某市一塑料厂新建35000平方米钢结构厂房,其中A至B轴为额外2层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2001年开工,2002年竣工。桩基础采用干作业成孔灌注桩。成孔后孔底虚铺土厚度120mm。施工A轴桩承台基础时,放线人员由于看图不细,成台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。在钢结构施工过程中,连接板拼装不严密,连接板之间有2mm间隙。5 B m, r) x% \/ G/ ]( r, G
问题:
" K, \/ Z6 t m(1)桩基础施工时,孔底虚铺土厚度是否符合要求?为什么?如果不符合,应如何治理?
9 O4 l R0 k4 D0 t" k2 U, Y" Y! N( z8 q(2)超挖部分是否需要处理?应如何处理?
+ ~5 X+ H! m6 ~2 f2 e. G(3)回填土不密实的原因及防治方法是什么?
; m% {" t' ]; t! I' s(4)钢结构连接板之间有2mm间隙是否需要处理?应如何处理?
' _: H3 `$ Z0 M4 Y+ R) \( I |
|