危险点 | | |
气瓶直接受热
9 Y7 z" t9 f$ O8 c* H: u | | 1、气瓶避免阳光曝晒,须远离明火或热源。
7 Z. H @( D7 N* z2、氧气瓶着火时应迅速关闭阀门。
, ?6 p$ k. L8 a' e0 {3、乙炔瓶应储存在通风良好的库房里,必须直立放置;周围设立防火防爆标志,并配备干粉或二氧化碳灭火器,禁止使用四氯化碳灭火器。
/ U: T3 ^0 `0 `* ?1 h4、乙炔瓶不能靠近热源和电器设备,防止曝晒,与明火距离不小于10m,严禁用火烘烤。搬运时的温度要保证在40℃以下,乙炔瓶表面温度不能超过40℃。: D( r7 v0 h6 p4 `( i" o# [
5、使用乙炔瓶时必须装有减压阀和回火防止器,开启时操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓,不要超过一圈半,一般情况宜开启3/4转。3 Y% g' @! W. m. x7 {3 ]
|
气瓶受剧烈震动或撞击
6 c' N ?- C4 G# ^ x | | 1、在运输、储存和使用过程中,避免气瓶剧烈震动和碰撞,防止脆裂爆炸,氧气瓶要有瓶帽和防震圈。
) t* c* c2 G; s% l( }3 g. o2、禁止敲击和碰撞,气瓶使用时应采取可靠的防倾倒措施。- f, \: E) Q4 X0 p2 A# N- \8 x
|
放气过快产生静电火化
1 @1 @4 g" N; y9 C% d | 1、氧气瓶不应放空,气瓶内必须留有0.1~ 0.2Mpa表压余气。5 W- ~- I& G1 c( Z! v% L
2、乙炔瓶剩余压力应符合:0~15℃时不低于0.1Mpa;15~25℃时不低于0.2Mpa。使用时乙炔工作压力禁止超过0.147Mpa。
4 C3 l2 q8 \2 ~0 b0 X7 v5 c% k* Q0 Q |
气瓶超期未做检验7 }. T( y. s) T' A f! U4 _
| | 1、应按规定每3年定期进行技术检查,使用期满和送检未合格气瓶均不准使用。
) r$ H" l6 s! p2、乙炔瓶的瓶阀,易熔塞等处用肥皂水检验。' r9 @: N. l* B) l3 a, L& j
3、严禁使用明火检漏。
& x! d* g3 c1 n9 i* ` |
气瓶中混入可燃气体
" e( @ ?- w0 n* r: |4 q9 R0 W2 H6 m | | 1、禁止把氧气瓶与乙炔瓶或其他可燃气瓶、可燃物同车运输。' `5 y9 J, U0 A# g; h' w
2、严禁滥用气瓶。
& X. L& i& a. e: V( }& F; X |
氧气瓶粘附油脂
2 b6 ~8 s3 w" u2 ^' D1 a c1 S5 I | 严禁粘有油脂的手套、棉纱或工具等同氧气瓶、瓶阀降压器及管路接触。8 Y) o) e, [. x6 d" H, y
|
乙炔气瓶的多孔性填料下沉形成净空间1 K: W8 L+ h0 L' N
| | 乙炔瓶不能受剧烈震动和下墩,以免填料下沉形成空间。6 k) S; Z `$ E( a
|
乙炔瓶卧放或大量使用乙炔时丙酮随同流出$ G. d9 Q& {* m0 i3 o8 ~3 k7 s
| | 乙炔瓶搬运、装卸、使用时应直立放稳,严禁在地面上卧放并直接使用,一旦使用已卧放的乙炔瓶,必须直立后静置20分钟再连接乙炔减压器后使用。, f' q2 |5 u# O( N' X6 r
|
氧气乙炔胶管制造质量不符合要求/ V4 R& Q+ Y" W. D( t" ]
| | 1、应使用正式厂家合格产品,胶管应具有足够的抗压强度和阻燃特性。& A" U& W0 H% g6 f' k6 ?
2、在保存、运输和使用时必须注意维护,保持胶管的清洁和不受损坏。
3 u) N" E- |- s2 b J& s% y6 L7 R |
由于磨损、重压硬伤,腐蚀或保管维护不善致使胶管老化,强度降低或漏气
8 {- B8 t9 @4 B$ I | | 新胶管在使用前,必须先把胶管内壁滑石粉吹除干净,防止割、焊炬的通道被堵塞,在使用中避免受外界挤压和机械损伤,不得与酸、碱、油类物质接触,不得将管身折叠。
% |/ f" L+ e L |
胶管里形成乙炔与氧气或乙炔与空气的混合气2 h# T4 V! Z8 ~& g) A- [
| | 氧气与乙炔胶管不得互相混用和代用,不得用氧气吹除乙炔管内的堵塞物,同时应随时检查和消除割、焊炬的漏气或堵塞等缺陷,防止在胶管内形成氧气与乙炔的混合气体。# z8 K h' J: D7 I% O
|
产生回火( L- t: ^2 r" _6 e% {# ~
| | 气割操作需要巨大的氧气输出量,因此与氧气表高压端连接的气瓶阀门应全打开,以保证提供足够的流量和稳定压力,防止低压表虽已表示工作压力,但使用时压力突然下降,导致发生回火并可能倒燃进入氧气胶管而引起爆炸。* g3 o6 @/ w2 J1 L
|
气焊、气割作业烧伤或发生爆炸
' i: V& V$ ~* C+ \3 S1 m | | 1、焊炬、割炬点火前应检查各连接处及胶带的严密性。
" D7 h' h, g2 I9 W3 M( j( y5 F2 y2、严禁用氧气吹扫衣物,不得将点燃的焊炬、割炬作照明。
0 }+ ^2 U2 w" m( z2 O3、气割时应有防止割件倾倒、坠落的措施。
, f z/ _5 C5 u" W, g* ~4、气瓶不得与带电体接触,气瓶内气体不得全部用尽。9 J& u; @5 ^+ R' `( l
5、乙炔瓶应直立使用,氧、乙炔瓶的最小安全距离为5m。
* s+ U+ s- A9 P) l |