现场临时用电安全技术规范》8.3.1 8.3.2规定; 6、电焊机二次侧输出端裸露,无绝缘保护,不符合GB50484-2008 10.5.1; 7、作业现场未见警示标识; 8、现场未见消防灭火器材; 9、气瓶与焊机、配电箱应保持10m以上的距离。
0 j" f: ?$ u B/ \2 u' g/ \% A# J8 C3 d0 H" T6 f
a. B& V" c1 p- I# k0 g+ c; Q
' A! k' F+ Q j$ ]2 Q, d
: A& F' p7 d% v! j5 n# f
|