找回密码/用户名
 免费注册用户名
各版块官方QQ群号新手如何获得更多贡献值审核员注册挂靠推荐如何成为国家注册审核员新手入门必读-论坛版规
查看: 2631|回复: 9

案例分析题

[复制链接]

5

主题

9

回帖

330

积分

网校学员

积分
330
发表于 2014-7-4 09:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册用户名

×
审核员在某办公区工程施工现场审核时,发现办公楼四层局部混凝土楼板出现不少不规则裂缝,局部为贯通裂缝,具体位置为:四层5-7/B-C轴,7-9/B-G轴及9-13/C-E轴,该楼层“混凝土拆模申请单“显示:构件跨度大于8米,混凝土浇筑时间为2011年3月15日,拆模时间为2011年3月30日,拆模时楼板混凝土强度达到设计混凝土强度标准值的75%。% k; B7 w: H' y- T& L5 X8 S8 }0 D6 w
请问不符合条款是那款?
发表于 2014-7-4 11:16:11 | 显示全部楼层
混凝土养护时间不足,不符合10.5.1-8
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 13:58:39 | 显示全部楼层
不符合10.5.1.8的要求
回复

使用道具 举报

68

主题

1207

回帖

4602

积分

博士

积分
4602

Medal No.1

QQ
发表于 2014-7-4 15:16:36 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118731

Medal No.10

QQ
发表于 2014-7-5 01:25:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118731

Medal No.10

QQ
发表于 2014-7-5 09:21:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-5 14:48:28 | 显示全部楼层
应该判10.5.1-4,提前拆模版不符合规定,还没有到养护那一步,判8太远了,不合理
* j7 A8 @6 g2 S
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

52

主题

1万

回帖

11万

积分

禁止访问

积分
118731

Medal No.10

QQ
发表于 2014-7-5 15:17:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-5 15:55:12 | 显示全部楼层
rml 发表于 2014-7-5 15:177 c9 Q/ t5 M5 Y7 R
不是没到这步。' A, e7 R6 T7 R/ x! g8 L! K
养护始于浇筑后12h内持续到技术方案要求的时间或有关标准要求的时间。拆模前后都可能存 ...
1 ^* F+ K$ H( h' ~) U+ n3 P
我明白你的意思
回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

手机版|ISO爱好者 ( 鲁ICP备09041441号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 10:30

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表