    请教审核老师QMS体系

    [复制链接]
    发表于 9-3 20:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

    ×
    2.组织生产高压电力变压器,出厂试验项目,用高压试验器作耐压试验,最大电压达到100KM。审核员查监视和测量仪器时,要求抽查试验器的检定或校准证书,计量主任说:有,每次我们都把表头拆下来,送去检定,随后拿来表头的检定证书,审核员看到均在有效期内。
    答:(1)存在不符合
    (2)不符合GB/T19001-2000标准7.6条款
    不符合内容:不符合7.6a对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和检定
    (3)不符合事实:略
    (4)不符合分级:一般不符合
    ( T9 X9 D" L% a; A$ v6 }4 E
    ; T! T0 w) n3 O/ U+ `
    请问有证书为什么会开不符合呢
      o! J& l# j9 Y3 [, l
    发表于 9-4 07:40:59 | 显示全部楼层
    这个不符合情况的说明有问题,耐压试验仪不是仅仅检定表头,还包括对整个仪器的检定
    回复

    使用道具 举报

    68

    主题

    1207

    回帖

    4602

    积分

    博士

    积分
    4602

    Medal No.1

    QQ
    发表于 9-4 08:40:39 | 显示全部楼层
    问那审核员啊
    回复

    使用道具 举报

    1

    主题

    14

    回帖

    5610

    积分

    博士

    积分
    5610
    发表于 9-4 11:34:36 | 显示全部楼层
    那审核员应该细查,只看压力表的有效期,要看压力容器有没检验报告,没有才能判不符合。

    点评

    锅锅哪来的压力容器啊,咱有点专业精神好不好  发表于 9-4 12:25
    回复

    使用道具 举报

    发表于 9-4 12:40:11 | 显示全部楼层
    应该整套设备进行检定,不能把表头拆下来送去检定,这样来回搬运也会影响设备的准确性,所以判不符合。
    回复

    使用道具 举报

    发表于 9-5 09:02:52 | 显示全部楼层
    雪域青松 发表于 2014-9-4 12:405 f- A0 _- u9 ~) S. ^- f
    应该整套设备进行检定,不能把表头拆下来送去检定,这样来回搬运也会影响设备的准确性,所以判不符合。

    % E/ M1 n+ H& g/ @/ s按楼上几位的说法,专业一些好不好。检测设备中需要计量的不仅仅是表头,还有其它测试设备(特别是模数转换机构),所以,不但表头要检测,其它部位也要计量。通常的方法是表头和检测设备分别计量
    回复

    使用道具 举报

    3

    主题

    638

    回帖

    7690

    积分

    博士

    积分
    7690
    发表于 9-5 10:01:04 | 显示全部楼层
    高压试验器由表头和其他测试设备组成(比如模数转换机),只送表头检测不能说明其监视和测量设备符合要求了。wxsunhao 说的非常正确!因为不专业所以讲的不到位。举个实例:一个做18001的项目,审核老师看到货梯问企业有没有检定,企业说没有就直接开不符合了。我没有当场给说穿了(我做的咨询),整改的材料是该货梯的标识牌,加上一段关于0.5吨以下的货梯不属于特种设备,无需进行检定的文件。(该企业电梯载重为450公斤,不属于特种设备)。
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    52

    主题

    1万

    回帖

    11万

    积分

    禁止访问

    积分
    118733

    Medal No.10

    QQ
    发表于 9-5 10:29:00 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    68

    主题

    1207

    回帖

    4602

    积分

    博士

    积分
    4602

    Medal No.1

    QQ
    发表于 9-9 14:12:15 | 显示全部楼层
    分析得好,哈哈。
    回复

    使用道具 举报

    13

    主题

    947

    回帖

    2万

    积分

    博士

    积分
    25120

    Medal No.1

    发表于 9-9 15:02:01 | 显示全部楼层
    我觉得主要是因为7.6是要求对监视测量装置进行检定或校准,只把表头拿去检定并不表明试验器的测量结果能够保持准确。组织应拿出比照实验记录以证明装置(即试验器)得到了检定或校准。这个记录可以自己做,也可以第三方来做~~只要符合计量的原则就行。如果行业或法律法规有要求那就按要求做。
    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    4

    回帖

    304

    积分

    中学生

    积分
    304
    发表于 9-10 19:48:09 | 显示全部楼层
    不符合GB/T19001-2000标准7.6条款,还是2000标准?