    审核员在某办公区工程施工现场审核时,发现办公楼四层局部混凝土楼板出现不少不规则裂缝,局部为贯通裂缝,具体位置为:四层5-7/B-C轴,7-9/B-G轴及9-13/C-E轴,该楼层“混凝土拆模申请单“显示:构件跨度大于8米,混凝土浇筑时间为2011年3月15日,拆模时间为2011年3月30日,拆模时楼板混凝土强度达到设计混凝土强度标准值的75%。
    0 b9 N( H# Z* _8 t. X* P9 r请问不符合条款是那款?
    发表于 7-4 11:16:11 | 显示全部楼层
    混凝土养护时间不足,不符合10.5.1-8
    回复

    使用道具 举报

    发表于 7-4 13:58:39 | 显示全部楼层
    不符合10.5.1.8的要求
    回复

    使用道具 举报

    68

    主题

    1207

    回帖

    4602

    积分

    博士

    积分
    4602

    Medal No.1

    QQ
    发表于 7-4 15:16:36 | 显示全部楼层
    学习了。。。。。。。。。。。。。
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    52

    主题

    1万

    回帖

    11万

    积分

    禁止访问

    积分
    118733

    Medal No.10

    QQ
    发表于 7-5 01:25:11 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    52

    主题

    1万

    回帖

    11万

    积分

    禁止访问

    积分
    118733

    Medal No.10

    QQ
    发表于 7-5 09:21:46 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    发表于 7-5 14:48:28 | 显示全部楼层
    应该判10.5.1-4,提前拆模版不符合规定,还没有到养护那一步,判8太远了,不合理
    3 S4 a- P, D! H
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    52

    主题

    1万

    回帖

    11万

    积分

    禁止访问

    积分
    118733

    Medal No.10

    QQ
    发表于 7-5 15:17:50 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    发表于 7-5 15:55:12 | 显示全部楼层
    rml 发表于 2014-7-5 15:17
    9 X) F; i& l/ c! a, e- t不是没到这步。
    ) E* Z7 S1 A2 t3 T. Y养护始于浇筑后12h内持续到技术方案要求的时间或有关标准要求的时间。拆模前后都可能存 ...

    ; L* f, Y" k2 l, g6 l! i我明白你的意思