(接上期)图一:危险品存储场所--隐患非常多,试试看你能找到几处?
1 Y2 |, U2 a  p! b8 V8 Y" O" }2 }  m" z2 H+ _4 Z3 k$ @

答案:

1、设备设施及附件不全(缺人孔盖、温度、压力、液位指示等)
+ G: B+ r) ?$ `/ `" J6 a2、现场化学品摆放凌乱无消防和操作通道;7 I0 g& A" ~. e& X; A9 U2 _
3、储罐无位号、介质、容量等标识和危险告知;$ c+ U) x& }9 q/ v1 T. L3 S! H
4、无防火堤;
( K& h3 W/ H2 \+ C% v5、无防雷、静电接地设施;$ n2 t* s( q) O) n% {7 S5 M; @
6、未按照要求配置消防设施和器材;- G+ N- k" a4 o: T9 I" c
7、地面无防止渗漏处理(应设置围堰、收集池)- ^* R* n% ^6 o6 r9 v- B1 e, i
8、储罐爬梯无防护笼,顶部无围栏;' Y7 @! Q! C; ?1 q. i% o
9、储罐之间的安全距离不够;7 F$ _& S' H) e, Z- @
10、现场无洗眼器、淋浴器(服务半径要求小于15m),未配置事故柜、急救箱和个人防护用品。
) E* S# W. |* X; T  m11、现场露天堆放的化学品不符合存储要求;
* u( k8 O3 \5 b  O! J. U1 @, k此外还可以找出一些隐患,如设备基层不牢、无正式配管装卸存在隐患等。


; m2 t3 Z% E+ {! {. A2 U; W0 ?0 v

图二:某施工工地现场配电箱实拍图,注意仔细看细节,大家找找看那些不符合安全要求!

不符合的标准和规范

一、用电安全导则 

4.25露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。

4.11移动使用的配电箱(板)应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线,同时应装设漏电保护器。

4.16在使用移动式的I类设备时,应先确认其金属外壳或构架已可靠接地,使用带保护接地极的插座,同时宜装设漏电保护器,禁止使用无保护线插头插座。

二、施工现场临时用电安全技术规范

5.2.1在TN系统中,下列电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零:

3、配电柜与控制柜的金属框架;

4、配电装置的金属箱体、杠架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;

8.1.3每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

8.1.5配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。

8.3.1配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

8.3.2配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。

三、建设工程施工现场供用电安全规范

5.2.5具有3个回路以上的配电箱应设总刀闸及分路刀闸。每一分路刀闸不应接2台或2台以上电气设备,不应供2个或2个以上作业组使用。

8.0.18.6电气设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”的标志。