找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 2768|回复: 9

找不到错

[复制链接]

6

主题

7

回帖

348

积分

中学生

积分
348
发表于 6-3 17:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
审核员在项目经理部审核时,抽查了一份钢材报审记录。2010年6月10日进场Φ20热轧钢筋100T;见证取样记录:样件4个,分别进行拉伸和冷弯试验。后附钢筋质量证明书、复试检验报告等资料。
3 ^0 u% z5 }, k: p
3 T" |) ]+ W1 e; I; R* Q& @* L这个有错吗?
5 [7 n$ H4 \( R" F( _$ q

0

主题

19

回帖

240

积分

中学生

积分
240
发表于 6-3 17:48:29 | 显示全部楼层
查查取样依据吧
回复

使用道具 举报

2

主题

205

回帖

4839

积分

博士

积分
4839
发表于 6-3 17:59:31 | 显示全部楼层
对照钢材检验的标准查看取样要求和检验项目等内容是否符合
回复

使用道具 举报

7

主题

51

回帖

2091

积分

网校学员

积分
2091
发表于 6-3 18:40:38 | 显示全部楼层
无重量偏差的验收吧。

点评

有错。  发表于 6-3 18:46
回复

使用道具 举报

7

主题

51

回帖

2091

积分

网校学员

积分
2091
发表于 6-3 18:42:44 | 显示全部楼层
应取8根。分两批吧。

点评

6根  发表于 6-3 18:45
回复

使用道具 举报

1

主题

73

回帖

4283

积分

博士

积分
4283
发表于 6-3 18:53:24 | 显示全部楼层
一个检验批60T,100T 应按两个检验批
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

586

积分

学士

积分
586

Medal No.1

发表于 6-3 19:23:44 | 显示全部楼层
“取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。”所以应该是两个检验批,拉伸和冷弯各4组
回复

使用道具 举报

发表于 6-3 21:12:05 | 显示全部楼层
《冷轧带肋钢筋》GB13788-2008规定,每≤50t为一验收批。每批取拉伸试件1个(逐盘),弯曲试件2个(每批)。* g) @$ M5 ]. j# w2 q
这里拉伸件4个够了,但弯曲件应有8个。. m4 `- o! Z0 D+ x* f( {* L
回复

使用道具 举报

发表于 6-3 21:17:43 | 显示全部楼层
性能试验抽样数不够
回复

使用道具 举报

发表于 6-5 20:06:10 | 显示全部楼层
肯定是按两个批次取。拉伸和冷弯试验一个批次最少取三个试件。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 11-26 21:48

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表