乙炔是一种非常危险的气体,但在工业上应用非常广泛,一不小心就可能发生事故,下面就乙炔气瓶的相关知识作一个整理,以便大家学习。) k, d) x/ c# s* S
一、乙炔气
乙炔(C2H2),别名电石气,序号2629,CAS号74-86-2,第2.1类无色无臭的易燃气体, 爆炸下限%(v/v):2.1,爆炸上限%(v/v):80.0 ,在空气中,乙炔的最小点火能为0.019mj,而在氧气中只要0. 003mj。乙炔与空气的混合气体易引起爆轰,爆速可达2200m/s,最大爆炸压力可达58.8MPa。乙炔分解爆炸时的产物温度可达3100℃。乙炔与氧气燃烧产生热量、火焰温度高达3500℃。比氢气还危险,极易燃烧爆炸。按《危险化学品重大危险源辨识》(GB18298),乙炔的临界量为1吨,按每瓶40L计算,约400瓶在仓库或生产场所就构成了重大危险源。
它能与空气或氧气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高温物体、静电、放射线等点火源,极易引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。在一定温度和压力条件下,纯乙炔也会发生自身直接分解爆炸和其聚合物分解爆炸。
由于乙炔很危险,使用中为了安全只好将其溶解在装有丙酮的特别气瓶里。
二、乙炔瓶
. C, A: Z4 n2 ]( y9 C! R; j) M$ [
用于气焊和气割的乙炔瓶属于钢质焊接气瓶,此瓶为溶解乙炔专用钢瓶。
[% c" D0 B% B) w
此瓶是实心的,内有多孔填料,填料中有大量的毛细孔,溶剂丙酮就充满在毛细孔中,乙炔气就溶解在毛细孔中的丙酮中,所以称溶解乙炔,包装物气瓶就叫溶解乙炔气瓶。5 q" s! A% n6 V; v2 g+ c+ Q
/ G* L) t9 J: | ^( X& l
瓶顶有瓶阀和瓶帽,瓶体表面漆白色,用红漆写有“乙炔”两字。乙炔瓶阀是开闭乙炔的阀门,阀体用低碳钢制成,必须用方孔套筒扳手开启和关闭,逆时针方向旋转为开启,顺时针方向旋转为关闭。乙炔瓶的规格有25、40、50、60L等4种,一般为40L。
S! i! H0 @8 J' ]3 z
' ^3 P3 N" B$ Z5 u- I; c. a0 V
乙炔瓶肩设计有易熔合金塞,其形状如螺帽,中间有贯通的孔道,孔中充填着低熔点钯与铋的合金。
8 v0 u. y& `- g! o& U0 u在当气瓶使用时回火,一旦瓶内温度达100±5℃°时,易熔塞中的易熔合金就会溶化,打开通道,乙炔气体从填充的易熔合金的孔中排出来以泄放压力、降温,保证气瓶的安全,这是乙炔瓶必须有的安全装置。此外,在乙炔瓶的瓶阀上,也设计有易熔合金安全装置。
) T$ D8 i& p& X$ D三、乙炔瓶着火爆炸的原因
直接导致乙炔瓶着火爆炸的原因有如下几个方面:
4 M2 o8 e, x- X% h% F( q+ ^
) c! Y8 `( O) ^. U/ U9 P8 Q8 x1 L( ?
乙炔瓶的多孔性填料下沉,出现净空间,使部分气态乙炔处于高压状态。
充装时未按规定补丙酮,瓶内缺丙酮严重;乙炔瓶卧放,或大量使用乙炔时丙酮随同流出。
气瓶材质不符要求,或制造存在的缺陷;气瓶内、外表面被腐蚀,瓶壁减薄,强度下降;乙炔瓶阀漏气。
气瓶在运输、搬运过程中受到摔打、撞击,产生机械损伤;气瓶在搬运装卸时,从高处坠落、倾倒、滚动,发生剧烈的碰撞冲击。
乙炔在使用时受到暴晒或烘烤,温度超过允许范围(不允许瓶体超过40 ℃) 。
气焊或气割时发生回火,火焰进人瓶内。
乙炔瓶内充装量和充装压力超过极限时也会使乙炔产生燃烧爆炸。
: N9 A/ _* R1 @) \
0 y6 V7 c( k9 G6 @
四、操作、储存与运输应注意些什么?
1.操作
G- H0 z6 P6 U8 `( o7 `2 m: U
溶解乙炔使用时要控制流速,防止静电积聚。
操作场所禁止使用易产生火花的机械电气设备和工器具。
溶解乙炔气瓶操作时,必须配置回火防止器。
采用不发火专用瓶阀扳手,直立操作使用,严禁卧放排气。
- 4 |$ d/ a) C# `5 t7 i" E# G
放气时,压力不得超过0.15MPa,流量不得超过0.6m3/瓶.h。瓶内气体严禁用尽,剩余压力不低于0.05MPa,用毕应关紧瓶阀。
严禁在泄露情况下操作使用乙炔气。验收时应注意品名,注意定期检验日期,溶解乙炔气瓶每三年进行一次定期检验,超期检验气瓶应及时送检。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。操作人员必须经过专门培训,严格遵守危险化学品安全使用操作规程。
气瓶使用时,首先要作外部检查,检查的重点是瓶阀、接管螺纹和减压器是否有缺陷。
使用中立放时应有防倾倒措施;严禁敲打、碰撞;瓶内气瓶不得用尽,启闭阀门要缓慢;
- . a+ k4 j% w: j' s+ B" G
气瓶必须定期检验一次。
与电焊作业在同一工作地段使用气瓶瓶底应热绝缘物,以防气瓶带电。
6 q9 d% N8 v4 y4 J: A( J
2.储存
/ {! n6 n6 {$ T
乙炔通常是溶解于溶剂(丙酮)、储存在钢瓶内多孔填料的毛细孔中(即采用溶解乙炔气瓶储存)。储存于阴凉、通风仓间。
仓库温度不宜超过30℃。远离火种、热源,防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氯气等卤素、氧化剂等分开存放。
仓库内的照明通风等设施应采用防爆型,开关尽量设在仓间外。
配备相应品种和数量的消防器材,设置消火栓。
库存超过三年的乙炔瓶,无论空瓶或满瓶,均应送专业检验单位检验后方
可使用。
1 r: c% z. X6 @9 G, a
/ ^$ q d+ X9 S) ?: q& O: T: f
3.运输
& z$ A: q: Q, V! d6 F7 ?% g- @
2 u/ x( q+ q# X) V
运输溶解乙炔气瓶车辆应有警示标志,并备有灭火器材,尾气排放口应设置熄火器。运输人员应有上岗资格证。
装运乙炔瓶时,在车上应妥善固定、横向排放、头部朝向一方,且不得超过车厢高度;夏季应有遮阳设施,防止曝晒,尽量在晚间运输。
严禁在泄漏情况下运输乙炔气。严禁与氧气瓶、氯气瓶、氧化剂等同车运输。
气瓶搬运时要装上安全帽、防震圈;要轻装、轻卸,严禁抛扔、滚碰;运输工具应有安全标识;夏季应有遮阳设施;严禁烟火;不得与易燃、易爆物一起运输;
' s- d4 D& u- q9 f0 ^, I
五. 如何灭火与应急?
1.灭火
关闭阀门,切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂为雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉等。
若不能立即切断气源,则不允许熄来泄露气体燃烧的火焰,以防止发生回火现象,避免发生更严重的爆炸危险。禁止用四氯化碳等卤代烷灭火剂灭火。
着火容器和溶解乙炔气瓶,在灭火后应继续用水冷却至正常环境温度(≤40℃)为止。
: T+ H; ` B1 e
2.应急
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处环境温度严格控制出入。
建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器,穿消防防护服。
切断火源;尽可能切断泄露气源;合理通风,加速扩散;采用喷雾状水的方式稀释、溶解。
如有可能,将漏出气用防爆型排风机送至空旷处或装设适当喷头烧掉。
溶解乙炔气瓶夹具等连接处泄漏,可关闭瓶阀,更换垫片处置。
漏气容器和气瓶要妥善处理,严禁用户自行焊补、任意敲打等,应送专业检验单位修复并作检验合格后再用。
(注:部分图片来源于网络。)
! J; ~( D' N8 H' \# @