例题52、审核员在某化工企业重油储槽区审核时,发现重油储槽的防溢堤正在进行改善工程的施工,由于工程施工的需要,在没有采取任何措施的情况下就暂时先打掉了靠东侧的部分围堤。- Q5 g3 N2 `" S8 c% a$ r
(考试时间:2009年9月.2010年3月,2011年6月,2011年9月,2011年12月,2013年3月,2014年6月,2014年12月)
' t+ U3 v4 d7 v; u0 x- h, P化工企业重油储槽防溢堤的部分围堤因施工社被拆掉.但未针对此采取任何其他措施。7 M$ X; d/ Z; E/ z' `2 I" l- z( v
不符合CB/T28001-2011标准:4 4 7组织应建立、实施并保持程序.用于b)对此紧急情况做出响应
; j$ a7 N* R" j! h/ w( L9 w/ P 我的问题:该问题判标应该是{4.3.1 危险源辨识和风险评价的程序应考虑:组织及其活动、材料的变更,或计划的变更;} 是不是 更好? ( s1 g- W" L9 Q" h
|