砼浇筑,未对砼施工配合比及时进行调整,施工员说,我们一直这样,严格中按实验室出具的配合比施工 ,从未调整.这个题判10.5.1-1还是10.5.1-4
9 ]! `2 Z7 e* l' w2 R
头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118731

Medal No.10

QQ
发表于 9-20 14:45:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 9-20 19:34:03 | 显示全部楼层
这题好像是个外行编的,施工员说的没错。为什么要调整配合比?题里没说理由。说不合格,有点奇怪
回复

使用道具 举报

9

主题

216

回帖

3924

积分

博士

积分
3924
发表于 9-20 20:06:06 | 显示全部楼层
施工配合比与设计配合比是二回事,施工配合比以设计配合比为依据,根据实际情况要调整,而施工配合比属策划的内容,因此判10.2.3
回复

使用道具 举报

发表于 9-20 20:16:15 | 显示全部楼层
配合比是实验室订的,报监理批准,要在现场公示的。确实下来,还能随便调整?谁有资格去调整?是施工单位的总工、还是项目经理,还要不要再报监理批准?
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118731

Medal No.10

QQ
发表于 9-20 21:16:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118731

Medal No.10

QQ
发表于 9-20 22:41:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 9-21 10:25:42 | 显示全部楼层
同意rml老师的和观点,赞一个。
回复

使用道具 举报

14

主题

1845

回帖

9795

积分

网校学员

积分
9795
发表于 9-22 06:15:24 | 显示全部楼层
多进行这样的讨论,能学到好多知识,谢谢!!
回复

使用道具 举报

68

主题

1207

回帖

4602

积分

博士

积分
4602

Medal No.1

QQ
发表于 9-22 08:23:49 | 显示全部楼层
学习了,,。
回复

使用道具 举报

发表于 9-23 06:47:11 | 显示全部楼层
rml 发表于 2014-9-20 21:16% u3 c9 g( z; H& V8 z
小子,不清楚就不要那么嘴硬。' l3 T4 b1 W0 ^% D
实验室按JGJ55做的叫“理论配合比”。标准格式是每立方材料用量(kg), ...
3 A) g  K- Y6 B) M' t& V$ e# R
学习了混凝土的知识,虽然咱不一定会用到的
回复

使用道具 举报

3

主题

156

回帖

4870

积分

网校学员

积分
4870
发表于 9-23 23:57:38 | 显示全部楼层
小顽童 发表于 2014-9-20 20:062 h8 s& E, m8 [% D; O0 P6 L
施工配合比与设计配合比是二回事,施工配合比以设计配合比为依据,根据实际情况要调整,而施工配合比属策划的 ...