|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
某市一塑料厂新建35000平方米钢结构厂房,其中A至B轴为额外2层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2001年开工,2002年竣工。桩基础采用干作业成孔灌注桩。成孔后孔底虚铺土厚度120mm。施工A轴桩承台基础时,放线人员由于看图不细,成台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。在钢结构施工过程中,连接板拼装不严密,连接板之间有2mm间隙。( D! V8 y1 l. L' Y( y, x$ E, q/ U- T/ y3 D
问题:4 [# t+ o( X K4 X( I% A) T
, R1 v3 _% S8 V$ M(1)桩基础施工时,孔底虚铺土厚度是否符合要求?为什么?如果不符合,应如何治理?8 Q: O+ J5 x" O- m& N7 i
: m9 r1 v: f7 D o' ?(2)超挖部分是否需要处理?应如何处理?3 r' x" D# i1 {4 F4 Q; _/ s2 j1 I* B- I9 w
(3)回填土不密实的原因及防治方法是什么?5 Q7 `. e1 @8 W2 m9 E4 l w! t/ b; C* j: X
(4)钢结构连接板之间有2mm间隙是否需要处理?应如何处理?)
. |5 `6 A/ _) v5 l8 a
Q- H- D, k( I4 V1、不符合。成孔后孔底虚土过多,超过了标准规定的不大于100mm的规定。8 F$ N9 a& i( v A' g, M
处理方法:1在孔内做二次或多次投钻。2用勺钻清理孔底虚土。3如虚土是沙石或砂卵石,可先采用孔底浆拌合,然后再灌混凝土。
3 r- \2 b0 Y* K2 P8 G o( f2、需要。可采取两种处理方法:a、普遍回填;b、降低基地标高,至恰当位置。
: K$ ]" W+ Q ?' O6 V3、回填土不密实的原因:1)土的含水率过大或过小,因而达不到最优含水率下的密实度要求;* a0 ?+ J0 h5 M( x/ B" F
2)填方土料不符合要求
4 D9 ^/ Y% }: C4 M8 a4 d 3)碾压或夯实机具能量不够,达不到影响深度要求,使土的密实率降低。
/ T7 m! [$ o& H防治方法:1)不合要求的土料挖出换土,或者掺入石灰、碎石等夯实加固。' \ h2 X2 P3 E: ]' s: p( Q& T
2)含水量过大的土层,可采用翻松晾晒风干或均匀掺入干土等吸水材料重新夯实。- z/ f5 [7 D3 d6 s( a2 D
3)因含水量小的土层,可采用增加夯实遍数。
' }8 p8 f/ }. t. e; O4、将厚的一侧做成向较薄一侧过渡缓坡。
/ m! s5 x. I9 t6 o/ C/ u H$ \
7 n7 ?6 N2 |/ p8 V3 c% Y |
|