危险点 | | |
气瓶直接受热
4 U6 a! v4 e; O. r | | 1、气瓶避免阳光曝晒,须远离明火或热源。
+ r" u, Q% u" w2 X; y) o5 U2、氧气瓶着火时应迅速关闭阀门。5 x# L2 M; G" Z* `& Z. L" v9 r
3、乙炔瓶应储存在通风良好的库房里,必须直立放置;周围设立防火防爆标志,并配备干粉或二氧化碳灭火器,禁止使用四氯化碳灭火器。
+ @" E, P! W/ A; W7 p/ {4、乙炔瓶不能靠近热源和电器设备,防止曝晒,与明火距离不小于10m,严禁用火烘烤。搬运时的温度要保证在40℃以下,乙炔瓶表面温度不能超过40℃。( u1 r, w" N3 R: s
5、使用乙炔瓶时必须装有减压阀和回火防止器,开启时操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓,不要超过一圈半,一般情况宜开启3/4转。2 B9 Z% M$ X1 ?% X4 V
|
气瓶受剧烈震动或撞击2 c! G( C2 m G7 R8 |8 o4 L/ `9 R+ H% ^
| | 1、在运输、储存和使用过程中,避免气瓶剧烈震动和碰撞,防止脆裂爆炸,氧气瓶要有瓶帽和防震圈。
! L6 l4 X5 d t% B2、禁止敲击和碰撞,气瓶使用时应采取可靠的防倾倒措施。7 s0 Z7 p/ F9 d* e% C5 l; t* p
|
放气过快产生静电火化
5 \. L9 j) p$ Q. ?. k9 h t: J | 1、氧气瓶不应放空,气瓶内必须留有0.1~ 0.2Mpa表压余气。9 [ y+ L! V; R3 X2 `$ [* w
2、乙炔瓶剩余压力应符合:0~15℃时不低于0.1Mpa;15~25℃时不低于0.2Mpa。使用时乙炔工作压力禁止超过0.147Mpa。
3 G" T9 F: d `9 W |
气瓶超期未做检验
' A4 N, K x1 ?4 u | | 1、应按规定每3年定期进行技术检查,使用期满和送检未合格气瓶均不准使用。
6 o9 s2 w: g$ ~! R! s$ V7 \2、乙炔瓶的瓶阀,易熔塞等处用肥皂水检验。
6 d4 n4 a* m" A! }0 J7 V( q3、严禁使用明火检漏。+ W, N' s- h r$ R9 R
|
气瓶中混入可燃气体7 i7 w4 U' \$ H( d
| | 1、禁止把氧气瓶与乙炔瓶或其他可燃气瓶、可燃物同车运输。
) v; h2 M3 u t" H2、严禁滥用气瓶。, b+ A s, b, o
|
氧气瓶粘附油脂
/ j- a2 f( \0 i* c | 严禁粘有油脂的手套、棉纱或工具等同氧气瓶、瓶阀降压器及管路接触。. W3 K" f% s5 f9 P4 t D% b5 N
|
乙炔气瓶的多孔性填料下沉形成净空间/ h+ @& z: ^7 A& ~
| | 乙炔瓶不能受剧烈震动和下墩,以免填料下沉形成空间。( u" j2 v7 L/ ~; g( t
|
乙炔瓶卧放或大量使用乙炔时丙酮随同流出) G6 Y8 p+ T7 c% Q9 n0 V4 y
| | 乙炔瓶搬运、装卸、使用时应直立放稳,严禁在地面上卧放并直接使用,一旦使用已卧放的乙炔瓶,必须直立后静置20分钟再连接乙炔减压器后使用。
" [) p, h8 B8 F$ Y e |
氧气乙炔胶管制造质量不符合要求
; B: j( l% g5 N, Z2 [ | | 1、应使用正式厂家合格产品,胶管应具有足够的抗压强度和阻燃特性。5 Y7 L4 O- ?$ z; v: c W
2、在保存、运输和使用时必须注意维护,保持胶管的清洁和不受损坏。0 d9 g7 W# u7 }7 _0 k$ \, k1 G
|
由于磨损、重压硬伤,腐蚀或保管维护不善致使胶管老化,强度降低或漏气
! E: ] R# d# A8 j( v5 P | | 新胶管在使用前,必须先把胶管内壁滑石粉吹除干净,防止割、焊炬的通道被堵塞,在使用中避免受外界挤压和机械损伤,不得与酸、碱、油类物质接触,不得将管身折叠。
8 c/ N/ \+ O6 D% [3 _ |
胶管里形成乙炔与氧气或乙炔与空气的混合气
- r# e2 V( t) z: E3 r+ `& [0 Z; J! H | | 氧气与乙炔胶管不得互相混用和代用,不得用氧气吹除乙炔管内的堵塞物,同时应随时检查和消除割、焊炬的漏气或堵塞等缺陷,防止在胶管内形成氧气与乙炔的混合气体。
& X. b4 `: s) V& I |
产生回火
, P0 {) `6 Z: l* W | | 气割操作需要巨大的氧气输出量,因此与氧气表高压端连接的气瓶阀门应全打开,以保证提供足够的流量和稳定压力,防止低压表虽已表示工作压力,但使用时压力突然下降,导致发生回火并可能倒燃进入氧气胶管而引起爆炸。
. X7 n: T3 Q- W4 {& e2 @+ ^ |
气焊、气割作业烧伤或发生爆炸( \ _9 _: E- T& B& Q6 G; x
| | 1、焊炬、割炬点火前应检查各连接处及胶带的严密性。% m/ y; Z' n3 T* x, H _2 Z
2、严禁用氧气吹扫衣物,不得将点燃的焊炬、割炬作照明。+ z5 N2 E1 z2 a# b4 n( m% }
3、气割时应有防止割件倾倒、坠落的措施。
. i; g) D4 U9 Q/ w4、气瓶不得与带电体接触,气瓶内气体不得全部用尽。
' s' E2 L) w# e1 t5、乙炔瓶应直立使用,氧、乙炔瓶的最小安全距离为5m。$ o7 T9 w& `( k$ D8 `' h O5 P; a
|