一个开关柜(备用)停电检修,敞口的柜门没有挂“严禁合闸”牌子。

评分

参与人数 1贡献值 +1 收起 理由
qman + 1

查看全部评分

17

主题

25

回帖

678

积分

学士

积分
678
 楼主| 发表于 2010-1-22 14:56:33 | 显示全部楼层
是属于配电房管理的方面问题,我认为是不符合6.4,请各位高手指点!
回复

使用道具 举报

27

主题

534

回帖

4067

积分

博士

积分
4067

Medal No.4Medal No.5Medal No.6Medal No.2Medal No.3Medal No.1

发表于 2010-1-22 16:10:45 | 显示全部楼层
感到楼主的提供的案例比较贴近组织的真实情景,但是信息过于有限,很难就此准确判定不符合标准的那个条款。还是进一步追查没有挂警示牌的原因,针对原因判较妥。
回复

使用道具 举报

39

主题

676

回帖

9482

积分

博士

积分
9482

Medal No.1

QQ
发表于 2010-1-22 16:26:42 | 显示全部楼层
最好说明是哪个标准.
回复

使用道具 举报

17

主题

25

回帖

678

积分

学士

积分
678
 楼主| 发表于 2010-1-22 16:49:36 | 显示全部楼层
配电房的一个开关柜(备用)停电检修,按照常识来讲应该挂一个“严禁合闸”警示标识,以免产生意外。如果没有挂警示标识,应该是违背了ISO9000的标准要求,我认为停电检修后配电房是属于工作场所,劳动保护环境和管理过程中应设置设备的安全装置,包括“严禁合闸”危险牌示等。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-22 20:55:16 | 显示全部楼层
没有挂警示牌,还没有违反ISO9001条款。配电房是基础设施,安全方面没有保障,最多判6.3。: k" I1 u5 Z+ P: a5 U- `
但还没有足够的证据说明基础设施有问题。
回复

使用道具 举报

8

主题

52

回帖

881

积分

学士

积分
881
发表于 2010-1-23 15:28:23 | 显示全部楼层
一个开关柜(备用)停电检修,敞口的柜门没有挂“严禁合闸”牌子。
% M) V9 m& D7 E2 k应该判7.6c)吧?
回复

使用道具 举报

4

主题

111

回帖

4001

积分

博士

积分
4001

Medal No.1

QQ
发表于 2010-1-23 15:45:16 | 显示全部楼层
应该判6.3条款。6.3条款的内容是:组织应确定,提供并维护达到符合产品的要求所需的基础设施。因为此处是没有维护好。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-23 16:23:02 | 显示全部楼层
本人对ISO9000是初学,但在单位从事的是安全质量工作。这个问题应属安全管理,在ISO9001上靠,我认为有些勉强。