找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 1958|回复: 4

锅炉液位计损坏判标题

[复制链接]

42

主题

126

回帖

3507

积分

博士

积分
3507
发表于 3-17 19:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
   生产区有一蒸气锅炉,锅炉的供水水槽有一液位计。你发现在工作记录簿(ISST-017-02)上,需每日检查供水水槽液位计的读数。从工作记录簿发现已有一周未登记液位计读数,当询问操作员小李时,他回答:“这液位计已损坏一个星期,无法记录读数。”
是判不符合. }: B* |; Y. ^( `  M
4.5.2?
还是判4.5.1?
发表于 3-17 19:36:57 | 显示全部楼层
4.5.1
回复

使用道具 举报

42

主题

126

回帖

3507

积分

博士

积分
3507
 楼主| 发表于 3-17 19:42:54 | 显示全部楼层
个人感觉也是应判 4.5.1,但昨晚上看了论坛里的案例分析题,是判 4.5.2的,让我疑惑,特发上来讨论一下。
回复

使用道具 举报

发表于 3-18 07:10:31 | 显示全部楼层
液位计是锅炉的重要安全附件,应该立刻整修。
回复

使用道具 举报

发表于 3-18 17:40:39 | 显示全部楼层
判4.5.1最后一段
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 11-27 19:21

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表