找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 3879|回复: 22

判标题

 火.. [复制链接]

3

主题

10

回帖

209

积分

中学生

积分
209
发表于 3-1 21:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
请问判标题;某新建成的居住小区居民反映室内有很浓的尿素味,经环保部门检测,室内氨气超标严重,居民因些找到开发商,开发商说这事与我们无关,应该由建筑商负责,查其原因,是因为施工方在施工期间为了加快施工时间在冬天施工混凝土防冻剂,但承包商说我们也没有责任,因为开发商并没有提出不能加含氨气防冻剂的要求
发表于 3-1 21:08:31 | 显示全部楼层
11.4.4质量责任追究
回复

使用道具 举报

0

主题

21

回帖

661

积分

网校学员

积分
661
发表于 3-1 21:35:17 | 显示全部楼层
10.2.3  6  策划的问题0 d( u6 ]5 w& |! q2 U5 G+ Y2 A
回复

使用道具 举报

65

主题

845

回帖

6616

积分

博士

积分
6616
发表于 3-1 22:58:29 | 显示全部楼层
8.3.3
回复

使用道具 举报

发表于 3-2 08:16:25 | 显示全部楼层
10.5.1-7项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括:7合理安排施工进度;
回复

使用道具 举报

发表于 3-2 10:06:11 | 显示全部楼层
8.3.3应选择环保材料
回复

使用道具 举报

0

主题

3

回帖

138

积分

小学生

积分
138
发表于 3-2 10:15:55 | 显示全部楼层
回复 iso9000chen 的帖子
; g0 K: e. e) q5 ?& V" @5 f
0 a: J0 W; @& X% u5 N- q: g"施工方在冬天施工使用混凝土防冻剂,导致室内氨气超标"10.5.1-3"按规定配备使用建筑材料"
回复

使用道具 举报

1

主题

99

回帖

3981

积分

网校学员

积分
3981
发表于 3-2 10:17:50 | 显示全部楼层
8.3.3应选择环保材料 ,就近判
/ e7 U9 x4 s! y
回复

使用道具 举报

0

主题

9

回帖

916

积分

学士

积分
916
发表于 3-2 10:24:32 | 显示全部楼层
不符合8.3.3     施工企业应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求
回复

使用道具 举报

2

主题

77

回帖

1055

积分

硕士

积分
1055
发表于 3-2 10:42:33 | 显示全部楼层
同意8.3.3,应采购符合职业健康安全、环保的材料
回复

使用道具 举报

6

主题

83

回帖

902

积分

学士

积分
902
发表于 3-2 11:32:05 | 显示全部楼层
不符合规范7.2.1
8 }6 \! _5 |5 C规范7.2.1 条要求施工企业应在投标及签约前,明确工程项目的要求,包括发包方未明示但应满足的要求
回复

使用道具 举报

3

主题

10

回帖

209

积分

中学生

积分
209
 楼主| 发表于 3-2 15:03:01 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,判7.2.1
回复

使用道具 举报

4

主题

63

回帖

1695

积分

硕士

积分
1695
发表于 3-2 15:52:38 | 显示全部楼层
这个题也得分几个问题判标
回复

使用道具 举报

3

主题

54

回帖

1172

积分

硕士

积分
1172
发表于 3-2 16:04:47 | 显示全部楼层
按照新规范,好多题目看上去都模糊了,感觉一定经追踪才能进行下去
回复

使用道具 举报

14

主题

36

回帖

4625

积分

博士

积分
4625
发表于 3-2 17:14:46 | 显示全部楼层
我认为应该判8.3.3    材料应符合健康与环保的要求。
回复

使用道具 举报

81

主题

155

回帖

6207

积分

博士

积分
6207

Medal No.1

发表于 3-2 17:55:38 | 显示全部楼层
同意8.3.3,理由是房地产开发商并非是工程的专业方,有时难以判定建材安全、环保问题,即使追责,也应该按照施工单位、监理单位、设计单位、业主的顺序追责,所以施工单位追求工期采取防冻措施,应该通过专业监理工程师的同意。所以判施工单位的8.3.3更符合就近原则!
回复

使用道具 举报

发表于 3-2 21:26:17 | 显示全部楼层
如果加防冻液不违规,那我感觉应判在10.5.4
回复

使用道具 举报

发表于 3-3 06:51:25 | 显示全部楼层
我是这样想的,如果是在9000中,应该是判对顾客隐含的要求不明确,但50430没有相应的条款,只能判在相近的类似于合同评审的7.2.1 条要求“施工企业应在投标及签约前,明确工程项目的要求,包括发包方未明示但应满足的要求”
回复

使用道具 举报

0

主题

15

回帖

192

积分

小学生

积分
192

Medal No.1

发表于 3-3 12:40:38 | 显示全部楼层
8.3.3,虽然没有明示不能使用含氨气防冻剂,但是从环保角度讲,这也是应该满足的要求,责任在施工方。
回复

使用道具 举报

0

主题

3

回帖

99

积分

小学生

积分
99
发表于 3-3 13:28:53 | 显示全部楼层
8.3.3施工企业应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。
回复

使用道具 举报

26

主题

586

回帖

1万

积分

博士

鹰王

积分
11658
发表于 3-3 14:00:08 | 显示全部楼层
我也认为应该是:8.3.3施工企业应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。
沙漠飞鹰
回复

使用道具 举报

发表于 4-21 22:10:12 | 显示全部楼层
8.3.3
回复

使用道具 举报

0

主题

110

回帖

110

积分

小学生

积分
110
发表于 4-25 11:59:56 | 显示全部楼层
应该是8.3.3条款,施工企业应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保要求。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 11-27 04:12

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表