找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 3987|回复: 13

漏电保护器经常误报,被拆除

  [复制链接]

1

主题

24

回帖

2183

积分

硕士

积分
2183

Medal No.1

发表于 2010-11-29 14:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
车间漏电保护器经常误报,领导同意,被拆除了。不符合哪个条款?4.4.6?4.5.1?
发表于 2010-11-29 16:12:14 | 显示全部楼层
446D
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 05:46:41 | 显示全部楼层
446,运行控制
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 08:19:16 | 显示全部楼层
應該不會是451啦
. r4 A+ f$ Y0 E1 c# T# }6 _, R4 }# ^" u! L
基本可以確定是446的問題
; A7 ~3 O2 d: |& D1 Z: x6 z: m
! o% B% y; \8 m+ G3 N& k7 I但是A還是D呢﹐嚴格上說這里沒有說清楚﹐如果漏电保护器经常误报因為保護器設定值(或使用的保護器額定值)不適所引起的﹐應該是D條款了﹐否則應該是A款 的內容了。
8 N% d: r+ P& [7 Q8 R& E: c2 w/ h7 {* T! m
以上個人意見﹐僅供參考。
回复

使用道具 举报

8

主题

296

回帖

1万

积分

博士

积分
13012
发表于 2010-11-30 10:19:34 | 显示全部楼层
4.4.6,运行控制
回复

使用道具 举报

38

主题

672

回帖

3万

积分

博士

积分
33253

Medal No.1

QQ
发表于 2010-11-30 10:58:22 | 显示全部楼层
451针对的是测量工具
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 23:37:37 | 显示全部楼层
4.4.6
回复

使用道具 举报

42

主题

126

回帖

3507

积分

博士

积分
3507
发表于 2010-12-1 14:06:49 | 显示全部楼层
感觉应是4.4.6
回复

使用道具 举报

1

主题

24

回帖

2183

积分

硕士

积分
2183

Medal No.1

 楼主| 发表于 2010-12-1 16:32:28 | 显示全部楼层
感谢各位的回答,现在基本是应判定为4.4.6& X$ z" R5 ~1 w0 ]9 J. }! g

# L- R, q: m+ V8 H/ w# p, L是a条款保持的问题吗?还是d条款设计的问题?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 16:54:25 | 显示全部楼层
按老師說的,我們不能推想,題上沒有說清時,只能就事論事,A吧。
回复

使用道具 举报

1

主题

24

回帖

2183

积分

硕士

积分
2183

Medal No.1

 楼主| 发表于 2010-12-2 19:12:15 | 显示全部楼层
结论:4.4.6a
回复

使用道具 举报

5

主题

85

回帖

690

积分

学士

积分
690
发表于 2011-2-26 10:45:23 | 显示全部楼层
4.4.6d)应该最合适吧
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-26 08:05:26 | 显示全部楼层
4.4.6
回复

使用道具 举报

7

主题

92

回帖

793

积分

学士

积分
793
发表于 2011-3-1 10:50:44 | 显示全部楼层
我觉得是4.5.26 O8 v* O7 f, Y: y6 v
回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 04:03

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表