    审核员查电气施工组织设计,发现其规定接地电阻为小于等于10欧姆,不符合图纸要求的小于等于4欧姆,项目负责人说“可能是打印错误吧”
    & c6 Q/ `3 n8 q. N) }4 r  E0 d请问应判在哪条标准条款上?; O4 t! S( f; T
    发表于 7-5 14:40:08 | 显示全部楼层
    不符合10.2.3 -3施工企业应按照规定的职责实施工程项目质量管理策划,包括施工管理依据的文件
    回复

    使用道具 举报

    5

    主题

    9

    回帖

    330

    积分

    网校学员

    积分
    330
     楼主| 发表于 7-5 14:56:00 | 显示全部楼层
    但是提供的参考答案为:10.2.3-8施工质量检查、验收及其相关标准
    回复

    使用道具 举报

    5

    主题

    9

    回帖

    330

    积分

    网校学员

    积分
    330
     楼主| 发表于 7-5 14:56:56 | 显示全部楼层
    请二楼说一下10.2.3-3的理由
    回复

    使用道具 举报

    5

    主题

    9

    回帖

    330

    积分

    网校学员

    积分
    330
     楼主| 发表于 7-5 14:58:13 | 显示全部楼层
    电气施工组织设计应该属于质量管理策划的结果,它不符合图纸要求

    点评

    你是对的,还有疑问吗?  发表于 7-5 18:03
    回复

    使用道具 举报

    68

    主题

    1207

    回帖

    4602

    积分

    博士

    积分
    4602

    Medal No.1

    QQ
    发表于 7-7 11:44:14 | 显示全部楼层
    学习学习了,,,,
    回复

    使用道具 举报

    9

    主题

    216

    回帖

    3924

    积分

    博士

    积分
    3924
    发表于 7-26 08:21:11 | 显示全部楼层
    不符合10.3.2施工企业应明确施工设计的依据,并对其内容进行评审。电气施工组织设计的依据是设计图纸。