【安全防护】三宝、四口、五临边 * ^( n R- G* U1 [) A# ~ F
4 u3 }- \; W+ U3 d3 V
(1)“三宝”防护
' {/ w, w; @+ x- O ●进入施工现场任何人都必须正确戴好安全帽,以防止物体打击头部;. T; P. W& w. d7 K3 x# T$ S; K
●2m以上(含2m)的各种高处作业,周围又无安全依托的,必须系挂安全带,安全带要高挂低用;0 _' U7 e7 }# Z" k
●无外架的多层建筑首层,必须支搭3m宽的绵纶安全网,安全网外高内低,网底距地面不小于3m,网底下不能堆放材料、设备和其他杂物;
2 C) A. w/ M5 t* S6 K ●高层建筑首层必须支搭双层6m宽绵纶安全网,外口高于里口,网底离地面不小于5m,网下不能存放设备、材料等杂物,随主体升高,每隔四层,增搭一道3m宽的安全防护;4 D, ?2 ~) E3 K: F6 M
●高层建筑的电梯井内,首层必须设一道安全网,并随主体升高每二层再设一道安全平网,或用其它材料作封闭;
2 n2 c4 T, p& P' f8 S0 x5 T4 s% O d ●严禁在吊物下穿行或停留。
! f# _. U" r) ]& v0 z8 L& o; `; v: Y) v& _
(2)“四口”防护
) i k+ K$ r* O ●楼面上200×200㎜至1000×1000㎜的预留洞,一般可利用结构钢筋网进行防护,也可采用木板严密封闭牢固;/ d" n$ I, }0 P+ d& S
●楼面预留洞口大于1m以上,周围用双层钢管护栏,中间兜设安全平网;% h9 z: s' Q& ^
●框架结构的首层周围用防护栏杆封闭,留出专用人行通道,并搭设宽于通道两侧各1m的防护棚。高层建筑必须搭设双层防护棚,用5㎝木板封严,不留孔隙;
% S" f- }6 ]+ W# e! X1 U6 a2 L ●楼梯口采用双层钢管防护,如能利用结构护栏防护更好;# h6 R9 E" n) s% ^
●电梯井口应采用自制焊接钢筋网自动门,既能并关,又固定牢固。0 \; D. u) u' _/ x5 t g& i
, \- y6 J$ i; d( x$ M$ o1 L8 _5 m0 b4 }7 Q8 I+ }' q$ b, t
(3)“五临边”防护
4 v4 O$ s1 P- b! z6 d6 ~7 ^( X V ●深基础临边、楼梯口边、屋面周边、采光井周边、转料平台周边、阳台边、人行通道两侧边、卸料平台两侧边的防护,必须统一用双层钢管防护,并在钢管上涂上红白标记;
. _5 B2 K4 E' W& l3 ~ t4 J$ b, p ●绑扎钢筋大梁柱用的临时架子外侧,必须架设双层防护栏杆;
S. I; g, z; m, @$ V: \; j! `, T ●井字架提升机和人货电梯卸料平台的防护门,必须用钢筋焊接的开关门,不准使用弯曲钢筋作防护门。