找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 2646|回复: 0

乙炔瓶与氧气瓶的安全间距到底应该是多少?

[复制链接]
发表于 9-20 21:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
乙炔瓶与氧气瓶的安全间距到底应该是多少?
/ V/ ^; x& Y8 y( d/ _, l[url=]健康安全环保小助手[/url] $ u: w7 Q. O4 M- Z% v" C
乙炔气瓶与氧气瓶之间的安全间距到底应该是多少?从事安全生产工作,我们一定要遵循“严格执行、规范操作”的原则。今天小编对这个问题进行了重新研究,查到以下这些标准要求:
NO.1
《焊接与切割安全》
(GB9448-1999)
( q2 h0 B" k2 f: J  @8 K  l


/ K& `7 Z1 |& Z) E4 x: n. @

10.5.4条规定:气瓶必须距离实际焊割作业点足够远(一般为5m以上)以免接触火花、热渣或火焰,否则必须提供耐火屏障。

这个标准只说了作业时要与作业点“足够远”,并没有给出两种气瓶之间准确距离的规定。

NO.2
《化学品生产单位特殊作业安全规范》4 x! `  N: `( G3 l/ _
(GB30871-2017)

5.2.9条:使用气焊、切割动火作业时,乙炔瓶、氧气瓶间距不应小于5m,二者与作业地点间距不应小于10m。这个应该就是我们检查时常用的5m、10m的标准来源。
2 j( J/ \9 E0 T: b  o

但此标准仅适用于化学品生产单位设备检修中涉及的动火等特殊作业。其他情形虽可参考,但不宜作为执法标准。

NO.3
《建筑施工安全检查标准》
8 G* Q3 ]3 \3 T3 ^
(JBJ59-2011)

3.19.3条:气瓶间安全距离不应小于5m,与明火安全距离不应小于10m。5 V6 ^1 x$ U" ~/ z4 ~2 |( s9 a

这标准适用于建筑施工,这个5m,条文说明中解释为作业时距离,不能满足时应采取可靠的隔离防护措施。

NO.4
《建设工程施工现场消防安全技术规范》
(GB50720-2011)

要求与上一条,规范正文用词更为明确。

NO.5
《电业安全工作规程(热力和机械部分)》
4 o$ w" L+ ~/ s: e# ?. ?
(GB26164.1-2010)

14.4.9条:使用中的氧气瓶和乙炔瓶应治理放置并固定起来,氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于5m。( J' [0 f3 p6 z* k

本标准适用于电力生产并且这个5m是使用中的距离,其不用时的存放距离没有明确。

NO.6
《气瓶使用安全管理规范》
(QSY1365-2011)/ u& d1 H0 a0 z% F

4.4.4条:氧气瓶应该与燃料气瓶分开存放,间隔至少6m。& }2 T" Q  W, ~( @" u

这个要求倒是明确指出了存放间距,但这个是中石油企业标准,适用场景受限,不过也有具体的参考价值。

NO.7
《工贸企业安全生产标准化评定标准》
! U4 u8 U8 u( Z; O

(以仓储物流企业为例)规定:空、实瓶应分开放置,保持1.5m以上距离,且有明显标记;气瓶不得靠近热源,可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10m。

规定了空、实瓶分开放置距离,对乙炔氧气实瓶放置距离未做规定。

同时,此标准不是正式的强制性的标准,修订在即,其严谨性和权威性受到质疑,在标准化评审之外的场景中应谨慎使用。

NO.8
《常用危险化学品贮存通则》
(GB15603-1995)
1 E0 Q8 q" J& @. a$ u$ |6 r, l

附录A:其他无机氧化剂与易燃压缩气体和液化气体可以配存,堆放时至少隔离2m。

对应乙炔、氧气瓶,可否理解为贮存时要分开2m以上?

# i5 j+ }. M+ `+ N# n

" V- f4 ?9 o, h
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 11-30 06:59

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表