1. 现场审核发现,项目部用1号吊车吊管桩预制件,采用的方法是用钢丝绳捆绑在预制件的中间部位起吊,导致预制件受力不均,预制件有裂纹。----8.4.3+ ?/ @& h/ p) V1 Y4 v, Y( Y3 w9 }" z
) @ l( C0 l3 y0 R0 ?/ [; Z1 N
2.抽22层梁轴号为33-14模板安装检验批质量检验评定情况,其检验批组成与相关要求不符,且抽样数也不符合规定要求。---11.3.1
, [* @ X6 z0 s' {+ R. t r' _' c8 w4 B: P/ k
' x$ n& R! b d# t3.查9月28日工程部对项目部的检查单,发现在该记录中有三次违反工艺要求操作,在项目部整改回执单中,注明了整改的完成情况。----13.3.1