找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 1618|回复: 1

关于燃气安装的规定

[复制链接]
发表于 2018-6-18 10:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
关于燃气安装的规定
6 v) ?; e7 @8 N  K! I[url=]消防安全和应急管理技术中心[/url] 6天前# W( D8 Y/ a9 k7 C2 i$ G% ^( B

4 L- g5 @  g7 S+ ?+ ^6 d' j7 ~/ K# Q  \0 P8 s$ h/ H: c7 U: J* N
室内燃气管道的安装有哪些要求
* I( I3 b4 E( R! i4 Q; a1 h

一、燃气管道安装的强制性规定

管道燃气在使用过程中,因为燃烧不充分会产生部分一氧化碳气体,如果室内空气不流通,极有可能造成一氧化碳中毒,所以在对燃气管道进行室内安装时,严禁将燃气管道及设施安装在卫生间、书房、卧室、等空气流通性不够好或临时休息的地方。另外,严禁使用国家明文规定已经淘汰了的直排式燃气热水器,因为直排式燃气热水器这种家用电器是将燃烧后的废气直接排在室内,也会造成室内人员一氧化碳中毒。

二、关于厨房改造的相关规定

有的时候,购买的房子户型可能不尽人意,很多人会想着将户型改造一下,挪一挪厨房或者卫生间的位置。由于厨房里有管道燃气的进气口,所以,厨房位置是不能随意变更的。如果一定要变更,也必须咨询房屋设计单位,由房屋设计单位出具设计变更单。而厨房在装修改造后一定要有防爆系统和通风系统,防止燃气爆炸或人员一氧化碳中毒。另外,如果只是想要改拆厨房内的燃气管道,一定要请专业人员操作。不按规范操作或者私自随意拆改燃气管道或是更换接头,非常容易产生安全隐患,严重的会造成生命危险。

三、燃气管道安装的一般性规定

燃气管道铺设过程中,可能会出现与其他管道相遇的情况,这时管道与管道之间的净距离是有严格要求的。只有这样才能达到安全燃气管道安装的规范,如水平平行敷设时,净距不得小于150mm;竖向平行敷设时,净距不得小于100mm,并应位于其他管道的外侧;交叉敷设时,净距最好不要超过50mm。

日常使用燃气时,主要要防止燃气管道漏气。这就需要从三个方面来避免,一方面在燃气管道安装时不能将管道暗埋或暗封,此举是为了避免管道出现漏气而发现不了,从而产生危险。燃气管道最好设在室内,并进行合理的室内装饰设计搭配,如果一定要设置在室外时,必须进行防雨、防晒保护,以免腐蚀。另一方面,燃气管道、燃气表、阀门等燃气设施一定要选用正规厂家生产的,其气密性和耐腐蚀性等性能必须有保障。最后,就是要多检查,一是检查管道有无漏气情况二是检查燃气阀门有没有关紧。

四、对燃气用具的一般规定

除了燃气管道的安装关系到厨房用气安全,燃气用具的使用也需要注意。不管是整体厨具中的哪一种,燃具应设置在通风条件良好,有排气条件的厨房内,尽量不要设置在卧室等休息性场所。安装燃气灶的房间净高不宜低于2.2m,而安装燃气热水器热水器的房间高度不小于2.4m。在使用再一次强调,一定要保持房间良好的通风,以免发生意外。

以上就是关于燃气管道安装规范的一些相关信息,相信大家看过之后对燃气管道安装有了一定的了解。当然,这里介绍的并不是十分详细,大家在装修时,涉及到管道敷设一定要详细了解一下相关标准及要求。在这里还是要提醒大家一句,管道燃气虽然比较安全,但还是要注意防范,需要进行改造或维修一定要请专业人员操作,切不可自行拆改,另外在安装过程和使用过程中都要考虑室内空气流通性。

天然气管道在居民区安装规定

1 住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属配和且引入管阀门宜设在室外。

2 引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。但室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15 清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时还应做保温。引入管也可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。

3 燃气引入管穿墙前后的管段与其他管道的平等净距应满足安装和维修的需要。但与地下管沟或下水道距离较近时,应采取行之有效的防护措施。

4 室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内,当必须敷设时,必须采取防腐蚀措施。

5 室内水平干管宜明设,当建筑设计有特殊美观要求时可敷设在吊顶上,吊顶上应设通风孔,管道应符合规范要求;当吊顶内设有可能产生明火的电气设备或空调回风管时,燃气干管宜设在与吊顶底平的独立密封Ⅱ型管槽内,管槽底宜采用可卸式活动百叶或带孔板。

6 民用建筑室内水平燃气干管,不得暗埋在地下土层或地面混凝土层内。

具体建议查阅有关规范及当地燃气使用相关规定。

民用天然气表的安装标准

一、不可将明暗电线及电源插座装在燃气管线附近,应保持与燃气管线水平净距大于30厘米。燃气表周边10厘米内不能有电线及电器设备,炉具与气表水平距离不得小于30厘米。

低表位应不低于0.15米,中表位为1.4至1.7米,高表位为1.8米以上。

二、安装标准:

1、 燃气表应安装在入户总阀门后。

2、 燃气表的安装应满足抄表、检修、保养和安全使用的要求。

3、 燃气表安装在燃气灶具上方时,燃气表与燃气灶的水平净距不得小于300mm。

4、 燃气表应安装在非燃烧结构及通风良好的房间内。

5、 燃气表严禁安装在浴室、卧室、危险品和易燃物品处.


来源:富顺范文网

$ G+ e4 z0 y9 }( ~. @
) D* m0 R" T0 N8 O& U
发表于 2018-6-19 06:05:22 | 显示全部楼层
燃气表严禁安装在浴室、卧室、危险品和易燃物品处.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册用户名

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 2024-11-26 16:24

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表