找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 2715|回复: 22

基础设施和工作环境问题

[复制链接]

16

主题

11

回帖

122

积分

小学生

积分
122
发表于 2009-3-17 21:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
比如某厂环境湿度达不到生产要求,查该厂没有湿度控制设备。# L* u1 I! |8 Y1 G* W. S
- U$ o# {$ N3 {4 }- n
这个判6.3还是6.4?

2

主题

90

回帖

2243

积分

硕士

积分
2243
发表于 2009-3-17 21:19:31 | 显示全部楼层
1# coffee_taozi
回复

使用道具 举报

2

主题

90

回帖

2243

积分

硕士

积分
2243
发表于 2009-3-17 21:19:58 | 显示全部楼层
6.4工作环境
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

200

积分

中学生

积分
200
发表于 2009-3-17 21:20:27 | 显示全部楼层
[应该是6.3
回复

使用道具 举报

6

主题

295

回帖

2万

积分

博士

积分
20242
QQ
发表于 2009-3-17 21:36:32 | 显示全部楼层
4# mary
回复

使用道具 举报

6

主题

295

回帖

2万

积分

博士

积分
20242
QQ
发表于 2009-3-17 21:39:00 | 显示全部楼层
应该判  6.4  工作环境
回复

使用道具 举报

2

主题

18

回帖

522

积分

学士

积分
522
发表于 2009-3-17 22:21:29 | 显示全部楼层
6。4,很显然。
回复

使用道具 举报

3

主题

167

回帖

296

积分

中学生

积分
296
发表于 2009-3-18 09:03:43 | 显示全部楼层
6.4工作环境.
回复

使用道具 举报

124

主题

487

回帖

6098

积分

博士

积分
6098

Medal No.1

QQ
发表于 2009-3-18 09:25:06 | 显示全部楼层
6.4工作环境
回复

使用道具 举报

14

主题

161

回帖

605

积分

学士

积分
605

Medal No.1

QQ
发表于 2009-3-18 09:31:32 | 显示全部楼层
环境湿度达不到生产要求不符合6.4 。查该厂没有湿度控制设备不符合6.3
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-18 09:31:50 | 显示全部楼层
前面一句话是6.4“工作环境”,后面那句话是6.3“基础设施”
回复

使用道具 举报

3

主题

28

回帖

541

积分

学士

积分
541
发表于 2009-3-18 09:59:35 | 显示全部楼层
比如某厂环境湿度达不到生产要求,查该厂没有湿度控制设备。
! {5 l) y2 A0 ?6 L; x3 F应该是6.4,标准要求组织应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境.他应该首先识别为达到产品符合要求所需的工作环境都有哪些,然后才能有效的加以管理.
回复

使用道具 举报

17

主题

96

回帖

918

积分

学士

积分
918
发表于 2009-3-18 12:00:29 | 显示全部楼层
同意10楼的观点
回复

使用道具 举报

17

主题

87

回帖

419

积分

中学生

积分
419
发表于 2009-3-18 15:45:46 | 显示全部楼层
6.4工作环境
回复

使用道具 举报

6

主题

54

回帖

1038

积分

硕士

积分
1038
发表于 2009-3-18 15:50:37 | 显示全部楼层
都行!5 l5 `- a4 f& g: q2 ~) S
但判別不同,則描述方式不一樣;
+ D& P% l, @/ u' t3 y# G
6 N. U  ]1 h7 d4 }9 q但要注意一點,就近不就遠的原則,6.4要更妥當!  a  T" L/ P/ `5 }
1.环境湿度达不到生产要求直接影響產品要求符合性!而要達到環境溫度要求不僅僅要湿度控制设备,還要相關的控制方法和監視;所以就近判6.4;# }9 P1 B' R1 t% C3 y
2.但是在審的過程中發現,公司是因為資金或其它方面原因,沒有配置湿度控制设备,則判6.3
回复

使用道具 举报

1

主题

80

回帖

120

积分

小学生

积分
120
发表于 2009-3-18 16:23:17 | 显示全部楼层
判两个条款都可以,主要是在现场审核中的侧重点在哪个方面。没有配置湿度控制设备显然是6.3(如果造成的环境影响到产品的符合性。)应判6.3:组织应确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施。2 s/ a& a4 X8 s) U3 p  ^
如果发现的是环境湿度达不到生产要求是侧重点,应判6.4,但是在实际审核中还需要进一步跟踪审核,是什么原因造成的湿度达不到生产的要求。如果考试要出这样的题,那就判6.4更贴近标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-18 22:47:16 | 显示全部楼层
"比如某厂环境湿度达不到生产要求"的原因是"该厂没有湿度控制设备。"
( f; M' w) D2 M' W, Y  D+ E不符合6.3"组织应确定提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施"
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-18 23:00:44 | 显示全部楼层
我认为应判6.3  "环境湿度达不到生产要求不符合"的原因是"该厂没有湿度控制设备".
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-18 23:02:39 | 显示全部楼层
6.3    就因不就果.
回复

使用道具 举报

4

主题

25

回帖

100

积分

小学生

积分
100
发表于 2009-3-19 12:36:08 | 显示全部楼层
对于这种模棱两可的,我可不可以直接判6.1呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-22 21:35:45 | 显示全部楼层
应该判6.4,无法提供“为达到产品符合要求的工作环境”。为何造成“环境湿度达不到生产要求”需追踪审核,是否仅仅是“没有湿度控制设备”造成的。
回复

使用道具 举报

34

主题

445

回帖

1702

积分

硕士

积分
1702

Medal No.1

发表于 2009-3-22 22:09:37 | 显示全部楼层
我在网上看到的一条题目,各位如何看?
& L! G) B. i  a9 c【案例21】. G# U) o* M2 L9 i  [! V0 a. F
某厂产品声称执行国家标准,标准规定:“产品的检测温度为25C士1ºC,湿度<60%”。但是审核时发现检验室并没有温湿度控制手段。. t* R% u6 O/ {7 n) S7 S  U+ p  k
审核员问:“温湿度问题如何解决?”0 X+ v  ], e  ~2 q& t& G) i* v
检验员说:“上次审核时已给我们开出了不合格报告,由于考虑到资金紧张,而且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响,另外该标准是推荐性标准,我们可以参照执行,进行一些改动,因此决定将该条件删除。”检验员出示了厂经理办公会的决定,取消对温湿度的要求。, [9 A) r/ l7 }0 C
在销售科,审核员看到与顾客签定的销售合同上,填写的产品执行标准仍然是该国家标准。( ^  s# _" Y" }  M% J  k( [

' h5 r9 U3 O& R6 C/ R" P$ `, a8 Q! M案例分析:
* K6 s& t+ p' O1 z国家标准有强制性和推荐性标准。对于推荐性标准,是建议企业采用,没有强制要求。但是如果企业对外声称是执行的GB/TXXXX,则该标准对于企业就是强制性的了,即要求企业百分之百执行该标准,否则不能声称执行此标准。当然,可以说是“参照执行GB/TXXXX标准。”
4 V( Z4 s- o7 z8 x" h  I本案违反了标准“8.2.4产品的监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排,在产品实现过程的适当阶段进行。”
回复

使用道具 举报

26

主题

185

回帖

2589

积分

硕士

积分
2589
发表于 2009-3-23 20:11:40 | 显示全部楼层
我也认为是6.4,但有环境控制设备,而没有达到环境要求,到可以判定为6.3
回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 12:10

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表