找回密码/用户名
 免费注册用户名
  • ISO爱好者祝广大坛友蛇年大吉!!!
    各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
    查看: 2389|回复: 0

    【看图识隐患】危险品卸装、焊接作业

    [复制链接]
    发表于 12-30 14:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

    ×
    【看图识隐患】危险品卸装、焊接作业 2014-12-29 茂哥说 [url=]健康安全环保小助手[/url]
    8 _: q& }2 @  F, k* R, B7 X
    关注hse123_com,每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐,让我们一起做HSE知识的传播使者,努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。
    图一:危险品仓库的卸车分装作业现场(介质为易燃液体)--试试看你能找到几处隐患?, W0 ?# V( l5 z% g' a
    + d& J# ?( p. I4 `

    答案:

    1. 未分区、分类、分库贮存,不符合《石油化工企业设计防火规范》GB50160-20086.6.1.3.化学品应按其化学物理特性分类储存,当物料性质不允许同库储存时,应用实体墙隔开,并各设出入口;
    2. 地面无防泄露应急设施(防渗漏地面、收集池);
    3. 易燃液体卸车及铁通应设置静电接地及报警仪,不符合GB12518《防止静电事故通用导则》;
    4. 作业人员未佩带安全帽、衣着不符合安全要求,需防静电服,应佩戴防护眼镜、口罩或防毒面具,不符合HG20571-95;
    5. 现场无消防通道及灭火器材;
    6、现场未发现通信、报警装置、可燃或有毒气体检测仪,不符合《危险化学品管理条例》中第二十一条;
    7、卸车管采用塑料管达不到防静电要求,管口径与物料桶不匹配;充装的时候进料管应该深入物料桶底部;
    8.库房未见强制通风、排风设施;
    9、现场未见明显的安全警示标识牌、毒物周知卡、危害告知等;
    10、无专用卸车站台,卸车与仓储不分,极易发生安全事故;
    11、卸车人员注意力不集中;
    12、地面为非防静电地板。

    4 `- A# I& Z4 B) Y' q) n9 ~! Z

    图二:消防水检查井安装时的焊接作业,人已经在里面,各种作业票已经齐备,试试看你能找到几处隐患?

    0 {. J; z0 A8 @' `9 z
    答案:! A0 P# e  z: d: y" h) v1 e
    1、 应采取措施,保持受限空间内空气良好流通。3 C9 i0 Z" n3 G) Y! w
    6 B. L n# v9 Q2 c2
    、 在受限空间外未发现安全警示标志。
    # |, Y2 g5 F9 K+ s6 b& W! i, I2 Z' }, k* \3
    、 作业现场未见应急用品,如消防器材。; Z$ ^  E' n2 V' F4 C
    ) l. u0 p* K, ]9 K. D4
    、 挖出的泥土堆放处离坑边沿很近,不到2000px。。
    & c4 ~& D) K- X! W# q: `: q R ^2}& @, L5
    、觉应该系安全带或安全绳,一旦发生问题应该及时将作业人员拉出来。3 e& I  u6 _" a' }& O
    ) h' m8 j- j# o# ^/ U6
    、如果地面有积水,作业人员应该穿绝缘鞋,戴绝缘手套,还要检查照明是否使用安全电压。0 r;n" @& f: ` c
    3 e# i3 o$ i: \7
    、监护人站的位置不能很好的观察井下动火作业情况,不能尽到监护职责;
    ' V5 G5 D1 J1 m& ^( a0 a' d/ ]1 b: k( Z3 L: m4 h! Q9 b&E8
    、没有安全通道。
    4 B6 |/ }4 W+ y$ \5 E$ f2 Q8 ~6 d( H% K4 P9
    、作业区没有用安全带警戒。) g) C! a+ F6 I, B
    1 X& ?2 V* w! n10
    、焊接作业的连线不规范。, E3 e) @$ B% L5 b: {7 S

    ; S8 _) k1 n& z

    ! W% |2 L& g7 W7 W; T5 ^8 }' `图二:下图为普通焊接作业现场试试看你能找到几处隐患?
      _8 `) R, [. {% N! B5 Z' |! P  v. C5 b

    / E2 Z! z1 X/ \/ J( z( d

    1、AQ3022-2008《化学品生产单位动火作业安全规范》5.1.12'使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m,二者与动火作业地点不应小于10 m,并不得在烈日下曝晒。

    2、乙炔气瓶无防震胶圈,未固定,不能确认有防回火装置;

    3、气管颜色不对,不符合GB/T 2550-2007 《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》7.2条之规定,乙炔气管应为红色,氧气管应为蓝色。

    4、焊机的回路线没有接到最的近的焊点处,接在了地线上;

    5、配电柜门未关闭、上锁,并设置警示标示。不符合JGJ46—2005 《施工现场临时用电安全技术规范》8.3.1 8.3.2规定;

    6、电焊机二次侧输出端裸露,无绝缘保护,不符合GB50484-2008 10.5.1;

    7、作业现场未见警示标识;

    8、现场未见消防灭火器材;

    9、气瓶与焊机、配电箱应保持10m以上的距离。
    0 j" f: ?$ u  B/ \2 u' g/ \% A# J8 C3 d0 H" T6 f
      a. B& V" c1 p- I# k0 g+ c; Q
    ' A! k' F+ Q  j$ ]2 Q, d
    : A& F' p7 d% v! j5 n# f
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

    本版积分规则

    手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

    GMT+8, 2-4 10:35

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表