|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名
×
干货get√ 丨八大高危作业主要安全措施清单(最新) 2015-07-01 [url=]健康安全环保小助手[/url] 4 A1 N- h2 i: @' L7 }( y
# O5 F; @9 b: n* w' o+ I! ^【一】动火作业主要安全措施
7 v$ Y6 Z, k/ P8 G0 c$ M[size=1em]4 d2 e7 [% r$ b Y( ?5 O t
1.用火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件;! n$ X% p6 I& u, t, q
2.断开与用火设备相连接的所有管线,加盲板( )块;
5 _' {0 @$ ?, H3.用火点周围(最小半径15m)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清楚易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离;6 `7 z& M8 t7 W8 F( ~( {( {
4.罐区内用火点同一圈堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业;
( b2 Y: ?9 }; I$ `. Z4 {, U& d. b5.高处作业应采取防火花飞溅措施;
- `! E& h& p" U. L( C- l6.清除用火点周围易燃物;
3 M8 M! v% ?2 v) c0 g8 u7.电焊回路线应接在焊件上,把线不得穿过下水井或与其他设备搭接;7 s5 I# B& f' l
8.乙炔气瓶(禁止卧放)、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m;
( B! t, \0 S8 W3 l3 g9.现场配备消防蒸汽带( )根,灭火器( )台,铁锹( )把,石棉布( )块。4 k [3 `2 J. k; C
【二】进入受限空间作业主要安全措施[size=1em]
- g0 D7 P6 ~7 N2 v1.作业前对进入受限空间危险性进行分析;
' r, c; U2 f. h/ l4 U2.所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离、列出盲板清单,并落实拆装盲板责任人;+ `1 z5 Y; F; m
3.设备经过置换、吹扫、蒸煮;. h0 T& w2 w1 w
4.设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人作业;必要是采用强制通风或佩戴空气呼吸器,但设备内缺氧时,严禁用通氧气的方法补氧;
+ k k4 ^/ `) R" K$ ~; z: a! [6 E- Z5.相关设备进行处理,带搅拌机的 应切断电源,挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护;
& b1 {% u: w: N0 u) n" W m6.检查受限空间内部,具备作业条件,清罐时应用防爆工具;: W) N+ c4 e' x1 W- f, x# Q4 W* t
7.检查受限空间进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物;/ o7 j6 l5 o c/ t( R- V3 A+ b8 ^
8.盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间,应分析可燃、有毒有害气体含量;" r* s, q2 B# u9 y& `
9.作业人员清楚受限空间内存在的其他危险有害因素,如内部附件、集渣坑等;2 P- G) C H! E$ h( X2 r0 H$ @
10.作业监护措施:消防器材( )、救生绳( )、气防装备( )。 D+ l. _8 y7 H# O! W
【三】动土作业主要安全措施[size=1em]7 G) i4 ^* k M( ]% I
1.作业人员作业前已进行了安全教育;% c6 H+ n2 { \
2.作业地点处于易燃易爆场所,需要动火时是否办理了动火证;
" J U6 q9 O2 o3 M3.地下电力电缆已确认,保护措施已落实;
. y! Y2 j$ B b$ @: u4.地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆已确认,保护措施已落实;" h1 {% S. \9 h- j
5.地下供排水、消防管线、工艺管线已确认,保护措施已落实;
8 N& E* ~7 Z* l2 `& `8 {8 x6.已按作业方案图划线和立桩;7 ~. C u4 v" W% ]
7.动土地点有电线、管道等地下设施,应向作业单位交待并派人监护;作业时轻挖,禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具;
5 k o1 |. Z9 [" c& {' \! `, v# F8.作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置;
; Y& X' h( [. m" s' p9.已进行放坡处理和固壁支撑;$ }/ {9 a$ J, D1 ]9 t+ C
10.人员出入口和撤离安全措施已落实:A.梯子;B.修坡道;
' c$ K. [6 N4 E0 c4 z" z11.道路施工作业已报:交通、消防、安全监督部门、应急中心;' I* r2 `! u& o7 \
12.备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪;' S0 r1 |8 Y0 {+ Q
13.现场夜间有充足照明:[size=1em]A.36V、24V、12V防水型灯;[size=1em]B. 36V、24V、12V防爆型灯;
) x0 g: h2 E- r1 u. [5 M14.作业人员已佩戴安全帽等防护器具;
2 g) T9 @* B A1 ]15.动土范围(包括深度、面积、并附简图)无障碍物,[size=1em]已在总图上做标记.) s0 D: j) J3 F; M
【四】临时用电作业主要安全措施# V% @' s5 ?. ^& c$ o
1.安装临时线路人员持电工作业操作证;8 t# p6 Q* p; n" o4 y
2.在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求;" n8 K, ^ b/ p: o6 R
3.临时用电的单相和混用线路采用五线制;/ A y0 [: N9 h' a( I
4.临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m,道路不低于5m;
0 `0 ~0 y3 ^# L# G5.临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手架上架设;
. G& z* T! d, t* o2 q% i, U6.暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志,电缆埋深大于0.7m;
R7 s0 u* p( j6 [% @! L7.现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施;/ l/ u3 n6 e6 L, {: l5 o
8.临时用电设施安有漏电保护器,移动工具、手持工具应一机一闸一保护;2 ]' e9 F' ~0 v7 ^6 p! u9 \" v( h5 P
9.用电设备、线路容量、负荷符合要求.
4 \& Z D! F3 Q$ @' x【五】高处作业主要安全措施[size=1em]+ j( J5 V2 ]+ `' z# L4 E( n) F9 C
1.作业人员身体条件符合要求;
# ~, D- l& I: Q3 }2.作业人员着装符合工作要求;3 f( O! A k, [6 b
3.作业人员佩戴合格的安全帽;
1 l' q3 ?( R* @4.作业人员佩戴安全带,安全带要高挂低用;
+ z! k! q8 e; L& ?/ w7 q& Y5.作业人员携带有工具袋;
7 z: a( ~/ e# X, l, J2 s6.作业人员佩戴:A.过滤式防毒面具或口罩, B.空气呼吸器;4 ~' ~* T4 l& ?$ p4 ?
7.现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定;
- J0 R# @$ H2 O; n+ Y. z- K! j' ^9 t8.垂直分层作业中间有隔离设施;8 Z* q" g& x3 |+ r
9.梯子、绳子符合安全规定;
# B8 @. P. E. [10.石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承重负荷的要求;8 b" B6 m1 x5 V' H
11.作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固;
% f/ b/ W( ]* e12.高处作业有充足的照明、安装临时灯、防爆灯;) B4 z! d4 j' v) {# p: A
13.30米以上高处作业配备通讯、联络工具。 p( i& w) s- @$ J* @# k! G
【六】吊装作业主要安全措施[size=1em]( S p) `& I8 t7 K( ^- w5 Z- J
0 P9 y# g; I: t- y' z K
1.作业前对作业人员进行安全教育;( E! o" j3 }- @; F% k2 ^3 x
2.吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构;吊装物体虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,作业条件特殊,需编制吊装作业方案,并经作业主管部门和安全管理部门审查,报主管副总经理或总工程师批准后方可实施;4 m$ L8 `# D1 i6 C
3.指派专人监护,并监守岗位,非作业人员禁止入内;
1 z: I2 H: f& j) `5 } x4.作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品;
5 D2 j- L) B1 }% Q- T5 U7 c) z5.应事先与分厂(车间)负责人取得联系,建立联系信号; Z& u7 F5 S' O$ t5 g
6.在吊装现场设置安全警戒标志,无关人员不许进入作业现场;
8 A/ a0 Z1 K" L7.夜间作业要有足够的照明;9 ]& j, X# O3 y; p* q* L
8.室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风,停止作业;
, _' p: Z" B2 g5 Z4 |8 t9.检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具,保证安全可靠;' Y1 A% e* U& c# v; W F- i% V
10.应分工明确、坚守岗位,并按规定的联络信号,统一指挥;' A& x( Z* k3 f5 d
11.将建筑物、构筑物作为锚点,需经工程处审查核算并批准;
+ l* ~& |* }' d7 y12.吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触,并保持安全距离;
% z% z- r) _8 Y" }& o13.人员随同吊装重物或吊装机械升降,应采取可靠的安全措施,并经过现场指挥人员批准;
# x1 D# E# i, }. q" k& O14.利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点,不准吊装;
8 }5 r3 x4 i/ X$ R4 _* q" f15.悬吊重物下方站人、通行和工作,不准吊装;) D; |. J& Q7 s! c9 c) `
16.超负荷或重物质量不明,不准吊装;
) ]( [ z7 \' L' j/ N- W5 M17.斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢,绳打结、绳不齐,不准吊装;/ _ ?1 f; @, ^3 L1 R' K" J* t" s
18.棱角重物没有衬垫措施,不准吊装;! V( s3 n% k+ }( X2 G
19.安全装置失灵,不准吊装;* Q" y1 Z5 A$ S; ^
20.用定型起重吊装机械(履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等)进行吊装作业,遵守该定型机械的操作规程;. e$ X" J) u; u/ M Y; K' f
21.作业过程中应先用低高度、短行程试吊;
9 z( B+ ^ C& h" N) }% p) r$ U22.作业现场出现危险品泄漏,立即停止作业,撤离人员;
5 V5 i3 @. B% _, t% `$ o23.作业完成后清理现场杂物;4 A }2 \" T9 X- o, _6 B
24.吊装作业人员持有法定的有效的证件;
! l1 z5 ?8 a# l25.地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板,承重吊装机械的负重量已确认,保护措施已落实;9 c* r) w [, K; y5 i9 i2 o
26.起吊物的质量(t)经确认,在吊装机械的承重范围;( u& I* r9 y6 V* r7 ^/ ]9 q
27.在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施;
1 P7 d0 O5 t L, o28.作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置;
2 y @2 m, ]' r/ w( J29.作业高度和转臂范围内,无架空线路;
1 W7 Z, m6 Y/ K- m0 u% o3 N30.人员出入口和撤离安全措施已落实:A.指示牌;B.指示灯;; c8 w0 M- y( N" h7 N
31.在爆炸危险生产区域内作业,机动车排气管已装火星熄灭器;
+ s! K. @+ v( _8 |32.现场夜间有充足照明:[size=1em]A:36V、24V、12V防水型灯,B:36V、24V、12V防爆型灯;# ^4 w0 x, Q) p8 r" d) x h& L
33.作业人员已佩戴防护器具。
7 G5 H5 m. o$ ~* f$ p s【七】设备检修作业主要安全措施[size=1em]" E1 R `4 k* n6 A% P* a) T2 `3 Q5 R
1.按规程停车,断电,切断检修设备上电源,在电源开关上加挂“禁止启动”的安全标志,并加锁;
6 `/ c3 m4 O: W2.检查使用的检修工具;
$ k; U% r( f4 P3 r* \: T4 P0 _' R3.所有与设备有联系的阀门、管道加盲板隔绝;
8 F i8 H' t: G" V9 h/ k4.如设备检修时、需用火、进入受限高间、盲板抽堵、临时用电、高处、吊装则应办理相应作业证及落实安全措施;9 R! h; s) ]4 u# Q+ g
5.对可燃、有毒、有害物质进行置换、冲洗至分析合格;7 U9 _+ p, c* M5 L& X) Q2 `
6.设备检修前30分钟内取样分析检测合格;4 N M% a' J1 ~& e: O% S& o
7.焊工、电工、压力容器检修人员应持证上岗;
u- Z/ j t9 c5 \) s; b8.检修人员穿戴相应的防护用品和使用防护用具;选择配备灭火器
6 C# A' J( B \! X. h1 B5 K9.作业现埸夜间有充足照明;
3 u$ E. m1 t! X, N# ~0 V+ }; f10.设警示牌並设定警示区域;* v* y5 l% d; N8 V( b2 k
11.检查工器具,氧气瓶与乙炔气瓶保持安全间距。
$ g$ f& I: {1 k8 }& c【八】盲板抽堵作业主要安全措施[size=1em]: O5 o) O E; `; x, ?
1.盲板强度、样式符合安全要求;
6 v4 S, M2 r- ?' O; x! O2.作业人员熟知现场有害因素情况;- v) u" ]) X1 ?' z
3.作业人员佩戴劳保防护品符合要求、在有毒物料环境中,佩戴防毒面具和空气呼吸器;在腐蚀性物料环境中佩戴防酸碱护镜等护品;# P5 I3 W3 h! ^: H' f+ x" ~* y
4.在易燃场所使用防爆工具,严禁使用产生火花的工具进行作业;
' t6 B% I" `0 p) P5.关闭待检修设备出入口阀门;
, ^! s! n, n0 C a# e6.设备管道泄压;
* q) l2 D/ O4 a9 G' [/ `& C+ }7.设备管道介质清空;
& k6 Z y h* O8 `% E4 V8.作业时站在上风向并背向作业;
' ]+ Y$ P$ R: e; ^ h' o+ ^, s9 Q9.高处作业时系挂安全带;9 n. E" V/ J( U+ b& h
10.盲板抽堵按图作业,并编号挂牌。
! r( w# B/ e, P" V/ Y5 p, Y* L5 l8 q
O# v( x5 J1 n8 I. o
|
|