    判标题“在油品库,审核员看到各类油品码放的都很规范,并且有防火标识,审核员走到门边放置灭火器的地方,看了一下上面的标签,标签显示这些灭火器上个月刚配置的1211灭火期。”

    1

    主题

    83

    回帖

    1456

    积分

    硕士

    积分
    1456

    Medal No.1

    发表于 5-10 09:55:36 | 显示全部楼层
    1211灭火器对环境污染,被限制使用,4.4.7?
    8 k5 M, w+ `. Z/ {& T  O- m& ]" b
    1211是哈龙(Halon的音译),属于卤代烷的化学品,
    * Y$ J5 v2 t8 D! h1 c; a; F: a消防行业广泛使用的哈龙灭火剂是损耗臭氧的物质,是破坏臭氧层的主要元凶之一0 a/ J2 {! z5 C  B9 N
    我国在2000年左右已经逐步淘汰使用,已有的灭火器还可以继续使用.但决不允许做非消防之外的任何用途,更不可以随意放到大气中
    回复

    使用道具 举报

    28

    主题

    259

    回帖

    6766

    积分

    博士

    大夫

    积分
    6766
    发表于 5-10 10:46:57 | 显示全部楼层
    国家在2001年8月1日下发《 关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》,按照《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》,我国于2005年停止生产哈龙1211灭火剂。这属于使用了已经被淘汰的落后产品。
    回复

    使用道具 举报

    发表于 5-10 10:47:10 | 显示全部楼层
    自 2002 年1 月1 日起将哈龙的年生产和消费量冻结在1995 到1997 三年的平均水平上,+ D1 L  i+ x# p  l  ?
    自2005 年1 月1 日起将哈龙的生产和消费量削减50%,自2010 年1 月1 日起完全停止哈  Q5 }, B! W7 |1 J3 w
    龙的生产和消费;
    回复

    使用道具 举报

    1

    主题

    14

    回帖

    695

    积分

    学士

    积分
    695
    发表于 5-10 11:25:31 | 显示全部楼层
    判4.3.2还是4.4.7?
    回复

    使用道具 举报

    28

    主题

    259

    回帖

    6766

    积分

    博士

    大夫

    积分
    6766
    发表于 5-10 11:27:09 | 显示全部楼层
    1997年11月,第23次多边基金执委会批准中国消防行业哈龙整体淘汰计划于1998年1月1日起实施,到2010年截止。其中第二阶段为2001年———2005年。这是多边基金执委会批准的第一个行业ODS淘汰计划,也是中国政府执行的第一个行业ODS淘汰计划。它的批准标志着中国的ODS淘汰由单个项目到伞型项目,再进入行业整体淘汰阶段。2 B$ j" a1 w2 b. h
    国家在2001年8月1日下发《 关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》,按照《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》,我国于2005年停止生产哈龙1211灭火剂。2010年停止生产哈龙1301灭火剂。。我国生产和消费的哈龙种类主要有两种:哈龙1211(一溴一氯二氟甲烷)和哈龙1301(一溴三氟甲烷)。由于哈龙具有即清洁又安全的特性,在淘汰之前,被大量用于计算机房、博物馆、舰船和飞机等要害场所。全国哈龙生产量已从1997年的11000多吨削减至2001年的3317吨。; D7 W& z' O+ P5 X, d
    根据《关于实施哈龙灭火剂生产配额许可证管理的通知》(环发〔1997〕764号)的规定,哈龙灭火器生产是实行生产配额许可证的,也就是说,2005年1121灭火器生产配额许可证也就到期,不再允许生产了。
    & L- E" P  J. f# j2 `, h8 `
    8 v  r1 f: F& r9 \, v1 M! a% R  本题使用的1211灭火器对臭氧危害极大,属于国家明令禁止生产、使用的产品。
    回复

    使用道具 举报

    发表于 5-10 11:44:12 | 显示全部楼层
    这应该是环境问题吧

    点评

    这是法规问题  发表于 5-22 16:38
    回复

    使用道具 举报

    4

    主题

    122

    回帖

    5623

    积分

    博士

    积分
    5623

    Medal No.1

    发表于 5-10 12:53:27 | 显示全部楼层
    study
    回复

    使用道具 举报

    122

    主题

    3211

    回帖

    2万

    积分

    博士

    积分
    23063

    Medal No.10

    发表于 5-10 12:56:21 | 显示全部楼层
    1211灭火器的使用不符合有关环保法规的规定,但灭火效果还是不错的;对OHSMS来说,新版标准已经明确不再针对财产损失或环境影响等其他方面的健康和安全,因此可以认为不存在不符合。
    % ^, Q  D$ [* X2 ?+ z& k. G! v# c6 F* {
    ; Q/ u3 l5 J; d' o' ?" \但是,若按照油库灭火器配置以及现行消防法规的规定,油库上个月仍配置1211灭火期可以认为应急设施配置不当,判4.4.7不符合。
    回复

    使用道具 举报

    发表于 5-10 14:18:49 | 显示全部楼层
    小梅200406 发表于 2012-5-10 09:55
    4 I% l7 u; V, b$ s( e) o$ Y( E1211灭火器对环境污染,被限制使用,4.4.7?
    ' t/ V9 Y( `) F6 \) o
    4 t: g, N* @7 E# A1211是哈龙(Halon的音译),属于卤代烷的化学品,
    / C( V/ ]8 \2 C- X8 N3 e
    1211确实是属于淘汰品,因为其对环境(臭氧层)的破坏被许多国家逐步取代,现在许多地都用七氟丙烷来代替。
    9 _  D8 T% \1 p9 g8 U而题目所说的应该是说1211消灭器作为一种应急设备,不能很好地被应用于油品的火灾现场(灭火效果不好),不能确保紧急情况下的危害的有效控制,油库配备常见的是泡沫型灭火器。
    9 C3 h3 w! b7 B9 I2 w! u
    6 B7 Y2 S% s0 H: h9 q9 b# \1 l' F( z判447合适。
    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    16

    回帖

    402

    积分

    中学生

    积分
    402
    发表于 5-22 09:10:15 | 显示全部楼层
    能不能算 4.4.6   e)
    回复

    使用道具 举报

    3

    主题

    243

    回帖

    5559

    积分

    博士

    积分
    5559
    发表于 5-22 16:29:42 | 显示全部楼层
    判4.4.7不符合
    回复

    使用道具 举报

    47

    主题

    113

    回帖

    2171

    积分

    硕士

    积分
    2171
    发表于 5-28 10:01:14 | 显示全部楼层
    447