找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 2358|回复: 6

各位老师,18001判标题求指教。

[复制链接]

12

主题

42

回帖

3168

积分

博士

积分
3168
发表于 2013-5-13 09:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
在喷涂车间的调漆室,审核员问操作工人,工作环境如何?工人回答说,过去调漆室由于通风不好,有机溶剂浓度与环境温度都较高,经常引起我们的抱怨,自从运行职业健康安全管理体系以来,车间为了改善我们的工作条件,把办公室用的两台电风扇搬到调漆室供我们使用,现在车间温度降低很多,有机溶剂的味道也没有过去那么大了。审核员发现,室内确实有两台电风扇在转,由于室内缺电源插座,电风扇用电是从隔壁的车间里接过来的。

9

主题

95

回帖

4983

积分

博士

积分
4983

Medal No.1

发表于 2013-5-13 09:46:49 | 显示全部楼层
这个简单啊,判4.5.3那个有句话叫,对于纠正预防措施中识别出新的或变化的危险源那段
回复

使用道具 举报

9

主题

95

回帖

4983

积分

博士

积分
4983

Medal No.1

发表于 2013-5-13 09:47:43 | 显示全部楼层
你纠正了一个不符合,却带来了另外一个不符合,
回复

使用道具 举报

11

主题

156

回帖

5749

积分

博士

积分
5749

Medal No.1

发表于 2013-5-13 15:31:50 | 显示全部楼层
有道理
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 18:54:50 | 显示全部楼层
认为是4.5.3.2,纠正措施不适宜。
回复

使用道具 举报

9

主题

95

回帖

4983

积分

博士

积分
4983

Medal No.1

发表于 2013-5-13 19:16:52 | 显示全部楼层
不适宜太笼统,是纠正错事实施前未进行风险评价
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-14 06:50:03 | 显示全部楼层
喷涂工艺中存在大量的苯系物,有爆炸的危险,所以需要有防爆要求。办公室的电扇不是防爆型的,放在这个现场不合适。而且,从隔壁拉电线的做法,在出现用电安全时,不能及时切断电源。这也是不符合用电规范的。& i/ X6 E& d% |0 K: w
企业纠正喷涂车间的工作环境,初衷是好的。但在纠正措施实施过程中,往往会带来新的危险源,所以在采取措施时要对措施进行危险源辨识和风险评价。
回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 10:33

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表