找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 2760|回复: 0

看图识隐患【第二期】

[复制链接]
发表于 12-21 18:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
看图识隐患【第二期】 2014-12-20 茂哥说 [url=]健康安全环保小助手[/url]
) P1 y! ^4 l% O+ Q8 W% K
关注hse123_com,每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐,让我们一起做HSE知识的传播使者,努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。

  x: D: Z! R& u0 n! p(接上期)图一:危险品存储场所--隐患非常多,试试看你能找到几处?4 [$ M1 G! F3 z  Z' t; `# h0 |
5 }: a7 m# v3 B% x, z* Z# G

答案:

1、设备设施及附件不全(缺人孔盖、温度、压力、液位指示等)
& C/ R3 c) V: ^3 r! Z9 U2、现场化学品摆放凌乱无消防和操作通道;
; \3 [- V- T6 S7 p. v, K( ~3、储罐无位号、介质、容量等标识和危险告知;
0 G+ v0 I5 y: Y6 d, p4、无防火堤;
  N& c$ }2 H% r3 F4 x4 H5、无防雷、静电接地设施;5 ~0 T. l$ m8 i% F: k
6、未按照要求配置消防设施和器材;
2 |- h- e, n- x1 L1 p7、地面无防止渗漏处理(应设置围堰、收集池)
8 Z4 ?3 w. `8 q( K5 H8、储罐爬梯无防护笼,顶部无围栏;8 l8 O) j: }/ _, e* @
9、储罐之间的安全距离不够;
; g8 t4 P& }6 w" q% t& v. v! g10、现场无洗眼器、淋浴器(服务半径要求小于15m),未配置事故柜、急救箱和个人防护用品。
4 R. s; X( x$ s3 R! L+ `5 |  w11、现场露天堆放的化学品不符合存储要求; 9 T4 e# e+ S: e, b" [
此外还可以找出一些隐患,如设备基层不牢、无正式配管装卸存在隐患等。


; A8 o9 Y6 L" \" Z

图二:某施工工地现场配电箱实拍图,注意仔细看细节,大家找找看那些不符合安全要求!

不符合的标准和规范

一、用电安全导则 

4.25露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。

4.11移动使用的配电箱(板)应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线,同时应装设漏电保护器。

4.16在使用移动式的I类设备时,应先确认其金属外壳或构架已可靠接地,使用带保护接地极的插座,同时宜装设漏电保护器,禁止使用无保护线插头插座。

二、施工现场临时用电安全技术规范

5.2.1在TN系统中,下列电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零:

3、配电柜与控制柜的金属框架;

4、配电装置的金属箱体、杠架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;

8.1.3每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

8.1.5配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。

8.3.1配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

8.3.2配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。

三、建设工程施工现场供用电安全规范

5.2.5具有3个回路以上的配电箱应设总刀闸及分路刀闸。每一分路刀闸不应接2台或2台以上电气设备,不应供2个或2个以上作业组使用。

8.0.18.6电气设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”的标志。

2 e) m( e2 _# n. ^4 W
9 b1 B5 B( D7 f+ k* j

: E* O* j% I" M& ^6 i3 O# v' l; ^# l; f
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 8-5 02:22

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表