1、配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10㎜*10㎜)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
2、配电房内电缆线应放置在电缆沟内,并应加设盖板。配电柜前后面应放置绝缘垫,其绝缘垫的长度应大于配电柜的宽度。
% r$ \/ ~; L" [! O3 \' f* h
3、配电室长度超过7m时,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。配电室应配备绝缘垫、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品,以及应急照明和灭火器材。
4、配电箱(柜)门张贴有“当心触电”安全警示标志。金属箱(柜)门与金属箱(柜)体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
配电箱门未张贴“当心触电”标志
电箱门上张贴“当心触电”标志
跨接地线设置符合要求
5、配电箱(柜)进出线中的N线必须通过N线端子板连接,接地线必须通过接地线端子板连接;
6、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,电器元件不可安装在可燃材料上。
电气元件安装在可燃性的材料(木板)上
配电箱内放置杂物
7 M! q3 G3 t5 d- U, G" ~