*11、审核员在一车间现场审核发现:在线切割间,有9台电火花切割机,设备未进行单独接地,也未使用漏电保护电源开关。
不符合ISO45001:2018标准8.1.1“组织应通过以下方面来策划、实施、控制和保持满足OH&S管理体系要求和实施第6章确定的措施所需的过程:a) 建立过程准则;b) 按照准则实施过程控制;”的要求。
不符合事实在线切割间,有9台电火花切割机,设备未进行单独接地,也未使用漏电保护电源开关。

* O% c% T# Q$ M+ N
我觉得判8.1.2c)更合适

6 r& Z+ {! H3 f4 T1 |
发表于 11-21 16:39:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 fanbaihang 于 2019-11-21 16:41 编辑
5 s* O4 |0 ]& B. c: {
1 b% i. o7 [% U8 v6 }就判8.1.1即可。
回复

使用道具 举报

23

主题

55

回帖

1469

积分

硕士

积分
1469
 楼主| 发表于 11-21 16:57:53 | 显示全部楼层
fanbaihang 发表于 2019-11-21 16:39
) X$ k( t5 Y& a就判8.1.1即可。

2 K% t; V8 j4 Z  g4 L) K能说说理由吗?
回复

使用道具 举报

发表于 11-22 08:31:58 | 显示全部楼层
因为题目描述的案情,并没有说企业已经辨识该设备漏电是危险源,存在风险。题目更没有说企业为了防止漏电风险,设备必须采取接地及安装漏电保护装置的规定。所以判定8.1.1合适。

点评

此题不够严谨,只有审核证据,标准也没有很精准的审核准则,题面上也没有审核准则,所以形成审核发现是不够的。只是题面的表述让人潜意识的认为形成了不符合。  发表于 11-23 00:38
回复

使用道具 举报

0

主题

28

回帖

547

积分

学士

积分
547
发表于 11-22 23:26:09 | 显示全部楼层
电机接地是常识,使用说明书也是准则,这么判没问题。8.1.1 b)
回复

使用道具 举报

7

主题

6

回帖

427

积分

中学生

积分
427
发表于 11-23 08:39:27 | 显示全部楼层
可以一次判两点吗??
回复

使用道具 举报

发表于 11-23 08:59:01 | 显示全部楼层
田野之_ugGEb 发表于 2019-11-22 23:26
- u8 W2 }  ^* Z2 k) ~0 d5 b电机接地是常识,使用说明书也是准则,这么判没问题。8.1.1 b)
9 Q" S0 f8 d# w+ U" W5 `" x) @' z
尽管机电设备接地是“常识”,但仍然有企业不注意风险控制,没有辨识漏电的危险源。习惯于“方便”、“省事”。
回复

使用道具 举报

0

主题

28

回帖

547

积分

学士

积分
547
发表于 11-25 15:48:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 田野之_ugGEb 于 2019-11-25 15:58 编辑 " M1 f+ h* Z3 B8 E2 H$ ~7 R7 n( f/ k
fanbaihang 发表于 2019-11-23 08:59
. ^/ ^5 M) c- d4 w- H/ R0 _* R) K/ h尽管机电设备接地是“常识”,但仍然有企业不注意风险控制,没有辨识漏电的危险源。习惯于“方便”、“省 ...